[求助] 锅炉共用排气囱的问题

[复制链接]
发表于 2019-8-12 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质热电联产项目,环评已通过审查,锅炉烟气经除尘脱硫脱硝后经烟囱排放。经论证热源不够城区远期供热,拟新建一台生物质供热锅炉,烟气经脱硫除尘脱硝后与热电联产项目共用一根烟囱排放,妥否?请指教
发表于 2019-8-15 09:55 | 显示全部楼层
根据 锅炉大气污染物排放标准,一个锅炉房只能设一个排气筒,如果你的排气筒高度、内径(废气排放量)能够满足要求,为什么不可以由一根排气筒排放?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-8-16 08:30 | 显示全部楼层
在保证处理效率及安全技术要求的情况下,应当尽量将气体汇合统一一个排气筒排放,按大气综排标准,两烟囱几何高度之和若大于两个烟囱之间的距离应视作一个等效排气筒,前提是污染物种类一致
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-16 10:01 | 显示全部楼层
几台锅炉处理达标后的尾气可以合并一根的,二者烟气基本是同宗同源的,种类没什么区别,不会互相反应有二次污染现象的,但是你锅炉烟囱设计参数要满足气量、采样、’高度等要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 16:56 | 显示全部楼层
如果位于同一锅炉房,应共用一根排气筒,排气筒的高度和内径应根据变更后的锅炉总吨位和烟气量重新确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-20 08:43 | 显示全部楼层
hpjxoyy 发表于 2019-8-15 09:55
根据 锅炉大气污染物排放标准,一个锅炉房只能设一个排气筒,如果你的排气筒高度、内径(废气排放量)能够 ...

热电联产锅炉在一个锅炉房,隔壁挨着是供热的锅炉,可以共用一根排气囱吗?如果可以的话按照政策这俩都应该上烟气在线监测,这个实际建设的话怎么实施?供热的和热电联产工作时间不一致
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-20 08:43 | 显示全部楼层
可以喝一点 发表于 2019-8-16 08:30
在保证处理效率及安全技术要求的情况下,应当尽量将气体汇合统一一个排气筒排放,按大气综排标准,两烟囱几 ...

热电联产锅炉在一个锅炉房,隔壁挨着是供热的锅炉,可以共用一根排气囱吗?如果可以的话按照政策这俩都应该上烟气在线监测,这个实际建设的话怎么实施?供热的和热电联产工作时间不一致
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-20 08:44 | 显示全部楼层
食三太饱 发表于 2019-8-19 16:56
如果位于同一锅炉房,应共用一根排气筒,排气筒的高度和内径应根据变更后的锅炉总吨位和烟气量重新确定

热电联产锅炉在一个锅炉房,隔壁挨着是供热的锅炉,可以共用一根排气囱吗?如果可以的话按照政策这俩都应该上烟气在线监测,这个实际建设的话怎么实施?供热的和热电联产工作时间不一致
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-20 09:32 | 显示全部楼层
东骋霜飞yt 发表于 2019-8-20 08:44
热电联产锅炉在一个锅炉房,隔壁挨着是供热的锅炉,可以共用一根排气囱吗?如果可以的话按照政策这俩都应 ...

不在同一个锅炉房,而且运行制度不一样,那么不建议共用一根排气筒