发表于 2018-11-23 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙陵县兴鑫硅冶炼厂1#、2#金属硅冶炼炉改扩建项目
竣工环境保护验收信息公示
一、项目基本情况
1#、2#金属硅冶炼炉改扩建项目,位于龙陵县龙山镇大坪子村勐连寨。总投资2500万元,在原有2×6300kVA工业硅炉的基础上改扩建成2台12500kVA的工业硅冶炼炉,其中2#冶炼炉拆除后改建为1台12500kVA冶炼炉;新建1台12500kVA电炉,拆除原有1#冶炼炉。设计年产工业硅由8700吨增加到15000吨,主要包括主体工程、环保工程、辅助工程和公用工程。
二、环境管理
项目《环评》、《应急预案》及批复等文件资料齐全;各项环保设施与主体工程同步建成,并运转正常;环保规章制度健全完善;认真地落实了环评及批复要求;环评及批复的各项措施落实到位。
三、主要环境保护设施及措施
1、废气治理:对2台12500KVA矮烟罩矿热电炉产生的烟气设置集气罩+表冷器+旋风除尘器+布袋除尘器进行净化处理,处理后的烟气通过2根25m高的排气筒排放,排口配套安装了烟气在线连续监测系统。
针对无组织颗粒物排放,一方面采取人为控制破碎强度、加强管理、洒水降尘措施,另一方面原料贮存、破碎、转运、出炉等产尘点进行了设施改造:①粉状料储存仓密封处理,减少出料、卸料扬尘②建设封闭式木炭仓库,浇铸车间改造为半封闭;③在原料堆放场的一侧用钢结构建成300m2的半封闭原料破碎厂房④入料口安装机械式炉门,减少无组织烟尘排放量⑤电炉出硅口设置集气罩,将出硅口产生的烟气收集至除尘器处理,减少烟尘无组织排放。
2、废水处理:厂区按照雨污分流、清污分流进行建设。在硅矿石破碎场地旁设置了一个100m3的洗矿废水沉淀池,洗矿废水通过该沉淀池处理后回用,不外排。拆除了原有的循环水系统,新建了冷却循环系统,冷却循环系统旁滤排水、除盐水站排水均回用于洗矿补充水,不外排;增设了1座处理规模为50m3/d的生活污水处理站,生活污水经化粪池预处理后,与化验室中和处理废水、车间隔油处理废水一并进入污水处理站处理,部分回用,剩余外排花桥河。为防止污水处理站发生故障产生非正常排放影响水质回用,按污水排放量于变压器东南侧设置了15m3事故水池、循环水池旁设置了30m3事故水池,总容积共45m3,可放置事故污水二天的量,防止污水对周围水体的影响。于氧气罐旁设置了30m3的雨水收集池,防止非正常排放。
3、噪声处理:厂区通过合理布置高噪声设备,使用减振、构筑物隔声、安装消声器及加强厂区绿化等措施进行降噪
4、固废治理:项目已按要求建设固废临时堆场,堆场地面进行了硬化处理,并在周围建有截排水沟,防止流失。洗矿废水沉淀池旁设置了一个6m2的临时堆场,作为沉淀池污泥堆存;电炉精整渣在成品库设置了一个100m2的临时堆放场,用于堆存精整渣。
四、验收监测情况
1、废气
(1)有组织废气:验收监测期间,1#和2#冶炼炉除尘器后的排气筒有组织排放烟尘满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中“1熔炼炉-铁合金熔炼炉”二级排放标准,且满足参考执行的《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表4标准;二氧化硫和氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准浓度要求,两台冶炼炉除尘器后排气筒出口的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度全部达标。
(2)无组织废气:验收监测期间,厂界外4个无组织排放监测点颗粒物、二氧化硫、氮氧化物各时段监测值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)周界外浓度最高点限值要求,对大气环境影响较小。
2废水
验收监测期间,项目污水经50m3/d的污水处理站处理后pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、磷酸盐、阴离子洗涤剂、动植物油8个指标均达到《污水综合排放标准》(GB18978-1996)一级标准。
3噪声
验收监测期间,根据布设的4个厂界监测点监测结果:昼间和夜间噪声值均达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》2类标准要求。项目噪声对区域声环境影响较小。
4、烟气在线连续监测系统校验
验收监测期间,项目烟气在线连续监测系统所监测的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、烟气流速、烟气温度等指标均符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T75—2007)中相关验收项目的要求。
5、环境质量
(1)敏感点环境空气:验收监测期间,在项目上风向敏感点黑坡、下风向敏感点勐连上寨2个环境空气监测点的SO2、NO2、TSP、PM10监测结果均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值要求,符合环境空气二类区功能要求。
(2)地表水:验收监测期间,项目花桥河排污口上游500m,花桥河排污口下游500m断面的监测结果,pH、CODcr、BOD5、NH3—N、总磷、石油类共6项指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准限值要求。
五、验收监测报告结论
验收工作组经认真讨论审议后认为,1#、2#金属硅冶炼炉改扩建项目环保手续齐全,各项环保措施按要求落实,主要污染物排放达到国家相关标准,满足环评及批复要求,符合竣工环保验收条件,同意项目通过竣工环境保护验收。
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号),现予以公示,接收社会监督。反馈意见受理方式如下:
联系电话:13577500828
联系人:赵工
通讯地址:保山市龙陵县兴鑫硅冶炼厂
公示期:2018年11月23日-2018年12月22日

龙陵县兴鑫硅冶炼厂1#、2#金属硅冶炼炉改扩建项目验收报告.pdf

2.28 MB, 下载次数: 146

兴鑫硅厂-验收意见.pdf

8.1 MB, 下载次数: 71

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-29 04:44 , Processed in 0.070242 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表