万国半导体110kV专用站新建工程竣工环境保护验收公示说明 2018年11月9日,重庆万国半导体科技有限公司组织召开了万国半导体110kV专用站新建工程验收现场检查会,验收小组由工程建设单位(重庆万国半导体科技有限公司)、环评单位(重庆宏伟环保工程有限公司)、监测单位(重庆泓天环境监测有限公司)、并特邀2名专家(名单附后)组成,验收组踏勘了项目现场,查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况,经认真研究讨论形成检查意见。经工程建设单位自查,认为本项目符合环保验收条件,根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求,现将本项目验收意见公示如下: 一、工程建设基本情况 (1)建设地点、规模、主要建设内容 万国半导体110kV专用站新建工程位于重庆市两江新区水土高新技术产业园C47-1/03地块重庆12英寸半导体芯片制造及封装测试生产基地中部,由重庆万国半导体科技有限公司投资建设。 (1)变电站部分: 万国半导体110kV专用站位于重庆12英寸半导体芯片制造及封装测试生产基地中部,为户内GIS变电站,本期主变容量2×25MVA(2#主变压器和3#主变压器)。采用油浸式自冷三相双绕组有载调压电力变压器,电压等级110/10kV。110kV进线:远期2回进线;本期1回进线;10kV出线:远期20回出线;本期10回出线。 (2)线路部分: 新建万家山变电站至万国变电站的110kV线路,线路采用电缆敷设,电缆线路全长0.55km,电缆采用电缆型号为ZC-YJLW02-64/110kV1×240mm2截面铜导体交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚氯乙烯外护套电力电缆。 (2)建设过程及环保审批情况 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》,结合《建设项目环境保护分类管理名录》要求,重庆万国半导体科技有限公司委托重庆宏伟环保工程有限公司编制《万国半导体110kV专用站新建工程环境影响报告表》。2018年5月9日,重庆市环境保护局两江新区分局以渝(两江)环准[2018]092号对重庆宏伟环保工程有限公司编制的《万国半导体110kV专用站新建工程环境影响报告表》进行了批复。该项目总投资4640万元,环保投资11万元。项目于2018年6月开工建设,于2018年10月建设完成。在项目运行期间无针对电磁环境及噪声的环保投诉。 (三)投资情况 本项目投资总概算5110(万元),实际总投资4640(万元)。 (四)验收范围 (1)变电站部分: 万国半导体110kV专用站位于重庆12英寸半导体芯片制造及封装测试生产基地中部,为户内GIS变电站,本期主变容量2×25MVA(2#主变压器和3#主变压器)。 二、工程变动情况 经现场踏勘和了解,本工程的建设地点、规模、内容均未发生变更,与环评一致。根据环办辐射[2016]84号文“关于印发《输变电建设项目重大变动清单(试行)》的通知”,本工程未发生重大变更。 三、工程对环境的影响 在现有监测条件下,根据“渝泓环(监)[2018]377号”监测报告中的监测数据可知,万国半导体110kV专用站新建工程在验收监测点位处的电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定要求;新建变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准及5.4条款限值的要求。 四、验收结论 该项目环境保护手续齐全,落实了环境影响评价报告及其批复的要求,采取了有效措施减小对环境的影响,符合环境保护验收条件,同意通过竣工环境保护验收。 反馈意见受理方式如下: 联系电话:17783436529 联系人:周老师 通讯地址:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附407 邮 编:400000
|