新疆生产建设兵团第七师医院门急诊、医疗、医技综合
楼建设项目竣工环境保护验收信息公示 2018年8月,新疆科瑞环境技术服务有限公司承担了“新疆生产建设兵团第七师医院门急诊、医疗、医技综合楼建设项目”竣工环境保护验收监测工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(中华人民共和国国务院令第682号)的相关规定,现将建设项目竣工环境保护验收报告予以公示。 一、项目基本情况 1、项目名称:新疆生产建设兵团第七师医院门急诊、医疗、医技综合
楼建设项目 2、建设单位:新疆生产建设兵团第七师医院 3、建设地点:奎屯市北京东路21号 4、总投资:项目实际总投资7000万元,其中环保投资360万元,占总投资比例约为5.14%; 5、环评及批复情况:22011年6月,由新疆天地源环保科技发展有限公司编制完成《新疆 生产建设兵团第七师医院门急诊、医疗、医技综合楼建设项目环境影响报告书》。2011年8月,兵团第七师环境保护局以(师环发[2011]46号)文件对环境影响报告书予以批复。2011年8月开工建设,2013年8月建成,2018年6月委托新疆科瑞环境技术服务有限公司开展竣工环境保护验收监测工作,2018年8月编制完成竣工环境保护验收监测报告,企业完成突发环境事件应急预案的编制工作。 二、承担建设项目竣工环境保护验收单位及联系方式 1、承担单位:新疆科瑞环境技术服务有限公司 2、通讯地址:新疆伊宁市重庆北路108号 3、联系人:马宝华 4、联系电话:15569288169 三、工程建设基本情况 (一)建设地点、规模、主要建设内容 项目位于奎屯市北京东路21号,现有培训中心、内科、外科楼以及 附属设施等,总建筑面积71300平方米,本项目在拆除原有老年病科和门诊楼建筑面积约7200m2的基础上扩建地上19层、地下1层的门急诊、医疗、医技综合楼一栋,医院总床位达到700张,并在医院东北侧扩建一座处理能力500m3/d污水处理站。 四、工程变动情况 污水处理站设计日处理量500m3/d,建设方考虑事故废水最大排放量的预期,增加了 700m3的事故池。 五、污染物排放情况 根据新疆科瑞环境技术服务有限公司验收监测报告(科瑞验收字【2018】第013号),验收监测期间: (一)废水 验收监测结果表明,污水处理站污水中化学需氧量处理效率为97%、氨氮为98%,粪大肠菌群未检出,总余氯监测结果满足《医疗机构水污染 物排放标准》(GB18466-2005 )中的预处理标准2-8mg/L,医疗污水处理设施排放口所检测的污染物排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准限值要求。 (二) 废气 验收监测期间,食堂油烟釆用静电式油烟净化装置,经有效处理后的油烟通过专用烟道引至楼顶排放;污水处理站边界无组织废气氨和硫化氢最大浓度值分别为0.014mg/m3、0.09mg/m3,监测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005 )表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。 (三) 噪声 验收监测期间,厂界东、北、西侧昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类55dB、45dB准限值要求、厂界南侧昼、夜间噪声均满足4类70dB、55dB标准限值要求。 (四) 固体废物 项目医疗废弃物分类收集后,暂存于医院设置的医疗垃圾储存间内。医疗垃圾产生量约258.6t/a,由有资质的单位奎屯市垃圾无害化处理厂处置;污水处理污泥运行至今尚未产生,待有污泥产出后,按污泥处置要求规范处置;生活垃圾产生量约468.1t/a,集中收集后由市政环卫部门清运。 (五) 污染物排放总量 根据环评及批复要求,该项目不涉及总量控制指标。 六、工程建设对环境的影响 根据监测结果,本项目各产污环节的污染物均达标排放,满足环境影响报告表及其审批部门的要求,对周边环境影响较小。 七、验收结论 “新疆生产建设兵团第七师医院门急诊、医疗、医技综合楼建设项目”基本落实了环评及环评批复的要求,配套建设了相应的环境保护设施,落实了相应的环境保护措施,环境保护设施运行正常,环境保护台账、制度等基本健全。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求,依据验收监测结果,主要污染物达标排放,项目建设基本符合环境保护竣工验收条件,经验收工作组评议,同意通过验收。 八、后续要求 (1) 加强环境风险防范,完善突发环境风险事件应急预案备案手续 并定期演练; (2) 完善相关环境管理制度,建立完善的环保设施运行台帐管理, 加强对运维人员专业培训,确保污染治理设施正常稳定达标。 新疆生产建设兵团第七师医院 2018年10月10日 |