发表于 2010-10-19 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是存放一些污水处理药剂的
发表于 2010-10-19 10:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 hugo 于 2010-10-19 10:53 编辑

仓库类的项目污染不大,每天的工作人员也就是几个看守的工作人员,基本上不会产生什么废水。主要是要清楚所存放的化学药剂的成分及存放量、存放方式及存放周期等,药剂是粉末状的还是液体的,是否具有挥发性,粉末状的还要注意粉尘。再就是因为有些化学药剂易燃,要注意仓库的防火。
以下是我之前做相关项目收集的一些资料,应该可以借鉴以下:
仓库地点时要避免接近民房、学校、医院、商业区、食品厂或人群密集的地方。要避免可能受洪水影响或污染储存水的区域。仓库一定要有进出口,方便装货和卸货使用。理想的话,应是独栋式或与其它建筑物至少保持10m距离,以便消防车辆能够接近仓库的任何一面,至少要能接近两面。
3.1 仓库内墙建筑结构
仓库内应修建防火内墙来隔成小间,墙体要延伸到房顶至少1m。
防火墙最好能有加强柱子(如墙内的壁柱等),以加强防火功能。防火墙应该是独立的,不与其他建筑结构相连,这样,火灾时可以避免倒塌。防火墙上不应该让电线穿过,如果不可避免时,应该用防火的沙碗来保护电线。房顶应设计一个通风口或低熔点的透明板,至少占地板面积的2%。通风口要长期打开或者在着火时能够自动打开。每吨货物着火需要用好几个立方米的水,因此,除非备有特殊的消防设备(如洒水器、泡沫系统等),仓库一定要有一套储留消防水的系统。
3.2 仓库地板的建筑结构
仓库地板可以间隔的修一些坡道和门槛储留灭火水、
门槛至少要有20cm高,坡道的坡度不能大于1:10的角度,以便车辆进出。在紧急情况下,可用木板和沙包来增加门槛高度,在仓库外加一道围墙,可以提供额外的储留量。但要注意,有围墙的仓库必须具有特定的装置,能定期抽走雨水,并在着火时能够关闭地下水管。可以建一个水池来收集灭火水的使用。仓库最好要修建能够自动关闭的排水系统,经仓库地板的排水管一定要全封闭,并在管道和地板接处用水泥或砖头修建一道围墙高的保护层,防止车辆和货架移动时碰撞引起水管破裂。库房处的排水管道也应该使用同样的方法保护起来。
3.3 仓库应该有良好的通风设备
墙的上下部及房顶应该有通风口。最低的通风口一定要高于围墙。所有的通风口应能防止飞鸟和害虫进入。在气候寒冷的地方有必要在库房内安装暖气系统。暖气应该采用热水或蒸汽。热水暖气片或蒸汽管设定位置应与货堆分开,避免对货堆直接加热。
3.4 仓库应有照明系统
为便于存取和定期检查货物,农药仓库应该安装良好的照明系统,如果仓库只在白天使用,自然光线可能就足够,只在房顶装透明板来解决照明问题。人工照明的电灯应该装在通道顶部,并高于货堆顶部1m。
3.5 仓库应有适量入口和紧急出口
为防止无关人员进入仓库,仓库入口应在能适应操作的情况下减少到最低数目,但要注意至少在两侧要保持通路,以便在火灾或其他紧急情况下使用。
任何一个仓库除了正门以外,还要有另外的紧急出口。从仓库任何一个地方到紧急出口的距离不能超过30m,以防止发生意外事故有人出不来。出口设计应能够很容易从仓库内打开,最好有紧急把手便于推开。此外,办公室要尽量远离库房主体。最好能与仓库分开。办公室一定要有独立的不经过仓库的出口。
4.1 隔离储存和分开储存
所谓隔离储存室指把货物储存在用防火墙隔开的不同房间里。
分开储存则是指在同一房间内分开存放,使用空间或非易燃性农药包装将在各种农药货物分开。要根据农药不同危险程度进行存放。比如,易燃的、易腐败的、有氧化性潜能的等等。沸点低于55℃的易燃液体在一个房间内的储存量一定不能超过250t,除非有特殊的防火装置(如与消防队连接的自动报警器,自动洒水器或其他灭火装置)。大量农药应该用防火墙隔离储存。同时,对于沸点高于55℃的易燃性液体最好也要跟量储存,在没有特殊装置时也不应超过250t。易燃性的包装材料应该与其它物品分开储存。
因此易燃性物品的堆放尺寸必须受到限制:第一,货堆不能超过2个垫子的宽度,高度不能超过4个垫子,长度不能超过8个垫子;第二,在堆放物之间要留出至少半米宽的走廊以便于检查,与墙的距离至少有1m。如果装有喷洒器,其位置一定要高于货堆顶部1m以上。为确保农药储存安全,最好使用搭架存放。
4.2 户外储存要点
对于那些不受高低温度影响而且安全又保障的农药,使用防止气候的包装比如200升铁桶装,也可以存放在室外。
但要注意:户外存放的场地应该坚硬不透水,并用铁丝网围起来。不能存放在沥青地上,因为沥青在热天会变软,并容易受有机溶剂的影响。如果户外储存没有遮盖,一定要有良好的排水设施。铁通最好用垫子垫起来,直立存放,如果横放的话,一定要避免滚动。室外存放也应该考虑防火的问题,货堆间要留有足够的空间供灭火人员进出。
4.3 建立一套完备的储存控制系统
时刻记录库存物品的数量和存放地点。货物清单、储放位置图和产品的数据记录单一定要放在远离货物存放地区的安全处,以保证在紧急情况下容易取到。
4.4 避免在仓库中进行库存无关的其它一切活动
不要在办公、饮食等、仓库维修或修建都会产生火花,操作部慎就会造成火灾等事故,因此类似的非常规性活动工作人员应该细心操作,防微杜渐。
保管人员应该配备工作服和防护手套,即使搬动严密的包装也应该穿戴防护服装。必须注意,正常的情况下不接触农药,在包装破损或农药遗漏时也应小心谨慎地处理。此时,工作人员一定要穿戴遮盖全身的防护服装。防护设备包括非渗透性手套(聚氯乙烯或氮质手套)、橡胶靴子、聚氯乙烯围裙、护眼罩及面罩、装有吸气和排气管道的双管呼吸器。防护装置要定期检查,保持清洁和状况良好,必要时要更新。多有装备在使用之后一定要用温热的肥皂水清洗,用清水清洗干净。呼吸器内的空气过滤器必须定期更换。另外,应该使用一次性的面罩。在工作中若意外污染皮肤,一定要立即使用肥皂和清水冲洗皮肤,脱下的被污染衣物和鞋子也要及时清洗。眼睛受到污染时,一定要立即使用洗眼水或干净的清水彻底清洗,至少要冲洗10min。一定要提供职工淋浴的地方。如果必须在工作地点进食,一定要有分隔的地方,在进食、喝水和吸烟之前要把手洗干净。为防止出现意外,仓库内还要备有急救箱。所有职员应该懂得基本的急救知识。
6.1控制好火源     
着重做好以下几方面工作:第一,严禁吸烟。为了防火和环境卫生,存放农药的仓库一定要禁止吸烟。第二,安全用电。所有电器设备和电线一定要由合格的电工来安装和维修。所有电器必须固定位置,防止车辆、货架移动时碰撞,严防与水接触。电器设备一定要按标准接上地线,并加上负电量超载的保护。对一般的电路装置,最好在仓库外装设一个控制整个仓库的总开关。在那些存放烟雾罐(易燃气体)或者易燃液体的特殊仓库,如果普通叉车进入仓库,入库之前必须检测,确保没有引起爆炸的危险。在日常的各种操作中也必须谨慎小心,要绝对地严禁火苗产生。
6.2配备防火灭火装置     
比较大的农药仓库一定要装设室内报警器、装电话,以备与消防队联系。
在每一层楼进出门的地方应该放置可移动的或者手提灭火器。要注意不同灭火器的不同用途:干粉式灭火器对熄灭溶剂起火很有效,并可以在电器着火等其他情况下安全使用,但要注意可能会复燃;水型灭火器最适合于包装材料着火时使用。灭火器要保证一定的数量,第一个50m2的地板空间一定要备有2个10-12kg 的水型或干粉状灭火器,然后每隔100m2的地板空间需要再备有1个灭火器。总面积超过0.5hm2仓库应该额外备有1个50-100kg的移动式干粉灭火器。在装有电器开关的房间内,也至少要备有1个6kg的二氧化碳灭火器或者1个4kg的卤素气体灭火器。所有灭火器至少要每年检查和维修一次,要及时更换使用过的灭火器。应该备有消防龙头和软管,至少要有一根长软管能够到达仓库的每一个角落。喷头应该可以用于喷洒,也可以加压喷射。消防龙头的位置、距离和设计应该得到消防部门的批准。要确保设备的兼容性。当储存有大量易燃性农药时,给消防部门准备泡沫灭火装置也是有利的。但要注意,只有经过正规培训的消防人员才能使用泡沫灭火装置。农药仓库应该装有喷洒系统,而且一定要有专业技术的人员进行安装。
此外,为有效减少火灾可能造成的损失,还应该制定危急计划和设备计划,并对每个职员进行消防训练。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-20 10:24 | 显示全部楼层
谢谢哥们了非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 12:56 | 显示全部楼层
回复 3# xinanliwenchao


    不客气。以上是农药仓库的。你自己再多找找相关资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 17:56 | 显示全部楼层
学习了,真是不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 19:02 | 显示全部楼层
我知道这个项目的重点与要点,呵呵,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 19:03 | 显示全部楼层
我知道这个项目的重点与要点,呵呵,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 19:03 | 显示全部楼层
我知道这个项目的重点与要点,呵呵,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-23 17:01 , Processed in 0.078185 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表