有一个家具制造的验收,废气的环保设施是按照环评要求设置了的,但是安装的废气处理装置是变频式的,不是稳定运行的,无法稳定采样,采集工况,这种情况该怎么处理呢?是否要求业主整改,重新安装设备?
发表于 2019-1-18 14:07 | 显示全部楼层
不知道遇到的案例和题主是否一样,分享一下自己的经验:经常听到废气处理装置是变频的这样的说法,但是实际去现场看,发现是风机那里有个调节扭,可以调风量的大小,这个是手动调节的。只要调到一个风量频道上,就能稳定在一个风量范围。所以,是可以稳定采样的。例如:验收时,企业生产线全部开启,这种情况下需要调到最大风量,在此种情况下检测就是符合验收要求的。企业平时运行,可能生产设备不全开,企业就会将风量调小。但是变频这个词,其实是治理单位和建设单位在打擦边球,一般验收报告编制单位,不会去要求企业整改。而是在验收调试监测时,让企业将治理设施正常运行(最大风量)。

点评

支持 这样监测便于业主通过验收  详情 回复 发表于 2019-1-18 17:55
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-1-18 17:55 | 显示全部楼层
1044405030 发表于 2019-1-18 14:07
不知道遇到的案例和题主是否一样,分享一下自己的经验:经常听到废气处理装置是变频的这样的说法,但是实际 ...

支持  这样监测便于业主通过验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-24 11:26 | 显示全部楼层
路过 学习了 同时也做了一个 家居厂的验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-24 13:39 | 显示全部楼层
不稳定或有周期的生产项目有验收说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-25 17:01 | 显示全部楼层
路过,学习了
[发帖际遇]: fanchunyan 在不该打啵的地方打啵,罚 2 个 金币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-11 09:56 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-15 09:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-15 10:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-15 11:01 | 显示全部楼层
变频是什么意思,有没有可能在工况满足验收要求的情况下,将治理设施调整成可监测的状态,如果可以,那就调整治理设施工作方式,然后再进行监测,至于平时实际是什么样的那是企业自己的事情
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 11:37 | 显示全部楼层
都是可调的
[发帖际遇]: bjdz 10年前上岗证一次考过了,奖励 1 个 金币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2018年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2019-4-24 00:52 , Processed in 0.195754 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表