吉林大学第二医院新区建设一期工程项目第二次环评公示
1、项目概况
吉林大学第二医院新区采取一次规划,分两期工程进行建设,规划总占地面积102709m2。吉林大学第二医院一期建设项目,选址位于新区区域南侧,拟规划建设门诊医技病房楼、住院楼等设施,建成后总建筑面积将达275,000m2,设置开放床位2,000床,手术室60间。
建设项目符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》要求,根据长春市规划局《建设项目选址意见书》(选字第220000201000071号)与长春市规划局《建设用地规划许可证》(地字第220000201000340号),本项目规划手续齐全,选址合理。
2、工程分析
2.1大气污染源分析
建设项目采暖采用污水源热泵,不产生废气排放;大气污染源主要有汽车尾气、污水处理站废气、柴油发电机废气和食堂烟气。
2.1.1 汽车尾气
拟建项目机动车停车场共可停放机动车1650辆,其中地面可停放约267辆,地下停车库可停放约1383辆。参照《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》(GB18352.32005)中的有关规定,汽油发动机车型在第Ⅲ阶段(2007年1月1日起)单车行驶时排放的大气污染物CO、CnHm、NOx的排放量分别为2.3g/km、0.2g/km、0.15g/km。汽车在车库中行驶时大气污染物排放量取决于停车位和车辆出行频率。按每天每辆车进出地下停车场各一次,单次行驶距离按100m计。地下车库内设置机械通风系统,排风量约为250000Nm3/h,汽车行驶时排放的尾气通过通风管道引至地下车库上方15m高排气筒排放,排风机运转时间按每天8小时计算,通风系统的换气次数6次/h,每次换气持续时间按5分钟计算。地下车库内汽车行驶排放的CO、CnHm、NOx排放浓度分别为0.63mg/m3、0.05mg/m3、0.04mg/m3,排放速率分别为0.159kg/h、0.01kg/h、0.01kg/h。CnHm和NOx的排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB162971996)中新污染源大气污染物排放限值的二级标准。CO、CnHm和NOx的年排放量分别为232.2kg/a、20.2kg/a和15.2kg/a。
2.1.2 污水处理站排放的废气
本项目拟建设一座地埋式废水处理站,站内恶臭气体主要来源于曝气池和污泥浓缩池的污泥,主要成分为 H2S、NH3,随季节温度的变化臭气强度有所变化。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每处理1g的BOD5,可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。为防止废气从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒、细菌的二次传播污染,污水处理站将水处理池加盖板密闭起来,盖板上预留进、出气口,把处于自由扩散状态的气体组织起来,这些气体进入管道定向流动到设备中,经过滤吸附净化处理对空气传播类病毒进行有效的灭活后通过地面3m高排气筒排入大气,过滤吸附净化处理装置设计处理风量5000m3/h,处理效率可达80%以上。
2.1.3 柴油发电机运行废气
建设项目设置3台1000kW的柴油发电机组作为备用电源,安置在配电室内,柴油选用0#柴油,每月工作时间按不超过8小时,全年工作时间不超过96小时,耗油率为180kg/h,则发电机年共耗油17.3t/a。柴油发电机运行时排放的烟尘、SO2、NOx、CO、和CnHm通过15m高的排气筒排放,其排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB162971996)中新污染源大气污染物二级标准排放限值的要求,达标排放。烟尘、SO2、NOx、CO、CnHm的年排放量分别为0.01t、0.04t、0.05t、0.01t、0.04t。
2.2 水污染源分析
2.2.1 废污水来源
建设项目采取病区和非病区分离的设计方案,分别设立医院职工和病人的卫生间,医院职工的生活污水与医疗污水合并处理,建设项目废水主要报告以下几个来源:
(1)酸性废水
医院大多数检验项目经常使用大量的硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等,由此产生酸性废水。
(2)含汞废水
含汞废水主要来源于血压计、温度计等计测仪器当盛有汞的玻璃管、温度计被打碎或因操作不当时都会造成汞的流失,进而产生含汞废水。
(3)其他医疗废水
医院还使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他药物,如氯仿、乙醚、乙醇、醛类、有机酸类、酮类等。
(4)生活污水
生活污水主要为门诊医务人员、住院部病人及医务人员的生活污水,这部分污水中主要含COD、BOD5、SS、氨氮、大肠菌群和粪大肠菌群。食堂排放的含油废水、浴室及洗衣房废水等。废水经院内管道排入医院污水处理站。
本项目采用干式激光相机成相,干式激光相机是指在完全干燥的环境下,不需要使用任何化学药水即能将高质量的激光相机自动冲片机的功能合二为一的新型成像装置,避免了洗相废水的产生。
2.2.2污水处理方式
    酸性废水经中和处理、含汞废水经硫化钠沉淀法处理,特殊废水分别经上述预处理后排入自建的污水处理站进行处理;食堂餐饮废水经格栅、隔油后进入医院污水处理站处理;非病区及病区废水分别经各自管道进入污水处理站,其中传染病房污水应设独立化粪池,预处理后进入污水处理站。
2.3 噪声污染源分析
拟建项目建成运营后,主要噪声有设备噪声、地面停车场噪声等。设备噪声主要包括如生活水泵、消防泵、污水源热泵、抽排风机、柴油发电机等各类设施运行时产生的噪声,噪声值约为60-100dB(A)之间。
2.4固体废物分析
固体废物包括医疗废物、生活垃圾、污水站污泥及废活性炭。
2.5电磁辐射
医院配置有直线加速器、X诊断仪、CT及核磁振等医疗等设备多台,上述设备在运行时产生贯穿能力较强的X线和电磁波等辐射。
3、 区域环境质量现状
(1)区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准
(2)区域声环境质量标准符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准限值。
4、主要环境影响及环境保护措施
4.1环境空气
(1)地下停车场汽车尾气通过通风管道引至综合楼顶部,各污染物排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB162971996)中新污染源大气污染物排放限值的二级标准,通过15m高排气筒达标排放。
(2)污水处理处理站恶臭气体收集后经过滤吸附净化处理, 污染物浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中标准限值要求,排达标排放。
(3)柴油发电机运行时排放的烟尘、SO2、NOX、CnHm、CO等污染物污染物排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB162971996)中新污染源大气污染物二级标准排放限值的要求,通过15m高排气筒达标排放。
(4)食堂烹饪间烹饪产生的油烟经油烟净化器净化处理后排放,排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的有关规定,通过设置在楼顶的排气筒达标排放。
4.2 水环境
特殊废水分别预处理后排入自建的污水处理站进行处理,食堂餐饮废水经格栅、隔油后进入医院污水处理站处理,其他废污水直接进入污水处理站处理,医院污水处理站采用水解接触氧化+消毒处理工艺,废污水经处理后水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准要求,排入市政管网,终端进入长春市北郊污水处理厂处理,不会对水环境产生不利影响。
4.3 声环境
建设项目针对各种高噪声设备采取不同的防噪减振措施,如密闭厂房、吸声隔声处理、基础减振、加装消声器等,通过以上措施使厂区周围环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区标准要求。
4.4固废污染源及影响分析
建设项目产生的工业固体废物包危险废物和生活垃圾,危险废物主要包括医疗废物和污水处理站污泥,危险废物交由长春市环卫医用废弃物处理有限公司处置;生活垃及时清运处理。各种固体废物均可做到安全处置。
5清洁生产分析
建设项目采取多种节能措施,降低了污染物的产生和排放量,项目建设符合清洁生产的要求。
6污染物总量控制分析
本项目建议本SO2排放总量指标0.04t/a,氮氧化物排放总量指标0.05t/a。
7 公众参与调查结果
公众参与问卷调查结果表明,100%的公众对本项目的建设持支持态度。
8 综合评价结论
8.1结论
建设项目符合国家产业政策,在采取报告书中各种污染防治措施后,能过做到污染物达标排放,清洁生产属国内先进水平,公众参与调查结果表明,绝大多数公众支持项目建设。
建设项目贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针,建成投产后具有显著的经济效益、社会效益和环境效益,从环保角度衡量项目建设是可行的。
8.2建议
(1)对医院污水进行深度处理,采取中水回用,节约水资源,提高水资源的循环利用率。
(2)开展施工期环境监理。
9、公示目的及联系方式
根据我国《环境影响评价公众参与办法》的规定,项目所在地附近居民可以对下述问题广泛、充分发表意见:
(1)本项目能否促进地方经济发展;
(2)本地区环境质量现状如何;
(3)对本项目的环境影响态度;
(4)对本项目是否支持;
(5)其他建议与要求。
建设单位:吉林大学第二医院
程主任  电话:15526870111
环评单位:中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所
付亚平  电话:010-62875087(兼传真)