[环评公示] 220kV水玉东西线2#-3#线路迁改工程环境影响评价第二次信息公告

[复制链接]
wx_PGBj5FuS 发表于 2019-9-29 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

根据公众参与暂行管理办法的要求,《220kV水玉东西线2#-3#线路迁改工程环境影响报告表》由国网重庆市电力公司北碚区供电分公司委托重庆重大环境工程研究院有限公司编制,现已基本编制完成。现将本项目概况信息以及环评结论进行公告,以广泛征求公众意见。

一、建设项目概况
本项目位于水土嘉陵江大桥南引道路K1+300至K1+320处,本期工程主要为以下部分:
在原3#塔距离大号侧15米处,新立铁塔G1,对导线进行加高处理,满足导线对拟建道路的安全距离要求,该方案新立铁塔塔基中心距离距离拟建道路170米,满足电力行业铁塔对道路水平距离的规范要求。该方案新建线路路径长度2×0.768km,新建双回直线塔1基。
二、施工期影响分析
项目施工期产生的环境影响是短暂的、可逆的,其影响也随着施工期的结束而消失,施工单位应严格按照有关规定采取 环境保护措施,并加强监管,以使本项目施工对周围环境的不利影响降至最低。
三、运行期影响分析
该项目在投入运营后的主要环境污染源是项目运行时产生的电磁环境影响和可听噪声。
①工频电、磁场
近地导线离地为 21m 时,线路下方距地 1.5m 处的工频电场强度不大于1.38kV/m,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应限值要求(<4000V/m); 线路下方距地 1.5m 处的磁感应强度不大于30.8μT,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应限值要求(<100μT)。
综合考虑工频电场强度和磁感应强度预测结果,确定拟迁改 220kV 输电线路导线与建筑物最小垂直距离不小于8m,或边导线与建筑物之间的最小水平距离不小于5m。因此,本评价要求建设单位严格按照本环评要求控制敏感点与输电线路的距离,确保电磁环境达标。
根据理论预测结果,拟建架空线路沿线各敏感点处的电场强度、磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的限值要求。
②噪声
本评价经类比分析,本项目输电线路投入运行后,产生的噪声对周围环 境的影响能控制在相应评价标准的限值要求内。
结论
220kV水玉东西线2#-3#线路迁改工程的建设符合产业政策、符合城市规划、符合当地电网规划。项目在切实落实本评价提出的环境保护措施后,污染物能够达标排放,项目对周围环境的影响均可控制在国家标准允许的范围内。本评价认为,该项目的建设从环保角度是可行的。
四、征求意见的方式
环评文本查询方式:https://kdocs.cn/l/sNVwKXGUs?f=111
查阅报告及索取相关信息的时间为发布公告之日起10个工作日内。公示期间,对该项目在实施过程中和实施后所造成的环境影响及环评提出的减缓措施和建议等有疑问或建议的公众,可以通过以下方式向委托单位或环评单位提出意见或建议。
五、项目建设单位及联系方式
建设单位:国网重庆市电力公司北碚区供电分公司
联系人:盛洁 联系电话:13224949601
地址:重庆市北碚区
六、环评单位和联系方式
评价机构名称:重庆重大环境工程研究院有限公司
联系人:袁工        联系电话:023-68664453        邮箱:1092638851@qq.com
地址:重庆市九龙坡区大西洋国际大厦1506


污水处理设备8 发表于 2019-10-8 10:49 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-4-30 11:06 , Processed in 0.058324 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表