[验收公示] 棋盘井220kV输变电工程竣工环境保护验收调查表

[复制链接]
发表于 2019-3-19 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
棋盘井220kV输变电工程
  1、验收内容:
  一期建设规模:
    ①新建棋盘井220kV变电站:主变容量2×120MVA
    ②新建棋盘井220kV至盘山110kV110kV输电线路(下文简称“棋盘110kV线”)工程:线路起于棋盘井220kV变电站,止于盘山110kV变电站,线路全长6.39km,采用单回路架设,塔基33基。
  二期建设规模:
  扩建棋盘井220kV变电站:主变容量2×180MVA
  三期建设规模:
    ③新建棋盘井220kV至阿尔巴斯110kV110kV输电线路(下文简称“棋阿110kV线”)工程:线路起于棋盘井220kV变电站,止于阿尔巴斯110kV变电站,线路全长12.5km,采用单回路架设,塔基54基。
  四期建设规模:
    ④新建棋盘井220kV至南山110kV110kV输电线路(下文简称“棋南110kV线”)工程:线路起于棋盘井220kV变电站,止于南山110kV变电站,线路全长5.5km,采用单回路架设,塔基36基。
2、环境保护措施落实情
本工程的设计文件中提出的环境保护措施要求,在工程实际建设和投运期间均得到了较好的落实。
3、专题调查结论
1)电磁环境
新建棋阿110kV线线处(001#塔)距地1.5m工频电场强度测量值为344.1V/m,工频磁感应强度监测值为0.960μT新建棋阿110k线39#-40#中心线下衰减断面处距地1.5m工频电场范围值为2.68978.14V/m,工频磁场范围值为0.0530.230μT;新建棋阿110k线沿线敏感点距地1.5m工频电场范围值为245.8494.7V/m,工频磁场范围值为0.3831.141μT新建棋阿110kV线进线处54#塔)距地1.5m工频电场强度测量值为421.7V/m,工频磁感应强度监测值为1.141μT
新建棋盘110kV线线处(001#塔)距地1.5m工频电场强度测量值为255.1V/m,工频磁感应强度监测值为0.492μT新建棋盘110k线20#-21#中心线下衰减断面处距地1.5m工频电场范围值为15.49961.1V/m,工频磁场范围值为0.0331.174μT新建棋盘110k线沿线敏感点距地1.5m工频电场范围值为101.0388.0V/m,工频磁场范围值为0.2411.203μT新建棋盘110kV线进线处33#塔)距地1.5m工频电场强度测量值为423.48.7V/m,工频磁感应强度监测值为0.671μT
新建棋南110kV线线处(001#塔)距地1.5m工频电场强度测量值为268.2V/m,工频磁感应强度监测值为0.121μT新建棋南110k线26#-27#中心线下衰减断面处距地1.5m工频电场范围值为4.676404.3V/m,工频磁场范围值为0.0360.064μT;新建棋南110k线沿线敏感点距地1.5m工频电场范围值为409.5432.7V/m,工频磁场范围值为0.0420.212μT;新建棋南110kV线进线处36#塔)距地1.5m工频电场强度测量值为261.0V/m,工频磁感应强度监测值为0.032μT
新建棋盘井220kV变电站四周各监测点处距地1.5m工频电场强度测量值范围为5.455V/m250.2V/m,工频磁感应强度监测值范围为0.048μT2.150μT。
各监测点均低于《电磁环境控制限值》GB87022014)中电场4000V/m工频磁场100μT的推荐限值。
    2)声环境
棋盘井220kV变电站厂界外四周昼间噪声监测值36.938.7dB(A),夜间噪声监测值在36.538.0dB(A);新建棋阿110kV线进线处(001#塔)昼间噪声监测值为38.138.5dB(A),夜间噪声监测值为37.538.1dB(A);新建棋盘110kV线进线处(001#塔)昼间噪声监测值为38.144.6dB(A),夜间噪声监测值为37.742.5dB(A);新建棋南110kV线进线处(001#塔)昼间噪声监测值为37.938.1dB(A),夜间噪声监测值为37.537.7dB(A)。昼、夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20083类标准要求(即昼间:65dB(A),夜间:55dB(A))。
新建棋阿110kV线39#-40#塔之间断面监测点线下环境噪声昼间监测值为36.7dBA),夜间监测值为36.2dBA)。新建棋阿110kV线沿线敏感点环境噪声昼间监测范围值为37.3~39.0dBA),夜间监测范围值为37.0~38.3dBA)。
新建棋盘110kV线20#-21#塔之间断面监测点线下环境噪声昼间监测值为36.8dBA),夜间监测值为36.3dBA)。新建棋盘110kV线沿线敏感点环境噪声昼间监测范围值为40.7~43.0dBA),夜间监测范围值为38.7~41.8dBA)。
新建棋南110kV线12#-13#塔之间断面监测点线下环境噪声昼间监测值为37.2dBA),夜间监测值为36.8dBA)。新建棋南110kV线沿线敏感点环境噪声昼间监测范围值为37.2~37.5dBA),夜间监测范围值为36.9~37.0dBA)。输电线路线下昼、夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求(即昼间:65dB(A),夜间:55dB(A))。
3)生态影响
变电站采取了铺设碎石和硬化措施,对站外生态环境基本未造成影响;输电线路杆塔占地为永久性占地,输电线路走廊、临时施工场地、牵张场等占地为临时性占地,施工结束后已进行生态恢复,基本不影响其原有的土地用途;输电线路施工时会对自然植被和树木造成一定破坏,对生态环境产生一定影响。
施工过程中采取水土流失防治措施,制定施工管理规划等,会将使水土流失及生态环境影响控制在一定范围内。
4)水环境
    ①棋盘井220kV变电站
变电站运行期间所产生的废水主要为生活污水,生活污水污染因子主要为BOD5CODcrSS等,本工程变电站为无人值班、有人值守变电站,值守人员为2人,每天生活污水产生量为0.5t,全年180t左右。生活污水通过化粪池处理后用于站区洒水。
变电站废水主要来自变压器维修和事故工况,污染因子主要为石油类、SS等。正常情况下,主变压器的检修时间较长,一般为2~3年检修一次,检修时,变压器中的油被抽到储油罐中然后回用,产生的废水量较少,当发生事故时,可能产生事故油污水,本站设置一个事故油污坑,以储存突发事故时产生的漏油及油污水。变电站主变下均按规程设置油坑,再通过排油管道集中排至40m3事故油池,以储存突发事故时产生的漏油及油污水。油污水由有资质单位回收处理,变压器油回收处理,不外排。
    ② 新建110kV输电线路
输电线路运行期间无废水排放。
5)环境空气
棋盘井220kV变电站在运行期间不产生废气。因此,本工程运行不会对周边环境空气造成影响。
新建输电线路在运行期间不产生废气。因此,本工程运行不会对周边环境空气造成不利影响。
6)固体废物
变电站产生的固体废物主要是生活垃圾,本工程变电站为无人值班、有人值守变电站,值守人员为2人,每天生活垃圾产生量为1.0kg,全年约360kg左右。生活垃圾采用垃圾箱集中收集,定时由环卫部门集中处理。
新建110kV输电线路运行期间无固废产生。
综上所述棋盘井220kV输变电工程在设计、施工和投运初期采取了许多行之有效的污染防治和生态防治措施,项目的生态保护和污染控制措施已基本得到落实,竣工验收监测结果表明变电站附近、线路沿线附近工频电场、工频磁场及噪声监测结果均可满足相应标准要求,工程建设和运行对环境的实际影响较小。

棋盘井验收报告会后修改版2019.3.19.pdf

22.58 MB, 下载次数: 1366

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册