2018年12月,位于上海市徐汇区北杨工业区北杨实业地块进行了土壤和地下水环境的初步调查。初步调查结果表明,场地内W30、W34点位土壤样品中铅超出相应筛选值;S85、S53、W96、W94、S27、S41点位土壤样品中苯并(a)芘超出相应筛选值;S81点位中总石油烃超出相应筛选值;W56点位土壤样品中p,p'-滴滴滴、滴滴涕超出相应筛选值;W14点位地下水样品中顺-1,2-二氯乙烯、氯乙烯检测超标。地块可能存在一定的人体健康风险,须对该场地超标点及其邻近区域,进一步开展详细调查,查明场地土壤、地下水污染物的分布范围、污染程度及评估健康风险水平。 根据《上海市经营性用地全生命周期管理场地环境保护技术指南》对于详细调查中监测井的布设要求以及初步场地环境调查结果,加密调查阶段采用系统布点法,在土壤超标点位W34、W30、S85、S53、W96、W94、S27、S41、S81、W56和地下水超标点位W14周边按20×20m布设加密网格,以原超标点位为中心向四周外扩,同时兼顾详调超标点位,在部分详调超标点位周边按20*20m的区域再次布设加密网格。由于地下水污染因子为氯代烃,故在点位W14附近设丛式井,以确定地下水中氯代烃的污染深度。本次场地详细共布置55个采样点,其中7个为地下水采样点,48个为土壤采样点。由于初调时未调查S85、S53、S27、S41、S81点位地下水情况,因此本次详调同时监测初调点位S85、S53、S27、S41、S81的地下水情况。 根据地块后期的规划确定和详细调查的结果,分区对应《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类、第二类用地筛选值,北杨工业区北杨实业地块详调加密点JMW34-2(污染深度0-0.2m)、JMW34-3(污染深度为0-0.7m)、JMW34-4(污染深度为0-0.2m)、JMW30-4(污染深度为0-0.7m)点位部分土壤样品中重金属铅超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第二类用地筛选值(且均超过第二类用地管控值)。JMS85-1(污染深度为1.0-1.2m)、JMS85-2(污染深度为0-0.2m)、JMS85-4(污染深度为0-0.7m)点位部分土壤样品中苯并(a)芘的检出浓度超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第一类用地筛选值。 地下水样品中,检出因子包括砷、铜、铅、镍、锑、pH值、氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯和顺-1,2-二氯乙烯,地下水加密点位及加测部分初调点位的地下水样品均能够达标。W14点附近所设的6m深度的丛式井内氯乙烯及1,2-二氯乙烯的浓度超《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水标准;3m处顺-1,2-二氯乙烯检测值低于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水标准值,其他因子未检测出;9m处氯乙烯、1,2-二氯乙烯均未检出。故而表明W14点为附近氯乙烯、1,2-二氯乙烯的污染深度在6m左右。
根据地块后期规划的明确,结合初步调查与详细调查的结果,需对2个初调点位及7个详调加密点位的表层及深层土壤样品中的2种关注污染物铅和苯并(a)芘进行场地环境健康风险评估工作,同时需对初调点位W14点位的地下水样品中的氯乙烯及1,2-二氯乙烯等2中关注污染物开展场地环境健康风险评估工作,以判断是否需要开展场地土壤及地下水修复工作。
|