我单位在环评论坛站发布了“内江师范学院新校区建设涉及电力设施迁改工程(隧道)B、C段工程环境影响评价公众参与第一次公示”,公示期未收到相关群众信件、电话和电子邮件等形式的环境保护反馈意见,为进一步征求公众对本项目建设的意见和建议,按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求,我单位决定再次进行公众意见征询,主要公示内容如下:
一、工程基本情况
项目名称:内江师范学院新校区建设涉及电力设施迁改工程(隧道)B、C段工程
建设地点:内江市
建设内容:本项目建设内容包括:
(1)电力隧道工程:采用明挖方式,隧道全长2645m,位于321国道及拟建红桥街绿化带内。
(2)线路迁改工程:
①110kV松大线:从220kV松柏变电站外原1#终端塔至原15#塔段进行迁改,新建路径长为4.496km,其中架空线长1.896km,电缆部分路径长2.6km。架空导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。②110kV松牌北线:从220kV松柏变电站至原15#塔段进行迁改,新建路径长为4.94km,采用双回路,为110kV松牌南线迁改线路预留,电缆部分路径长2.6km。架空导线采用JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,电缆采用800mm2交联聚乙烯、波纹铝、聚氯乙烯外护套电缆。③110kV松牌南线:从220kV松柏变电站至原15#塔段进行迁改,新建路径长为4.94km采用双回路,与110kV松牌北线迁改架空段同塔架设,电缆部分路径长2.6km。架空导线采用JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,电缆采用800mm2交联聚乙烯、波纹铝、聚氯乙烯外护套电缆。④220kV寿松一线、二线:自原220kV寿松一线29#塔、寿松二线25#塔至松柏变电站段进行迁改,新建路径长为2×4.96km,其中双回架空线厂为2×2.36km,双回电缆线路长为2×2.6km。架空导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,电缆采用1600mm2交联聚乙烯、波纹铝、聚氯乙烯外护套电缆。⑤220kV松惠西线:对原220kV松惠西线2#塔至原220kV松惠西线11#塔段线路进行改迁,新建线路路径长3.82km,其中架空段长为1.32km,电缆线路长为2.5km。架空导线采用JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,电缆采用800mm2交联聚乙烯、波纹铝、聚氯乙烯外护套电缆。
(3)通信光缆工程:
①110kV松大线敷设过程中新建2根24芯光缆,光缆路径长2×4.496km。其中架空线段采用OPGW光缆,电缆段采用24芯普通非金属光缆。②110kV松牌北线、南线,将原线路导航3条ADSS光缆合并为2条OPGW(48芯)光缆,路径长2×4.494km,其中电缆段采用普通非金属光缆。③220kV寿松一线、二线,闫新建线路建设两根48芯光缆,光缆路径长2×4.96km,其中架空线路采用OPGW光缆,电缆段采用普通非金属光缆。④220kV松惠西线,将原线路塔身挂有的1根ADSS通信光缆一并迁改,新建通联光缆路径长为3.82km,架空部分采用1根OPGW-140(48芯)复合光缆,电缆部分采用1根普通非金属光缆(48芯)。
(4)拆除工程:
①拆除原110kV松大线线路长度约7.8km,拆除塔杆13基。②拆除原110kV松牌南北线线路长度约5.5km,拆除塔杆13基;③拆除原220kV寿松一线、二线双回长约6.2km的线路,拆除塔杆12基;④拆除原220kV松惠西线原3.82km的线路,拆除塔杆8基。
二、环境影响信息公示
项目主要不利环境影响
1、施工期
(1)废水
施工过程中产生少量灰浆水、冲洗废水、养护废水等建筑施工废水,经简易沉淀池处理后可全部回用,不外排。施工人员生活污水产生量约2.5m3/d,利用附近居民既有旱厕收集后用作农肥。施工期拆除工程产生的建筑垃圾清运至指定建渣场;拆除的导线、铁塔及附件报废处理。
(2)废气
施工期间废气来源为施工开挖、材料运输、施工机械运行等活动产生,主要为施工扬尘、材料运输车辆产生的汽车尾气。
施工扬尘:基础开挖过程中产生扬尘,为减少扬尘的产生主要通过定期对地面洒水,并对撒落在路面的渣土尽快清除等,做到文明施工。
汽车尾气:工程施工需使用大量大型机械设备和运输车辆,由于燃油机械多为重型机械设备,燃油以柴油为主,使用过程中将产生CO和SO2等废气。机械燃油废气属无组织排放源,主要集中在施工机械数量较多的施工作业区和施工道路沿线,污染物呈面源分布,污染物排放分散。
(3)噪声
施工过程中会产生施工机械设备运行噪声,项目噪声来源主要为基础土方开挖和回填、基础浇筑、材料运输安装等。噪声值在75~80 dB(A)之间,在采取合理安排施工时间、高噪声设备远离敏感点等措施后,对周围敏感点影响较小。
(4)固废
施工期固废主要为电力隧道及架空线路塔基开挖产生的弃方、砍伐的树木及施工人员产生的生活垃圾。本项目施工土石方来源于电力隧道开挖回填剩余土方、塔基开挖,电力隧道开挖土石方可用于内江师范学院新校区建设填方使用;由于塔基开挖产生的弃土施工位置分散,每个塔基挖方回填后余方较少;位于平坦地形的塔基,回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实;位于边坡的塔基,回填后剩余弃土采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。砍伐树木:本线路施工过程中估算通道砍伐树木,收集后外售木材加工厂。线路施工人员产生的生活垃圾约25kg/d,利用附近的现有设施收集后,交由环卫部门处理。本项目输电线路建成后,将对部分现有的架空线路进行拆除,拆除顺序遵循先线路后塔基。以人工拆除为主,主要产生废电线和钢材,外售废品回收站综合利用。
(5)生态环境
项目在施工期的生态环境影响主要表现为水土流失、植被破坏。输电线路塔基区、电缆隧道临时占地区等场地的开挖,土石方及剥离表土的临时堆存等活动会使表层植被受到破坏,失去固土保水的能力,造成水土流失。
2、运营期
输电线路运行期间的主要环境影响有工频电场、工频磁场、噪声。
(1)工频电磁场
①工频电场强度
对于110kV及220kV线路,分别选取最不利塔型预测,当线路通过居民区导线最低允许高度为6m、7.5m时,线下距地面1.5m高处,工频电场强度满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。
②工频磁感应强度
对于最不利塔型,当线路通过居民区导线最低允许高度为6m、7.5m时,线下距地面1.5m高处,工频磁场强度最大值满足评价标准的要求(100μT)。
(2)噪声
本项目线路噪声环境影响采用类比分析法进行预测评价。根据已运行的220kV输电线路的噪声监测结果可以看出,220kV输电线路线下的噪声值昼间低于60dB(A),夜间低于50dB(A),均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。根据噪声衰减规律,距离线路越远噪声影响越小,评价范围内均满足相应标准限值要求。
三、意见收集与投诉监督
本次公示征求公众对本项目环境保护方面的意见,非环境保护方面的内容不在本次征求范围内。公众在提出意见的时候,应本着公正、客观的原则,对自己的意见所反映情况的真实性负责。
公众可在本公示发布后10个工作日内,就项目营运过程中的环境保护相关问题向环评编制单位或建设单位提出意见或建议,以便于在报告编制过程、项目营运管理过程中进一步优化完善环境保护措施。环境影响报告简本请向环评单位索取。具体联系方式如下:
建设单位名称和联系方式
单位名称:内江建工集团有限责任公司
联 系 人:卢工
联系电话:0832-8808773
环境影响评价单位名称及联系方式
评价单位:四川华易工程技术有限责任公司
联系地址:成都市青羊区中铁西城5栋601室
联系电话:028-87327626

建设项目环境影响评价公众意见表(BC段).docx

17.13 KB, 下载次数: 12

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-3 18:36 , Processed in 0.078708 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表