一、简介 简介:丽水市市政设施管理处投资4854.82万元对下水南污水提升泵站进行新建实施,将联城、水阁(部分)、小白岩、下水南区块内的污水经本泵站提升后,集中输送近期到中岸圩污水处理厂,远期到腊口污水处理厂,规划污水量8.65万m3/d,总用地面积12170m2,其中泵站用房用地3411m2。泵站内新建管理用房、配电房,总建筑面积约511m2,进水闸门井、泵房(格栅井2座+集水池2座)、出水闸门井、排气井、仪表井、道路、绿化、围墙、大门等配套设施建设。污水泵站设备采用潜污泵6台,四用两备,每台水泵规格为Q=1200.0m3/h、h=22.0m,N=110kw;同时沿环城南路(南明山路一水南污水提升泵站)新建约540米的DN1500钢筋混凝土(Ш级)污水进水管,新建约100米DN1000球墨铸铁(K9等级)压力出水管。DN800压力管向西南侧迁移(N800污水压力管与现状渠道的东侧挡墙同建)。 二、主要环境影响及措施 1、施工期环境影响分析结论 根据分析,项目在施工期间产生的废气、噪声、废水、固废、水土流失等会对周围环境产生一定的影响,但只要施工单位严格执行本环评报告中所提出的污染防治对策,同时加强内部管理,实行文明施工,施工期环境影响较小。 2、营运期环境影响分析结论 (1)水环境影响分析结论 生活污水经由化粪池或隔油池由D300管收集后排入泵站进水井内,经提升达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准,纳入市政污水管网,经丽水市污水处理厂进行处理,达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放大溪。 综上所述,经落实各项措施后,本项目废水对周围环境影响不大。 (2)大气环境影响分析 在进水井、格栅井、集水池等均采用全封闭设计,在废气易收集场所设置集气罩,废气经收集进入离子除臭系统处理后经15m高的排气筒高空排放。 根据大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式对本工程无组织源的大气环境防护距离进行计算,计算结果显示废气在周边均无超标点。 综上所述,经落实各项措施后,本项目废气对周围环境影响不大。 (3)噪声环境影响分析结论 本项目噪声源主要为污水格栅、潜水污水泵、栅渣输送机运行时产生的噪声等,噪声级约为70-90dB,在落实本环评的建议后,本项目营运后,场界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准限值。 (4)固体废物影响分析结论 生活垃圾、栅渣由环卫部门收集统一清运;污泥外售综合利用。 由于上述固废均能得到合理的处置,均能做到不对外排放。因此对当地环境影响较小。 三、开发建设单位及联系方式 丽水市市政设施管理处 联系人:邱工 联系电话:17858190080 评价单位及联系方式 浙江环耀环境建设有限公司 联系人:舒工 联系电话:0578-2283225 本次公示期限:2019年4月26日~2019年5月10日。 请您在公示期内,将您的意见以写信、发邮件、打电话等形式及时反映给建设单位或环境影响评价单位。
|