[求助] 请问排气筒最低高度低于标准如何计算排放浓度和排放速率?

[复制链接]
发表于 2010-10-21 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,最近有个项目,要排放氯气的,要求最高设置25米的排气筒,现在他的排气筒就16米高
我想请问如何算允许排放的最高浓度?

PS我已经看过大气污染物综合排放标准,那个排放速率好像是用外推法计算后再严格50%执行标准,但是有关排放浓度的内容好像没有介绍哦
感谢好心人的热心帮助~~
发表于 2010-10-21 15:33 | 显示全部楼层
排放浓度为65mg/m3不变。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-21 15:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上的哦~~我还想问大气污染物排放标准里面有这方面的说明吗?我好像没找到哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 22:44 | 显示全部楼层
标准从严50%。7.4 新污染源的排气筒一般不应低于15米。若某新污染源的排气筒必须低于15米,某排放速率标准值按7.3的外推法计算结果再严格50%执行。

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 22:45 | 显示全部楼层
排放浓度没提到的话那就是没有咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-20 14:13 | 显示全部楼层
均严格50%执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-20 14:23 | 显示全部楼层
浓度不变,速率严格50%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-20 14:56 | 显示全部楼层
排放浓度还是没有介绍到··
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-20 16:40 | 显示全部楼层
只需要排放速率严格50%。。

不过,环评中要建议将排气筒提高至25m 啊。环评不能维护建设单位
回复 支持 反对