本帖最后由 华信环保咨询 于 2019-2-25 11:54 编辑

   根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国令第682号)、对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号),严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求,中国移动通信集团广东有限公司在业主会议室组织召开了中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地建设项目竣工环境自主保护验收会,验收小组由建设单位、报告编制单位环评单位、设计单位,施工单位检测单位(名单附后)组成。验收工作组对项目现场进行了检查,并审查本项目竣工环境保护验收报告,经认真讨论后,认为本项目符合环保验收条件,形成验收意见如下:
   一、项目基本情况
  (一)建设地点、规模、主要建设内容
  中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地建设项目是由中国移动通信集团广东有限公司开发投资建设的项目,位于东莞松山湖科技产业园区北部工业城D区BD-16地块(北纬22°57’2.48”;东经113°53’11.85”)。
  项目规划用地面积34667平方米,总建筑面积57900平方米,项目规划建筑物为省级枢纽楼、第三机楼、东莞移动分公司生产调度中心及附属楼(生产调度中心主要为区域分公司、市场部、综合部、财务等部门提供办公场所)、配电房、健身中心、篮球场、地下停车场,项目不设信号发射塔。项目设1168kW备用发电机1台。
  注:东莞移动分公司生产调度中心(生产调度中心主要为区域分公司、市场部、综合部、财务等部门提供办公场所)即为原环评的东莞移动分公司生产中心;附属楼即为原环评的生活配套用房、职工餐厅和员工活动中心。
  (二)环保审批情况
  中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地建设项目是由中国移动通信集团广东有限公司开发投资建设的项目,位于东莞松山湖科技产业园区北部工业城D区BD-16地块(北纬22°57’2.48”;东经113°53’11.85”)。
  受中国移动通信集团广东有限公司委托,宿州市环境保护科学研究所于2008年8月完成了本项目的环境影响报告表的编写工作,东莞市环保局松山湖分局于2008年9月4日同意该项目的建设。报告表已通过审批的内容为:同意中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地在东莞松山湖科技产业园区北部工业城D区BD-16地块建设。项目规划用地面积34667平方米,总建筑面积57900平方米,项目规划建筑物为省级区域枢纽楼、第三机楼、东莞移动分公司生产调度中心、配电房、生活配套用房、健身中心、篮球场、地下停车场,项目不设信号发射塔。项目建设期间须建设隔栅、导流沟及临时排污管等设施,防止施工“黄泥水”直接排入市政管网导致堵塞。加强管理,合理安排施工时间,防止工地扬尘及噪声扰民。项目投入使用后,须做好水土保持工作。
  (三)验收范围
   中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地建设项目为分期验收,项目目前已建成3栋建筑单体,分别为省级通信枢纽楼、生产调度中心及附属楼,其它项目暂未建设。省级通信枢纽楼已于2012年9月通过环保生态验收,验收意见为《关于中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地省级区域枢纽楼建设项目竣工环境保护生态验收的意见》(东环建(松山湖)[2012]77号)。本次竣工环境保护验收只针对东莞移动分公司生产中心(生产调度中心主要为区域分公司、市场部、综合部、财务等部门提供办公场所)和附属楼。项目设1168kW备用发电机1台。项目员工1100人,员工不在项目内住宿,只有700人在项目内就餐,设有员工食堂,年工作300天,每天1班制,每班工作8小时。
  注:中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地建设项目本次验收范围为项目废气、废水和噪声。固废(营运期)交由环保部门进行验收。
  二、工程变动情况
  由于编写《中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地建设项目环境影响报告表》时处于项目的建设初期,随着建设的进一步细化,中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地建设项目调整了发电机的型号,由1800KW的备用发电机调整为1168kW的备用发电机。根据《关于明确东莞市建设项目重新报批环境影响评价文件适用情形的通知》(东环办【2015】78号文)的相关规定,项目规模占地面积未超过原环评批复占地面积的30%,项目性质、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生变化,因此,项目实际规模情况与原环评批复内容比较未发生重大变化。
  三、环境保护措施落实情况
  该项目执行了环评批复和环保“三同时”制度,建设单位按照《中国移动通信集团广东有限公司东莞松山湖基地建设项目环境影响报告表》的审查批复意见的要求落实各项污染防治措施,具体如下:
  (一)废水
  项目发电机设施碱喷淋处理装置会产生少量喷淋废液,该废液经碱喷淋处理装置自配的循环池加碱再生后循环使用,不外排,因此不会对周围环境造成影响。
  项目生活污水经处理池处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后再经市政管网引入东莞市松山湖南部污水处理厂处理,则对纳污水体的影响较小。
(二)废气
  项目设置的备用发电机运行时会产生燃料燃烧废气,其污染物主要为SO2、NOx、烟尘等。由于采用0#轻质柴油,含硫率≤0.035%,燃烧较为安全,发电机尾气采用碱喷淋高效处理设施处理后经排气筒高空排放,排放高度为42米,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 新污染源二级标准,厨房油烟达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB 18483-2001)油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率标准,排放高度为25m,对周围环境空气的影响较小。
(三)噪声
  噪声经消声降噪措施,噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。
  (四)水土保持
  本项目按照水务局审批通过的水土保持方案进行水土保持措施的建设施工,水土保持目标基本实现,林草覆盖率达到预期效果,水土流失得到有效控制。
  (五)风险防范措施
  本项目按消防规定要求,配备相应的防火设施、工具、通道、器材等,定期对有关人员进行事故应急培训、教育,提高发生事故时的应急处理,一旦发生事故,应及时向应急救援工作小组汇报,并及时疏散人群,保护重要物件,采取一切可行的措施减轻事故影响。
  四、结论
  经现场检查及现场讨论,建设单位在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施,且满足“三同时”要求,达到环境保护设施竣工验收要求,经验收小组认真讨论,验收小组基本认为建设单位已达到环境保护设施竣工验收要求,可正式投入运行。
特此公示!
公示时间:2019年2月25日-2019年3月22日(项目相关资料见附件)
联系人:赵女士
联系电话:13902220769
联系地址:东莞松山湖科技产业园区北部工业城DBD-16地块

松山湖基地的水气监测报告.pdf

4.05 MB, 下载次数: 15

松山湖基地规划许可证.pdf

1.25 MB, 下载次数: 3

松山湖基地建筑工程施工许可证.pdf

615.99 KB, 下载次数: 4

松山湖基地验收监测报告.pdf

6.72 MB, 下载次数: 8

松山湖基地验收监测方案.pdf

2.6 MB, 下载次数: 3

松山湖基地验收调查报告.pdf

9.52 MB, 下载次数: 3

松山湖基地验收意见.pdf

1.5 MB, 下载次数: 4

松山湖基地噪声监测报告.pdf

1.11 MB, 下载次数: 4

松山湖基地总平面图.pdf

1.08 MB, 下载次数: 3

中国移动营业执照.pdf

80.17 KB, 下载次数: 4

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-30 05:21 , Processed in 0.066398 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表