根据有关要求,现对鹤壁(朝歌)500千伏输变电工程和新乡北(冀州)输变电工程竣工环境保护验收情况进行公示。 一、工程概况 1、鹤壁500千伏输变电工程包括:建设鹤壁500kV变电站工程、建设获洹Ⅰ回π接入鹤壁变500kV线路和获洹Ⅱ回π接入鹤壁变500kV线路。 ①建设鹤壁500kV变电站,站址位于鹤壁市浚县白寺乡,规划容量4×1000MVA主变压器。本期建设2×1000MVA主变压器,总占地面积41500平方米。②建设获洹Ⅰ回π接入鹤壁变500kV线路 线路路径全长26.404km,其中双回路长度25.737km,单回路长度0.667km。线路途径浚县、淇滨区和淇县境内。③新建获洹Ⅱ回π接入鹤壁变500kV线路 线路全长9.908km,均为单回路紧凑型线路,分为北π段和南π段两段,其中北π段长5.214km,南π段长4.694km。线路途径浚县和淇滨区境内。 2、新乡北500kV输变电工程内容包括:新乡北(冀州)500千伏变电站工程、新乡北(冀州)π接洹安-获嘉I、 II回500千伏线路工程。 ①站址位于新乡市辉县市常村镇境内。变电站总占地面积41000平方米。本期建设规模 lx 1000 兆伏安主变,500千伏出线4回。 ②新乡北(冀州)π接洹安-获嘉 I、 II 回500千伏线路分东、西两段π接线路,全长2.359千米,其中东π接线路为2个单回路,长度分别为0.836千米、0.78千米;西π接线路双回路长度为0.06千米,单回路长度为0.683千米。线路均位于新乡市辉县市境内。 二、竣工保护验收工作内容 调查环境影响报告书和工程设计文件确定的环境保护措施的落实情况,调查分析工程在建设和试运行期间对环境已造成的实际影响及可能存在的潜在影响,以便采取有效的环境保护补救和减缓措施。 三、竣工环境保护验收调查范围、因子 1.调查范围:生态环境、电磁环境、声环境、和公众意见等。 2.调查因子:(1)生态环境:调查工程施工中植被遭到破坏和进行恢复的情况,以及工程占地类型、临时占地的恢复情况、弃土渣场的恢复与防护情况;(2)电磁环境:工频电场、工频磁场、无线电干扰值;(3)声环境:等效连续A声级。 四、竣工验收调查初步结论 (1)电磁环境 工程所在区域工频电场强度低于4kV/m的评价标准;工频磁感应强度低于0.1mT的标准限值要求。 工程周围敏感点工频电场强度低于4kV/m的评价标准;工频磁感应强度低于0.1mT的标准限值要求。 (2)声环境 变电站和线路工程沿线环境噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中标准要求。变电站和线路工程沿线敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中标准要求。 (3)生态环境 通过现场调查,工程施工建设及运行很好地落实了生态恢复和水土保持措施,未发现施工弃土弃渣随意弃置,施工场地和临时占地破坏生态平衡引起水土流失问题的现象,未对周围生态环境造成明显影响。 五、征求公众意见的主要事项 本次公告就项目的环境保护问题,征求项目所在地和与项目相关的企事业单位或个人的意见和建议,并对本项目在施工期和运行期所造成的环境影响提出意见和建议。 六、公众提出意见的形式和起止时间 任何单位或个人可于公示日起10个工作日内前通过电话等方式向建设单位、验收单位反映意见和建议。 七、联系方式 1. 建设单位:国网河南省电力公司建设分公司 通讯地址:河南省郑州市兴华北街16号 联系人:田云山 电话:0371-67904665 2. 竣工环境保护调查单位:核工业北京化工冶金研究院,北京市通州区九棵树145号 李 梁 010-51674451
|