Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[环评公示] 80MW高温超高压煤气发电节能改造工程验收公示

[复制链接]
骑士之城 发表于 2018-11-12 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年10月26日,河南济源钢铁(集团)有限公司根据80MW高温超高压煤气发电节能改造工程竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:
一、工程基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
080MW高温超高压煤气发电节能改造工程位于河南济源钢铁(集团)有限公司厂区内,该工程包括1台265t/h高温超高压煤气锅炉,配套1套80MW高温超高压汽轮发电机组,替代原有2台65t/h中温中压燃气锅炉及其配套2套12MW凝汽式汽轮发电机组。
(二)建设过程及环保审批情况
济源市环保局于2018年4月13日以“济环评审[2018]045号”文件《河南济源钢铁(集团)有限公司80MW 高温超高压煤气发电节能改造工程环境影响报告表的批复》对本次工程进行了批复。项目于2018年4月开工建设,于2018年8月进行调试运行,项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等问题。
(三)投资情况
本项目实际投资14900万元,实际环保投资1100万元,占总投资的7.38%。
(四)验收范围
本次验收范围为80MW 高温超高压煤气发电节能改造工程。
二、工程变动情况
对比项目环境影响评价报告,并根据项目设计与施工资料,本项目变动情况如下:
(1)根据调查,工程运营期软水制备系统排污水、间接循环冷却排污水和锅炉排污水由直接外排变更为厂内综合利用;依托济钢现有危废处理系统处置废离子交换树脂。实际建设内容未导致不利环境影响加重,不属于重大变动,符合验收条件。
三、环境保护设施建设情况
(一)废气
本工程配套建设“石灰石-石膏脱硫+湿电除尘”设施对锅炉烟气进行脱硫除尘,处理后的废气由80m高的烟囱排放。
(二)废水
本工程废水主要为软水制备系统排污水、间接循环冷却排污水、锅炉排污水和烟气脱硫除尘水。软水制备系统排污水、间接循环冷却排污水和锅炉排污水经厂区污水处理设施处理后用于洒水抑尘及厂区绿化,不外排,烟气脱硫除尘水经沉淀池沉淀后循环使用,不外排。
(三)噪声
本工程主要噪声源为发电机、汽轮机、主变压器、机力通风冷却塔、锅炉排汽、风机、水泵等设备,本项目采用低噪声设备、安装减震、消声器、隔声罩、隔声墙、密封隔声等措施治理后,项目四周厂界噪声监测值均能满足标准要求。
(四)固体废物
本项目产生的固体废物主要为废石膏和废离子交换树脂。废石膏外售济钢建筑安装有限公司;废离子交换树脂依托济钢现有工程危废处理系统进行处置。
三、环境保护设施调试效果
(一)污染物达标情况
1、废气
本工程锅炉烟气经配套建设的“石灰石-石膏脱硫+湿电除尘”设施处理,由80m高的烟囱排放。烟尘、SO2的处理效率分别达到52.8%、92.8%,烟尘、SO2、NOx排放浓度能够满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1排放限值要求。
2、废水
本项目废水均能够得到综合利用,不外排。
3、噪声
济钢公司东、西厂界噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求;南、北厂界噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求;敏感点泥河头村噪声监测结果满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。
4、固废
项目产生的固体废物均能得到合理处置,不会产生二次污染,因此固体废物对环境的影响较小。
5、总量控制
本项目生产废水综合利用,不外排,因此本项目不涉及总量控制指标。SO2排放削减量为131.61t/a,NOx排放削减量为4.14t/a,排放量仍然能够满足济钢公司排污许可证排污限值要求。
五、工程建设对环境的影响
80MW 高温超高压煤气发电节能改造工程在设计、施工及试运行阶段均切实有效的落实了环评报告及批复中提出的环保措施和环保要求,建立了较为全面的环保制度、配备了环保管理人员。通过对本工程进行实地踏勘,并委托有资质的监测单位对本工程开展废气和声环境现状验收监测,项目产生废气及噪声均监测达标,环境功能未发生变化。本工程自投入试运行以来,运行正常,污染防治效果显著,没有发生任何环境污染事故,没有任何关于本工程的环保投诉情况发生。
六、验收结论
1、项目建设地点、生产工艺、产品规模、主要环保措施与环评批复基本一致。
2、建设单位按照环境影响报告表及批复要求,环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
3、验收监测报告编制符合建设项目竣工环境保护技术规范;根据该报告,各污染源和厂界污染物排放能够达到排放标准要求。
4、验收工作组原则同意本项目通过竣工环保验收。

公示期:2018年11月12日~2018年12月7日(20个工作日)
联系电话:18037790696(刘工)       电子邮箱:709030969@qq.com
通讯地址:河南省济源市济水大街以南、天坛路以西   邮政编码:459009