请问 进水水质标准和接管标准的区别?什么时候执行 进水水质标准?
摘取区域环评部分内容如下:污水厂建成后,对开发区废水进行统一接管,污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准及表2、表3标准,污水厂进出水水质标准详见表1.7-8;各企业排入污水处理厂执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082—1999)表1中适用于城市污水处理厂的水质标准,详见表1.7-9; 表1.7-8
滨海县污水处理厂进出水水质标准(单位:mg/L) 指标 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 进水水质标准 | 350 | 180 | 250 | 40 | 3.5 | 出水水质标准 | 50 | 10 | 10 | 5(8) | 0.5 |
表1.7-9
滨海县污水处理厂接管标准 序号 | 项目名称 | 单位 | 最高允许浓度 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 最高允许浓度 | 1 | PH | | 6.0~9.0 | 18 | 总铅 | mg/L | 1.0 | 2 | SS | mg/L | 400 | 19 | 总铜 | mg/L | 2 | 3 | 油脂 | mg/L | 100 | 20 | 总锌 | mg/L | 5 | 4 | 矿物油类 | mg/L | 20 | 21 | 总镍 | mg/L | 1 | 5 | 苯系物 | mg/L | 2.5 | 22 | 总锰 | mg/L | 5 | 6 | CN— | mg/L | 0.5 | 23 | 总铁 | mg/L | 10 | 7 | 硫化物 | mg/L | 1 | 24 | 总锑 | mg/L | 1 | 8 | 挥发性酚 | mg/L | 1 | 25 | Cr6+ | mg/L | 0.5 | 9 | 温度 | ℃ | 35 | 26 | 总铬 | mg/L | 1.5 | 10 | BOD5 | mg/L | 300 | 27 | 总硒 | mg/L | 2 | 11 | COD | mg/L | 500 | 28 | 总砷 | mg/L | 0.5 | 12 | 溶解性固体 | mg/L | 2000 | 29 | SO42- | mg/L | 600 | 13 | 有机磷 | mg/L | 0.5 | 30 | 硝基苯类 | mg/L | 5 | 14 | 苯胺 | mg/L | 5 | 31 | LAS | mg/L | 20 | 15 | F— | mg/L | 20 | 32 | 氨氮 | mg/L | 35 | 16 | 总Hg | mg/L | 0.05 | 33 | 磷酸盐(以P计) | mg/L | 8 | 17 | 总镉 | mg/L | 0.1 | 34 | 色度 | 倍 | 80 |
|