一、项目简介
    本项目位于广州市荔湾区信联路堤岸街5号大院,地理坐标为北纬23.098954,东经113.251282。本项目为总占地面积为37748平方米,总建筑面积61739.15平方米的建筑楼;项目主要建设内容为新建一栋8层酒店(部分1、3、4、5、6、7层)、一栋6层办公楼和1层地下室(位于新建酒店和新建办公楼下方),保留改造了原有的16#油罐、17#油罐、18#油罐、19#油罐、一个码头、两个1层仓库及两栋2层办公楼作为新建酒店的配套设施。项目总投资20000万,其中环保投资100万。

二、环境保护措施落实情况
    员工生活污水经过三级化粪池进行预处理;餐饮含油污水经隔油隔渣池沉淀处理;离子交换树脂再生废水、锅炉排水及洗衣废水经预处理后,外排污水达到《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准经市政管网进入西朗污水处理厂处理。
    发电机尾气经尾气净化器处理装置处理,处理工艺:废气→喷淋水箱过滤→楼顶六层天面东部排气筒27米高空排放。项目建成后,在地下室停车场共有171个机动车停车位,汽车尾气主要成分为NOx、CO、HC,通过采用进风机和排风机进行强制性机械通风换气,加强车库通排风次数,可有效降低车库废气浓度。燃气废气的主要污染物为二氧化硫、NOx、颗粒物,经内置烟井引至六层天面东北部排放,排气筒高度27米。
项目运行设备采用低噪声设备且加强减振措施,发电机房采用全封闭式隔声机房,并且机房内墙壁及天花均铺设吸声材料。除此之外还采取以下防治措施:
①项目发电机组只作备用电源及消防应急使用,除了常规试运行外,日常不运作。
②柴油发电机组的排气系统噪声采取两级消声处理,二级消声器的消声量要求≥35dB(A),其总消声量≥50dB(A)。
③机组与基座之间安装减振器,其减振率不小于90%。
④机房的排风采用机械排风,且排风口设消声量≥50dB(A)的复合式消声室;机房的进风采用机械进风,其进风口要安装消声量≥35dB(A)的消声器,既能达到降低机房内的温度,又能达到消除噪声对外环境影响。
机动车噪声的防治措施:加强项目进出车辆管理,禁止车辆鸣笛,严格管理地下停车场的泊位顺序,尽量避免塞车现象,防止车速过快产生的噪声对周围敏感区的影响。
生活垃圾须做到在指定垃圾收集站进行收集后交环卫部门,定期清理,统一处置,并做好垃圾堆放点的消毒,杀灭害虫,以免散发恶臭及滋生蚊蝇。失效后的离子交换树脂统一收集后委托有资质的单位处理。

三、环境保护设施竣工日期

    本项目配套建设的环境保护设施竣工日期为2018年4月,根据《中华人民共和国环境保护部》、《建设项目竣工环保验收管理办法》、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》、《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》、《关于印发广州市建设单位自主开展建设项目环境保护设施验收工作指引(试行)的通知》等相关规定,现予以公示。
建设单位:广东盈升置业有限公司
联系人:叶小姐 13631401566