[交流] 危废暂存间的围堰该如何建?

[复制链接]
发表于 2020-2-10 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我想问下如果业主已经建好砖墙房,危废暂存间的围堰防渗是四周都要用砖砌高还是只要门口方向用砖砌高后涂抹一层环氧树脂即可?
发表于 2020-2-10 13:42 | 显示全部楼层
老娘的理解是只要能把最大可能泄露量的液体全部拦住即可。你那个如果门口方向的围堰能和另外三面墙围成一个能收集最大的储罐液体泄露量的空间即可。

评分

参与人数 3金币 +740 收起 理由
竹逸天 + 700
akuson + 20 我很赞同
北极熊th + 20 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-11 13:49 | 显示全部楼层

HJ2025-2012中明确要求“危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1、GBZ2的有关要求”,一般来说如果使用企业已经建好的砖墙结构房作为危废暂存间使用,那么危废暂存间内应做好防渗处理,如果危废为液态时应在危废暂存间内设置围堰、收集沟、收集池;若涉及多种危废应进行分区贮存并设置相应高度的间隔挡墙,同时要按照相关要求配套相应的通讯、消防设施;危废暂存间外应按照GB15562.2要求设置图形标志。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-11 09:19 | 显示全部楼层
分类分区设置围堰,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-10 11:51 | 显示全部楼层
HJ2025-2012中明确要求“危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1、GBZ2的有关要求”,一般来说如果使用企业已经建好的砖墙结构房作为危废暂存间使用,那么危废暂存间内应做好防渗处理,如果危废为液态时应在危废暂存间内设置围堰、收集沟、收集池;若涉及多种危废应进行分区贮存并设置相应高度的间隔挡墙,同时要按照相关要求配套相应的通讯、消防设施;危废暂存间外应按照GB15562.2要求设置图形标志。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-10 11:07 | 显示全部楼层
:hug:大神去哪里了,还没上班吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-10 14:07 | 显示全部楼层
shizibo 发表于 2020-2-10 11:51
HJ2025-2012中明确要求“危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1、GBZ2的有关要 ...

谢谢大佬
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-10 14:08 | 显示全部楼层
狼堡你红姐 发表于 2020-2-10 13:42
老娘的理解是只要能把最大可能泄露量的液体全部拦住即可。你那个如果门口方向的围堰能和另外三面墙围成一个 ...

我想应该也是这样的,谢谢大佬
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-10 20:59 | 显示全部楼层
狼堡你红姐 发表于 2020-2-10 13:42
老娘的理解是只要能把最大可能泄露量的液体全部拦住即可。你那个如果门口方向的围堰能和另外三面墙围成一个 ...

又见红姐。。。666
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-11 08:34 | 显示全部楼层
狼堡你红姐 发表于 2020-2-10 13:42
老娘的理解是只要能把最大可能泄露量的液体全部拦住即可。你那个如果门口方向的围堰能和另外三面墙围成一个 ...

简洁明了,666
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-11 09:23 | 显示全部楼层
tangli201909 发表于 2020-2-11 09:19
分类分区设置围堰,

谢谢,不同类型的危废确实应该分开放
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-11 09:48 | 显示全部楼层
243931577 发表于 2020-2-11 09:23
谢谢,不同类型的危废确实应该分开放

有次去看现场,有个企业做得好,当时照了照片,估计在公司电脑上,家里的电脑上没找到,看到照片更直观
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-2 09:17 | 显示全部楼层
求助,各位大神,危废间储存废齿轮油、废铅酸蓄电池,如果油桶下边设了储漏盘,是否还要必须设导流沟和收集池呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-14 09:58 | 显示全部楼层
linan3891 发表于 2021-9-2 09:17
求助,各位大神,危废间储存废齿轮油、废铅酸蓄电池,如果油桶下边设了储漏盘,是否还要必须设导流沟和收集 ...

可以不用,但是要有围堰
回复 支持 反对

使用道具 举报