发表于 2007-9-12 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,有一住宅小区项目,就建于公路旁边,小区围墙距离公路30米,围墙内10米处就是住宅楼,那么距离公路这边的围墙执行什么噪声标准呢?
按照公路应该是四类标准,可是按照小区来说,又应该执行一类标准,这种情况应该怎么办呢?
注:公路本来就有,小区为新建。
发表于 2007-9-13 21:08 | 显示全部楼层
原帖由 newwook 于 2007-9-12 15:52 发表
各位同仁,有一住宅小区项目,就建于公路旁边,小区围墙距离公路30米,围墙内10米处就是住宅楼,那么距离公路这边的围墙执行什么噪声标准呢?
按照公路应该是四类标准,可是按照小区来说,又应该执行一类标准,这种 ...


干道,城市支干道两侧40米执行4类标准。
发表于 2007-9-17 22:26 | 显示全部楼层

求助——房地产项目

一个新建小区,供暖要上燃气锅炉,关于锅炉这块应该怎么评价呢?
发表于 2007-9-22 10:16 | 显示全部楼层
根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》GB/T15190-94,交通干线两侧以低于三层楼房建筑为主,将道路红线外一定距离内的区域划分为4类区标准适用区域,其中相邻区域为1类标准适用区域,距离为50米,这是大概的意思,具体的查一下这个标准
发表于 2007-9-30 09:36 | 显示全部楼层
查下你们当地的噪声功能区规划不就知道了。
发表于 2007-10-19 09:48 | 显示全部楼层
自己搞了十个月环评(报告表),现在才了解到其中的技术含量多高!!!唉~~~我之前都在虚度~~~~不过说道噪声,当地的噪声功能区规划等问题,有些地方根本就没有这样的规划~~也就根本咨询不到!!
发表于 2008-1-2 02:30 | 显示全部楼层
靠公路一侧执行4,其余三侧执行1。
发表于 2008-1-3 15:15 | 显示全部楼层
原帖由 lilyqinger 于 2008-1-2 02:30 发表
靠公路一侧执行4,其余三侧执行1。

此公路要是交通主干道才执行4级标准吧
发表于 2008-1-10 09:34 | 显示全部楼层
同意8楼的,得看是不是主干道。
发表于 2008-1-11 09:09 | 显示全部楼层
每看一个帖子就感觉学到了新的知道,谢谢EIAFANS,谢谢楼上人员
发表于 2008-1-12 11:48 | 显示全部楼层
刚刚开始学习环评,感觉还有很多东西要学啊~~
发表于 2008-1-13 13:48 | 显示全部楼层
小区边界执行4类,小区内执行1类
发表于 2008-2-2 13:32 | 显示全部楼层
8.3.1.1 若临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主,将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4类标准适用区域。
8.3.1.2 若临街建筑以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主,将道路红线外一定距离内的区域划为4类标准适用区域。距离的确定方法如下:
相邻区域为1类标准适用区域,距离为45m±5m;
相邻区域为2类标准适用区域,距离为30m±5m;
相邻区域为3类标准适用区域,距离为20m±5m。
头像被屏蔽
发表于 2008-2-13 11:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-18 09:54 | 显示全部楼层
gb3096-93标准 2类标准适用于居住,商业,工业混杂区,也可以执行二类吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册