十堰恒大城(首期)竣工环境保护预验收调查报告

一、项目概况
该项目由湖北美盛置业有限公司投资9.16亿元建设,规划建筑功能含住宅、公寓、商业、地下库房和配套公建用房等。项目总建筑面积为188064.07m2,其中计容建筑面积143214m2,不计容建筑面积44850.07m2,总户数1140户,容积率3.50,建筑密度23.36%,绿地率35%,地下停车位1343个。项目建设内容与规划内容相关经济技术指标一致。二、调查结论
1、 批复制度落实情况
环评批复要求建设单位要认真落实环评报告提出的各项环保要求,严格执行环保“三同时”制度,确保各类污染物达标排放,并做好风险防范措施及环境风险应急预案。本次验收为预验收,对相关环保设施及管理进行核查。项目由物业公司负责日常环保工作管理,执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。
2、  污水验收调查结论
项目营运期建设化粪池,修建雨污管网,实行雨污分流。食堂废水经隔油设施处理后与生活污水一同由化粪池处理后经市政污水管网进入神定河污水处理厂进行处理。雨水经雨水管道汇集由雨水排口排入市政雨水管网。
验收监测期间,该项目废水处置符合环评批复要求,雨污分流。生活废水排口各类污染物浓度能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。
本项目于2019年7月1日获得《城市排水许可证》,排水许可证编号为:排字第035号。该许可证有效期限为2019年7月1日至2020年7月1日。
3、废气验收调查结论
项目投运后废气污染源主要有厨房油烟和地下车库废气。项目建成后居民厨房油烟废气经过内置集中式烟道收集后,通过楼顶高空排放;地下车库采用机械通风和自然排风的方式净化地下车库的的汽车尾气。
4、 噪声验收调查结论
项目产生的噪声主要为泵房、风机、热交换站以及地下车库风机等配套设施产生。项目加压水泵、消防水泵、热交换站位于公寓地下室设备房内,设备间底座均设置减震垫和住宅不相邻,建筑隔声,噪声对外界不产生影响。车库排风口位于楼顶,风口覆有百叶窗,可有效的降低噪声。
验收监测期间,项目声环境质量现状噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准限值标准要求。
5、固废验收调查结论
本项目施工期固废主要为建筑垃圾及工作人员生活垃圾,项目建筑垃圾已按照相关部门要求到渣土填埋场堆放,目前施工已基本完毕,施工人员生活垃圾垃圾临时收集点已经清除。运营期固废主要是住宅楼居民生活垃圾,商业区生活垃圾和餐厨垃圾;住宅楼生活垃圾和商业区生活垃圾送城市垃圾处理场处置;餐饮区餐厨垃圾委托符合食药监管部门管理要求的单位进行处置。
验收监测期间,项目固废处置情况符合环评批复要求。
三、建设单位及联系方式
环评单位:湖北美盛置业有限公司
联系电话:刘娇18671935200
四、征求公众意见的主要内容
(1)公众对项目实施情况的了解程度及所持的态度;
(2)项目实施过程中存在的主要环境问题;
(3)项目今后运行过程中存在的环保方面的要求和建议;
(4)与本次环境影响评价过程中环境影响和环境保护措施方面的要求和建议;
(5)公众关心的其它问题。
五、公众提交意见表的方式和途径
对项目环保问题感兴趣或有意见、建议的公众可下载并填写上述公众意见表或按上述联系方式(信函、电话、电子邮件)反映给建设单位或环评编制单位。
六、公示日期
自本公告发布之日起20日届满


恒大城一期验收.doc

16.28 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 金币 -15 个

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-1 14:32 , Processed in 0.062439 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表