[验收公示] 长白山国际旅游度假区北区热源厂锅炉 烟气治理措施改造项目竣工环境保护验收意见

[复制链接]
发表于 2019-6-17 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
长白山国际旅游度假区北区热源厂锅炉
烟气治理措施改造项目竣工环境保护验收意见
201965日,抚松县新城热力有限公司在企业召开了长白山国际旅游度假区北区热源厂锅炉烟气治理措施改造项目竣工环境保护验收会,参加会议的有建设单位(抚松县新城热力有限公司)、监测单位(长春净月高新技术产业开发区环境监测站)、验收报告编制单位(长春市中科环境技术服务有限公司)等单位人员和邀请的3名环保专家,会议组成了验收组。
会议首先对项目环保设施等进行了现场检查,并分别听取了建设单位对项目环保执行情况的报告和检测公司对该工程验收监测情况的介绍,与会人员查阅了工程有关资料,经验收小组讨论形成如下验收意见:
一、工程建设基本情况
企业已建264MW链条炉排热水锅炉,拟建291MW链条炉排热水锅炉,根据《长白山国际旅游度假区北区热源厂建设项目环境影响报告书(报批版)》及批复(吉环行审字[2009]1364号),锅炉采取的烟气治理措施为锅炉烟气采用惯性除尘器+脱硫水床群塔处理。本项目将厂区已批复的燃煤锅炉(64MW×2+91MW×2)烟气治理措施改造为布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫+炉内高分子氨基材料还原脱硝。
吉林灵隆环境科技有限公司于20195月编制完成了《长白山国际旅游度假区北区热源厂锅炉烟气治理措施改造项目环境影响报告》,并于201963日取得抚松县行政审批局的批复,批复文号为抚行审投资[2019]105
本项目于20188月开工建设,201811月投入运行。属于未批先建,抚松县环境监察大队对该项目的行政处罚意见见附件
二、工程变动情况
2009年原吉林省环境保护厅以吉环行审字[2009]1364号文对《长白山国际旅游度假区北区热源厂建设项目环境影响报告书》予以环评批复,主要建设内容包括新建558MW热水锅炉及配套设施。锅炉烟气采用惯性除尘器+脱硫水床群塔处理,烟囱高度不低于100m;项目生产废水及生活污水全部回用,不外排。
因锅炉总吨位基本不变的条件下,采用单台吨位较大的锅炉,能有效提高热效率,减少占地面积,利于企业发展。故企业实际建设内容为2012年已建成264MW链条炉排热水锅炉及配套设施,2019年待建291MW链条炉排热水锅炉及配套设施,锅炉烟气治理措施与环评批复一致。
根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办
201552 号)的附件《其他工业类建设项目重大变动清单(试行)》,项目锅炉总吨位较环评批复增大6.9%,不满足生产能力增加30%及以上,故未构成重大变动,无需重新报批环评手续。
根据监测结果,原有烟气治理措施下,锅炉烟气中的烟尘、SO2无法满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中现有燃煤锅炉标准,为保证锅炉烟气达标排放,并抚松县新城热力有限公司将厂区已批复的燃煤锅炉烟气脱硫除尘措施改造为布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫。根据《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37 号)、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发[2018]22  号)等文件精神,企业为进一步降低污染物排放,改善环境质量,在进行锅炉烟气脱硫除尘改造的同时拟新增炉内高分子氨基材料还原脱硝措施。
已建264MW锅炉烟气治理措施改造工程已于201811月完成,属于未批先建,抚松县环境监察大队对该项目的行政处罚意见见附件;由于本项目锅炉脱硫除尘脱硝工程已改造完成,本次验收利用改造完成的脱硫除尘脱硝工程监测数据对现有264MW锅炉及附属设施进行验收。
三、环境保护设施建设情况
1.废水
企业现有废水主要为生活区职工生活污水、锅炉排污水及脱硫废水,锅炉排污水用于地面清洗、脱硫、灰渣加湿,脱硫废水经厂区脱硫废水处理系统处理(去除脱硫渣)后用于灰渣加湿,不外排,企业现有后全厂外排废水仅职工生活污水。职工生活污水(食堂废水单独经隔油池处理)通过污水管网排放至松江河恒润净化污水厂进行处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级 A 标准后,排入头道松花江
2.废气
企业废气主要为锅炉烟气、食堂油烟及封闭煤场、封闭贮灰仓及封闭石膏库等无组织粉尘,本项目锅炉烟气经布袋除尘+石灰石-石膏法脱硫+高分子氨基材料还原脱硝处理后能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 1 中在用燃煤锅炉标准要求;食堂油烟经高效油烟净化设施处理后满足《饮食业油烟排放标准(试行)》GB 18483-2001) 中型饮食业标准要求;本项目无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控点浓度要求。
3.噪声
本项目运营期主要的噪声源为泵类,风机和空压机,设备选用低噪声设备,并采取减振、隔声等措施,未对区域声环境产生明显不利影响。
4.固体废物
生活垃圾集中收集后送垃圾箱,定期清运至垃圾填埋场填埋由环卫部门统一收集处理;本项目除尘灰、脱硫渣及炉渣经厂区内暂存,外运综合利用。
四、环境保护设施达标情况
1.废气
根据验收监测可知,本项目无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控点浓度要求;本项目食堂油烟满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求;本项目锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫及氮氧化物经布袋除尘+石灰石-石膏法+炉内高分子氨基材料还原脱硝处理后能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中在用燃煤锅炉标准要求,
2.噪声
监测结果表明,验收监测期间,项目厂界四周噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类区标准的相关要求,项目换热站噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类区标准的相关要求。
3.废水
监测结果表明,验收监测期间,项目生活废水中各项污染因子浓度均可满足满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准要求。
五、工程建设对环境的影响
根据监测结果,本项目未对周边地表水、环境空气环境质量造成影响,厂界噪声达到验收执行标准。
六、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查,该项目环保手续完备,技术资料齐全,基本落实了环评报告书及批复文件中的污染治理要求,除尘灰、脱硫渣及炉渣,得到合理有效处置,废气和噪声达标排放,基本满足竣工验收条件,原则同意项目通过竣工环境保护验收。


附图附件.rar

18.92 MB, 下载次数: 46

30

长白山国际旅游度假区北区热源厂锅炉烟气治理措施改造项目竣工环境保护验收.rar

15.29 MB, 下载次数: 45

30

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-1 07:41 , Processed in 0.068963 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表