[环评公示] 江苏500kV双泗变扩建工程二次信息公示

[复制链接]
superb 发表于 2010-11-2 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 superb 于 2010-11-2 19:49 编辑

江苏500kV双泗变扩建工程
第二次信息公示





建设单位:江苏阚山发电有限公司
评价单位:国电环境保护研究院
国 环 评 证 甲 字 第 1905  号
2010年10月



1项目情况简述
江苏500kV双泗变扩建工程建设规模见表1。
表 1  江苏500kV双泗变扩建工程建设规模一览表
项目名称        性质        建设规模
江苏500kV双泗变扩建工程        扩建        现有规模        现有1×750MVA1#主变(1×750MVA 2#主变已取得环评批复(苏环审【2010】206号),尚未建设),500kV出线9回,220kV出线6回,高压电抗器3×90MVar,低抗2×60MVar,电容器1×60MVar。
                本期规模        扩建500kV出线间隔2个至阚山电厂,扩建2×90MVar高压电抗器(本期扩建工程已建成)。
                占地面积        本期扩建高抗已新征土地0.2040hm2
                项目所在地        江苏省宿迁市宿城区陈集镇陈中村
                项目建设单位        江苏阚山发电有限公司
2项目环境影响概述
本输变电工程对环境的影响为运行期影响,详见表2。
表2   变电站和输电线路的主要环境影响
项目        时段        主 要 环 境 影 响


站        运行期        工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声(等效连续A声级)。
生态环境:永久和临时占用土地面积、土壤侵蚀、耕地、植被、生物量等。
3变电站环境保护措施
①废污水治理措施
●本工程500kV双泗变电站运行产生的生活污水经过地埋污水处理装置处理达标后用于站区绿化,不外排。且根据现场调查,变电站地埋污水处理装置处于正常运行中。
●噪声控制措施
本工程扩建的高压电抗器采用的是低噪声设备,高抗设备噪声小于70dB(A),从设备声源上控制噪声对周围环境的影响。
单相并联电抗器的两侧已设置了防火防爆墙,能起到一定的隔声降噪作用。
●工频电场、磁场防治措施
对于变电站,已将高压裸露的带电体进行封闭,提高了设备和导线高度,提高变电站的配电构架,可以有效降低工频电场、工频磁场强度。
控制箱、断路器端子箱、检修电源箱、设备的放油阈门及分接开关等已布置在较低场强区,便于运行和检修人员接近。
根据对本期工程已投运的500kV双泗变电站的现状监测结果分析,站址四周厂界工频电场强度、磁感应强度及厂界环境噪声排放均满足相应评价标准限值要求;站址四周各环境保护目标处的工频电场强度、磁感应强度及声环境均满足相应评价标准要求。
●无线电干扰防治措施
500kV双泗变在设计、建设时已重视对无线电干扰的控制。在选择导体及电气设备布置时充分考虑降低整个配电装置的无线电干扰水平,根据对本期工程已投运的500kV双泗变电站的现状监测结果分析,变电站四周距厂界20m处,频率0.5MHz的好天条件下变电站运行所产生的无线电干扰值均小于 55dB(μV/m)的标准限值要求。
4 环境影响评价主要结论
(1)本工程属于输变电工程,本工程不属于《产业结构调整指导目录(2005年本)》中限制类、淘汰类项目,属于允许类项目,工程建设符合国家的产业政策。
(2)本工程变电站四周区域工频电场、磁感应强度、无线电干扰及噪声现状满足相应的标准要求。
(3)本工程投运后产生的工频电场、磁感应强度、无线电干扰及噪声符合评价标准的要求。
(4)在严格按照本报告中提出的各项针对性措施、要求的前提下,可将各种不利影响降至最低。
江苏500kV双泗变扩建工程的建设,实施了各项环保措施后,从环境保护角度分析是可行的。
5 公众参与
本工程的环境影响报告书简本将于2010年11月2日~2010年11月15日在环评爱好者网站环评公示发布区(http://www.eiafans.com/x-space/?action-forumdisplay-fid-64)上公示,500kV双泗变周边的公众或团体可通过以下方式于公示的10个工作日内以电话、信件、传真、电子邮件的方式向建设单位或环境影响报告编制单位提出有关本工程建设和环境保护方面的建议和意见。
建设单位:江苏阚山发电有限公司
地址:江苏徐州贾汪
邮编:221134
联系人:刘毅   电话:0516-87106002
环评单位:国电环境保护研究院
地址:南京市浦口区浦东路10号
邮编:210031
电话:025-58630870
传真:025-58630875
联系人:杨凯
邮箱:yangkai@nepri.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-16 02:44 , Processed in 0.070981 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表