[求助] 项目建设初期卫生防护距离内没有敏感点,验收时新建了一座学校,该如何解决

[复制链接]
发表于 2018-10-20 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目建设初期卫生防护距离内没有敏感点,验收时新建了一座学校,该如何解决
发表于 2018-10-24 16:42 | 显示全部楼层
遇到过同样的情况,一个汽车检测线项目,当时只是噪声问题,要求企业增加了声屏障等隔声措施。验收时关键让企业证明本项目建设在先,且环评时没有学校建设规划。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-25 11:34 | 显示全部楼层
个人理解:验收现在虽然是备案制,但也必须考虑验收与原环评的的变化情况。比如法律法规变化、排放标准变化、环境质量标准变化,当然也包括外环境中增加的敏感点变化,所以你验收过程中无论如何是避不开这个问题的,否则验收就是失职。
解决建议:调查一下该学校建设事项的时间、来源,把企业的无助写清楚。同时要对企业管理提出来要求:一是针对设置卫生防护距离的因素,将该敏感点纳入环境质量状况纳入验收监测范围;二是对企业项目提要求,在达标排放的前提下尽量减少污染物排放;三是验收结果函告相关单位,建在企业卫生防护距离 内可能面临的环境风险,请自行作好相关保护措施。
回复 支持 反对