[求助] 该不该上污水处理措施

  [复制链接]
发表于 2010-11-16 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,刚接手一份肯德基环评,该项目于今年11月底营业,
而地处本乡镇的生活污水处理厂覆盖本项目所在地、并将于今年12月底试运行。
肯德基的污水处理措施该不该建设,各位有好的建议吗?
发表于 2010-11-16 16:13 | 显示全部楼层
1、分析肯德基的污染物种类;2、分析污水处理厂接管标准。再决定要不要上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 16:21 | 显示全部楼层
最基本的隔油池还是需要的,生活污水的话就不必了吧?

工程分析一下出水能达到相应的排放标准么?达到就不用,否则就要上措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 16:24 | 显示全部楼层
同上,如果不想上设施,推迟上会时间,等镇上污水处理站开始运行了再说
但是最起码的隔油池是应该有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 16:33 | 显示全部楼层
1是分析污水量、污水浓度,2是和污水处理厂了解生活污水处理工艺和能力3是污水管网敷设,看是否在污水管网敷设范围内
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 16:53 | 显示全部楼层
说一点,未接通的话都未接通,那其他家商户和住户是怎样解决的呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 10:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 eialiujian 于 2010-11-17 10:58 编辑

应该要求不能接污水处理厂时自行处理达标排放,待污水处理厂建成运营后,接入处理即可。
至于实际上不上措施由业主和当地环保部门具体磋商。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 11:05 | 显示全部楼层
污水处理厂12月底才试运行,应调查现况污水的最终去向,流到几类水体,然后分析本项目水质情况是否能达标排放,待污水处理厂运行后再按入网标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 11:10 | 显示全部楼层
1、分析肯德基的污染物种类;2、分析污水处理厂接管标准,建议和当地污水处理厂联系一下,具体的咨询一下。要是没有管路,那需要上具体的处理设施,如果有具体的管道等,那就建隔油池,化粪池就行了。个人意见仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 14:43 | 显示全部楼层
上污水处理设施是肯定的。纳管与否只是处理深度不同而已!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 16:10 | 显示全部楼层
隔油池还是要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 16:18 | 显示全部楼层
我是来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 16:26 | 显示全部楼层
你和业主沟通一下就成了。  必要有简单措施像隔油池之类的是一定要上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 16:31 | 显示全部楼层
本人赞成由业主先行和当地环保部门沟通一下比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-17 17:33 | 显示全部楼层
主要排放浓度是否能达到接管标准
如果可以就不用上
回复 支持 反对