[验收公示] 湟源县中医院(一期)门急诊医技住院综合楼建设项目

[复制链接]
306325zh 发表于 2019-4-18 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
湟源县中医院(一期)门急诊医技住院综合楼建设项目
竣工环境保护验收意见
2019年2月24日,湟源县中医院根据湟源县中医院(一期)门急诊医技住院综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
湟源县中医院位于湟源县二中路(原林业站苗圃),本项目位于湟源县中医院院内。根据项目的建设情况及实际调查,项目已建门急诊医技住院综合楼一栋,为地上六层局部(医技)三层的框架结构,总建筑面积6200m2,同步配套建设污水站、无障碍设施、给排水、绿化等。
(二)建设过程及环保审批情况
本项目于2014年4月8日取得湟源县发展和改革局《关于湟源县中医院门急诊医技住院综合楼建设项目立项批复》(源发改[2014]67号),2014年5月5日委托西宁市环境科学研究所对该项目进行环境影响评价工作,并于2014年9月18日取得湟源县环境保护局关于湟源县中医院门急诊医技住院综合楼建设项目环境影响报告书的批复(源环[2014]103号)。湟源县中医院门急诊医技住院综合楼于2015年开工建设,于2018年10月开始试运行。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。
(三)投资情况
项目实际总投资1750万元,其中环保投资共107.5万元,约占总投资的6.14%。
(四)验收范围
本次仅对湟源县中医院(一期)门急诊医技住院综合楼建设项目进行验收。
二、工程变动情况
  
要求
  
实际建设情况
变动原因
是否属于重大变动
有无相关变动说明
建设含Cr6+、放射性特殊医疗废水处理系统
未建设
本项目不做含Cr6+、放射性实验,故不会产生含Cr6+和含放射性废水
污水处理站各出气口安装除臭装置
定期碰洒防臭药剂
污水处理站日处理量由250t减少为100t,恶臭气体也随之减少, 定期碰洒防臭药剂即可达到排放要求
建设一座日处理量为250t的地埋式污水处理系统
建成一座日处理量为100t的地埋式污水处理系统
湟源县中医院科室布置发生变化,本项目无病房设置,床位随之减少
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
1、生活废水
项目生活污水主要来自于诊疗室、洗衣房、病房、卫生间等,可能含有大量病原体,主要污染因子为COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群等。本项目已建一座处理能力为100m3/d的污水处理站进行处理,工艺采用A/O二级生化处理工艺,各项指标达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准,进入市政污水管网,最终纳入湟源县污水处理厂进一步处理。
2、实验室废液
本项目实验器皿均为一次性器皿,无清洗废水产生。实验室废液收集于专用桶内暂存于危废暂存库,定期交由西宁市城投环境资源开发有限公司处置,并做好联单。
(二)废气
1、停车场汽车尾气
本项目共设120个地上停车位,用于救护车、医院公车、就诊车辆停放。车辆在医院行驶和停放过程中会产生少量的NOX、CO、THC,经空气扩散和周围植物吸收,能达到《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中的最大浓度限值。
2、污水处理站异味气体
项目污水处理站处理能力为100m3/d,其位置在项目西北侧,污水池采用密闭地埋式。污水处理站在处理废水时会产生恶臭气体,这主要含有硫化氢、氨等。本项目采取定期碰洒防臭药剂的措施,能达到《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中的最大浓度限值。
(三)噪声
污水处理站、水泵等设备运行过程中产生噪声,水泵降噪措施主要为优先选用低噪声设备、地基进行深层减振,管道采用消声措施,同时且均在室内进行工作,对周围环境影响较小。
(四)固体废物
1、生活垃圾
生活垃圾日产生量为3.0t,在楼道间和院内均设有生活垃圾桶,由湟源县垃圾处理公司统一收集处理。
2、医疗废物
本项目医疗废物主要为外伤处理纱布、打针产生的试剂瓶、针头、化验室一次性器皿等,产生量为22t/a,属危废,收集暂存于医院危废暂存库后交由西宁城投环境资源开发有限公司处理,经现场调查,每次转交过程中均设有相应的台账,以便管理。
3、污水处理站污泥
根据现场调查与走访,湟源县中医院医院不做放射性实验、含重金属试剂的实验,故污水处理站污泥中不会有重金属等超标的现象。污泥产生量为3.0t/a,交由西宁城投环境资源开发有限公司处置。
四、环境保护设施调试效果
(一)环保设施处理效率
1.废水治理设施
本项目已建一座处理能力为100m3/d的污水处理站进行处理,工艺采用A/O二级生化处理工艺,各项指标达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准。
2.废气治理设施
污水处理站在处理废水时会产生恶臭气体,这主要含有硫化氢、氨等。本项目采取定期碰洒防臭药剂的措施,能达到《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)中的最大浓度限值。
3.厂界噪声治理设施
    本项目厂界四个检测点位,其噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区排放标准。
4.污染物排放总量
本项目列入总量控制指标的污染物主要是COD、NH3-H,其总量分别为4.3t/a、0.65t/a,低于环评报告书中的7.3 t/a和1.02t/a。
五、验收结论
根据本次验收监测结果及各项环境管理检查,湟源县中医院(一期)门急诊医技住院综合楼建设项目在建设过程中落实了建设项目“三同时”制度,做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行,落实了环评及其批复的各项要求,验收监测期间外排污染物浓度达到排放标准限值的要求,因此在保证各项环境保护设施正常运行,杜绝环境事故的发生的情况下,具备竣工环保验收的条件。
六、  后续要求
1.进一步加强环保设施的日常运行的监视和维护,使污染物排放能长期稳定达标。严格执行各项环保管理制度。
2.定期清理化粪池,确保生活污水达标排放。
3.营运期固废运输车辆途经医院时应减速慢行,禁止鸣笛,减少噪声对沿线居民的影响。
4.本项目尽快上板框压滤机,将污水处理站产生的污泥脱水后交由西宁市城投环境资源开发有限公司处置。
5.本项目应尽快上污水处理站在线监测设施,并与湟源县环保局联网。
湟源县中医院
2019年3月26日

附图1 - 副本.jpg
附图2.jpg
附图3  监测点位图.jpg

附件.pdf

4.54 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -15 个

湟源县中医院(一期)门急诊医技住院综合楼建设项目竣工环境保护验收报告(开会).doc

527 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -15 个

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-9-17 09:57 , Processed in 0.071805 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表