巴彦淖尔市乌拉特后旗获各琦220kV输变电工程
建设项目竣工环境保护验收调查表
1、 工程概况
获各琦220kV变电站,位于获各琦苏木。
本工程建设内容:①新建获各琦220kV变电站工程②新建厂汉220kV变-获各琦220kV输电线路工程。
本工程包括以下两部分子工程内容:
①新建获各琦220kV变电站工程:获各琦220kV变电站,位于获各琦苏木。变电站占地约3.47hm2。本期安装1台120MVA的三绕组有载调压变压器。电压220/110/35kV。220kV出线1回,采用单母线接线;110kV本期仅建设一条母线,不出线;35kV出线5回。本期在35kV侧安装4×9Mvar的无功补偿电容器。
       ②新建厂汉220kV变-获各琦220kV输电线路工程:线路起于厂汉220kV变电站,止于获各琦220kV变电站,形成厂获220kV线路,后河套500kV变电站破口接入厂获220kV线路,因此线路现分为套厂Ⅰ线与套琦线。套琦线,本次验收套琦线中获各琦220kV变电站至原220kV厂获线π接至河套变接口1段,线路长46.9km,杆塔156基;套厂Ⅰ线,本次验收套厂Ⅰ线中厂汉220kV变电站至原220kV厂获线π接至河套变接口2段,线路长1.0km,杆塔4基。单回路架设。导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线。地线一根为GJ-50镀锌钢绞线,另一根为OPGW光缆。
本项目实际总投资为10291.09万元,其中环保实际投资81.06万元,占总投资的0.78%。
2、环境保护措施落实情
本工程的设计文件中提出了比较全面的环境保护措施要求,在工程实际建设和投运期间均得到了较好的落实。
3、专题调查结论
(1)电磁环境
获各琦220kV变电站四周各监测点处距地1.5m处工频电场强度测量值范围为1.347V/m~14.71V/m,工频磁感应强度监测值范围为0.077μT~0.097μT;新建220kV套琦线进线处(获各琦220kV变电站西侧围墙外5m)距地1.5m处工频电场强度测量值为794.5V/m,工频磁感应强度监测值为0.928μT;新建220kV套琦线92#-93#塔线下距地1.5m处工频电场强度测量值为391.7V/m,工频磁感应强度监测值为0.889μT;新建220kV套琦线19#-20#塔衰减断面处距地1.5m处工频电场范围值为34.09~1310V/m,工频磁场范围值为0.087~0.753μT;新建220kV套琦线13#塔塔下(原220kV厂获线π接至河套变接口1)距地1.5m处工频电场强度测量值为551.3V/m,工频磁感应强度监测值为0.123μT;新建220kV套厂Ⅰ线13#塔塔下(原220kV厂获线π接至河套变接口2)距地1.5m处工频电场强度测量值为398.2V/m,工频磁感应强度监测值为0.964μT。各监测点均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中电场4000V/m、工频磁场100μT的推荐限值。
    (2)声环境
获各琦220kV变电站厂界外四周昼间噪声监测值42.3~44.0dB(A),夜间噪声监测值在40.0~41.3dB(A);新建220kV套琦线进线处(获各琦220kV变电站西侧围墙外1m)昼间噪声监测值为42.6dB(A),夜间噪声监测值为40.4dB(A);新建220kV套厂Ⅰ线进线处(厂汉220kV变电站南侧围墙1m)昼间噪声监测值为42.6dB(A),夜间噪声监测值为40.0dB(A)。昼、夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求(即昼间:60dB(A),夜间:50dB(A))。新建220kV套琦线92#-93#塔线下西南侧20m处昼间噪声监测值为40.8dB(A),夜间噪声监测值为39.4dB(A);新建220kV套琦线19#-20#塔断面监测点线下环境噪声昼间监测值为43.3dB(A),夜间监测值为40.6dB(A);新建220kV套琦线13#塔转角西侧20m(原220kV厂获线π接至河套变接口1)环境噪声昼间监测值为41.1dB(A),夜间监测值为38.4dB(A);新建220kV套厂Ⅰ线13#塔转角东侧20m(原220kV厂获线π接至河套变接口2)环境噪声昼间监测值为41.2dB(A),夜间监测值为39.2dB(A)。输电线路线下昼、夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求(即昼间:55dB(A),夜间:45dB(A))。
(3)生态影响
变电站采取了铺设碎石和硬化的措施,对站外生态环境基本未造成影响;输电线路塔基占地为永久性占地,输电线路走廊、临时施工场地、牵张场等占地为临时性占地,施工结束后已进行生态恢复,可进行农业耕作或绿化,基本不影响其原有的土地用途;输电线路施工时会对自然植被和树木造成一定破坏,对生态环境产生一定影响。
施工过程中采取水土流失防治措施,制定施工管理规划等,会将使水土流失及生态环境影响控制在一定范围内。
(4)水环境
变电站运行期间所产生的废水主要为生活污水,生活污水污染因子主要为BOD5、CODcr、SS等,本工程变电站为无人值班、有人值守变电站,值守人员为2人,每天生活污水产生量为0.5t,全年180t左右。生活污水通过化粪池处理后用于厂区洒水。
变电站废水主要来自变压器维修和事故工况,污染因子主要为石油类、SS等。正常情况下,主变压器的检修时间较长,一般为2~3年检修一次,检修时,变压器中的油被抽到储油罐中然后回用,产生的废水量较少,当发生事故时,可能产生事故油污水,本站设置一个事故油污坑,以储存突发事故时产生的漏油及油污水。变电站主变下均按规程设置油坑,再通过排油管道集中排至40m3事故油池,以储存突发事故时产生的漏油及油污水。油污水由有资质单位回收处理,变压器油回收处理,不外排。
输电线路运行期间无废水排放。
(5)环境空气
获各琦220kV变电站在运行期间不产生废气。因此,本工程运行不会对周边环境空气造成影响。
新建厂汉220kV变-获各琦220kV输电线路在运行期间不产生废气。因此,本工程运行不会对周边环境空气造成不利影响。
(6)固体废物
变电站产生的固体废物主要是生活垃圾,本工程变电站为无人值班、有人值守变电站,值守人员为2人,每天生活垃圾产生量为1.0kg,全年约360kg左右。生活垃圾采用垃圾箱集中收集,定时由环卫部门集中处理。
新建厂汉220kV变-获各琦220kV输电线路运行期间无固废产生。
    综上所述巴彦淖尔市乌拉特后旗获各琦220kV输变电工程在设计、施工和投运初期采取了许多行之有效的污染防治和生态防治措施,竣工验收监测结果表明变电站附近、线路沿线附近工频电场、工频磁场及噪声监测结果均可满足相应标准要求,工程建设和运行对环境的实际影响较小。建议该工程通过竣工环境保护验收。


获各琦220kv输变电工程2019.7.16.pdf

7.54 MB, 下载次数: 27

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-3-28 23:28 , Processed in 0.065241 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表