长春市宏运达机动车检测有限公司汽车检测线项目
竣工环境保护验收意见
2019年2月25日,长春市宏运达机动车检测有限公司根据《长春市宏运达机动车检测有限公司汽车检测线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
(1)建设地点:项目租赁长春宽城经济开发区兰家镇广宁村海尔大道与兴工路交汇处现有厂房及办公楼进行生产及办公项目东侧140m隔海尔大道为吉林省振邦钢构,南侧210m隔兴工路为吉林省兄弟彩钢骨架厂,西侧60m为吉林省国药参茸饮片加工有限公司,北侧20m为待建彩钢厂房。
2)建设性质:新建
(3)建设内容:项目于2018年12月投产。总占地面积9150m2,总建筑面积为3150m2。项目组成见下表。
1  项目组成
类别
环评阶段主要工程内容
主体工程
办公楼,共三层,占地面积500m2,建筑面积为1500m2,用于办公休息
安全性能检测线、综合性能检测线、环保检测线厂房,占地面积1650m2,建筑面积为1650m2,每间厂房占地面积为330m2,共5间,其中3间厂房各用于机动车安全性能、综合性能及环保检测,预留2间厂房
    停车场,占地面积7000m2,用于检测车辆出入、停留
公用工程
给水
开发区自来水管网提供
排水
生活污水经市政下水管网排入兰家污水处理厂处理
供电
由供电线路统一提供
供热
冬季采用电锅炉采暖
环保工程
废水
无生产用水;职工生活污水经市政下水管网排入兰家污水处理厂处理
废气
检测车间内设置排风装置,机动车尾气经排风系统收集后经15m高的烟囱排放
噪声
首选低噪声设备,设置隔音板等降噪措施
固体废物
生活垃圾由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场填埋
(二)建设过程及环保审批情况
受长春市宏运达机动车检测有限公司的委托,吉林省春光环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作,于2018年3月编制了《长春市宏运达机动车检测有限公司汽车检测线项目环境影响报告表》,并于2018年4月9日取得长春市环境保护局宽城分局的批复,批复文号为长环宽审[2018]010项目施工期仅对租赁厂房进行装修及设备安装,不进行厂房建设,持续时间较短,于201812月投产。
经调查,目前该项目不属于国家第一批排污许可申领试点范围,暂未申请排污许可证,今后将按照国家的规定,再申领排污许可证。
经核实,项目建设过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。
(三)投资情况
本项目总投资概算为400万元,其中环保投资为20万元,占总投资的5%。实际总投资为398万元,其中环保投资为18万元,占总投资的4.5%
(四)验收范围明确本次验收的范围,不属于本次验收的内容予以说明。
主体工程、公用工程、环保工程、环评报告表及批复内容。
二、工程变动情况
经现场调查和与建设单位核实,经现场调查,实际运营规模为年检测机动车15000辆,与环评期间一致。环评批复租用现有厂房、办公楼进行生产及办公,总占地面积9150m2,建筑面积3150m2,包括检测车间、办公楼、停车场,建筑面积较环评期间增大500m2,未设置食堂,其余与环评期间一致,建设内容均已落实,不属于重大变更。
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
本项目运营期主要废水为职工生活污水,通过市政下水管网排入兰家污水处理厂处理,兰家污水处理厂设计污水处理能力5m3/d,生活污水能够进入污水处理厂进行处理,对周围地表水环境影响较小。
(二)废气
本项目运营期无生产用热,冬季采用集中供热;未设厨房餐厅,无餐饮油烟;实际运营检测过程产生汽车尾气,检测车间内设置排风装置,使车间产生的汽车尾气经收集后能够通过15m高的排气筒排放,对外环境影响较小。
(三)噪声
本项目噪声源强为60-70dBA)左右,通过设置隔音板及车间墙体隔声及对进出车辆采取禁止鸣笛、限制车速等综合措施后,对外环境的影响较小。
(四)固(液)体废物
项目在运营期产生的生活垃圾由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场填埋,设备运营无废润滑油产生。对周围环境无影响。
四、环境保护设施调试效果
(1)废气
项目运营期汽车尾气经机械排风系统收集后,经15米高排气筒排放,各污染物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级排放标准要求。
(2)废水
项目运营期生活污水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准,通过城市排水管网进入兰家污水处理厂集中处理,兰家污水处理厂设计污水处理能力5m3/d,生活污水能够进入污水处理厂进行处理,处理达标后排入镜水河,不外排。
(3)噪声
本项目运营期选用低噪声设备,通过车间墙体隔声及设置隔音板后,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求
(4)固体废物
本项目实际运营生活垃圾由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场填埋。
五、工程建设对环境的影响
根据监测结果,本项目未对周边环境质量造成影响。
六、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查,该项目环保手续完备,技术资料齐全,执行了环境影响评价和“三同时”制度,基本落实了环评报告表及批复所规定的各项环境污染防治措施,外排污染物符合达标排放要求,达到竣工验收条件。验收组经认真讨论,一致认为该项目在环境保护方面符合竣工验收条件,项目通过竣工环境保护验收,可正式投入使用。
七、后续工作要求
1、加强对固体废弃物的管理,防止造成二次污染。

全本.pdf

3.53 MB, 下载次数: 65

发表于 2019-3-1 08:23 | 显示全部楼层
回帖是一种美德。谢谢分享,学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-1 09:37 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-1 09:38 , Processed in 0.070685 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表