发表于 2019-6-26 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、项目概况
(1)楠竹林110kV变电站巡场110kV间隔扩建工程
本次在楠竹林110kV变扩建1个110kV出线间隔至巡场110kV变,本次扩建在楠竹林变预留场地内进行,不新增占地,本次间隔扩建土建工程已完成,仅增加隔离开关、互感器、断路器等电器设备,变电站内其它设施均不变。
(2)龙头—巡场东线π入楠竹林变电站110kV线路工程
本项目从110kV龙巡东线26~27#杆塔档西线下开π,同塔双回向北走线,进入已建楠竹林110kV变电站。本工程新建架空线路2×0.8km,按同塔双回建设,线路采用垂直逆相序排列方式架设,导线采用LGJ-300/25型钢芯铝绞线,新建杆塔5基,塔基永久占地0.032hm2。
拆除110kV珙林线3#至1Y构架段线路,断开与地方电网110kV珙县站的电源,在原110kV珙林线3#耐张塔设置临时拉线,对其原线路进行保留。
拆除110kV珙林线3#至1Y构架段单回线路全长0.4km;拆除铁塔2基,分别为:110kV龙巡东线27#塔、110kV珙林线1#塔。
(3)龙头、巡场变电站保护改造工程
更换龙头变、巡场变侧线路保护装置,新配楠竹林变侧线路保护装置,线路两侧保护对应一致。
鉴于线路保护装置对环境基本无影响,本次环境影响评价对其不再进行专门评价。
(4)通信工程
本工程沿新建架空线路同塔架设2根光纤通信光缆2×0.9km。本次在楠竹林站配置的两套线路差动保护装置采用的保护通道不采用专用光纤,采用复用通道2M通道。
鉴于光纤通信工程对环境的影响较小,本次环境影响评价对其不再进行专门评价。