[求助] 水产品加工厂(冷库)扩建,一墙之隔为住宅小区如何技术处理

  [复制链接]
发表于 2010-12-3 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
200金币
项目背景:A为水产品加工厂(工艺主要为冷冻鳕鱼、马哈鱼去头、去刺后包装冷冻出厂),仅一墙之隔为在建B居民小区(B小区暂未有人入住,预计入住时间为2011年6月)。
A厂一期项目于04年已建成并于10年9月通过环保验收;本次扩建项目为二期项目,扩建内容为车间及冷库,扩建部分厂房距居民小区厂界仅6m,求助如何技术处理能最大限度减小环评单位的责任?
个人初步观点:
1、上措施尽量避免废气排放,但这个措施似乎没有太实用的,因此不可行
2、在结论中明确“在保证B居民区居民正常呼吸权的条件下本项目可行”,可是呼吸权并没有明确的司法解释,因此也不可行。
故此,特请众群友指点~~

最佳答案

查看完整内容

这个主要的环境问题是恶臭(鱼腥味)、冷库液氨风险,个人觉得有技术处理的方式,但是有几个建议供你参考:1.建议企业调整布局,车间及冷库远离小区布置,这个距离必须在你所计算的本次大气环境防护距离及冷库风险安全距离之外。2.原有的项目应该有一定的卫生防护距离(现在是叫大气环境防护距离)核实现有的小区建设是否在原有的卫生防护距离内,如果在可以让企业到环保局申诉。3.否定项目选址不适合扩建。
发表于 2010-12-3 10:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yp-eia 于 2010-12-3 14:04 编辑

发表于 2010-12-3 10:53 | 显示全部楼层
这个做了,环保局敢批?

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
leilei529117 + 10 积极参与讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-3 11:51 | 显示全部楼层
既然先有水产品加工厂,你们那边环保局怎么让B小区上的???
可以先问哈环保局的看法吧
站在环保的角度,这个项目是不能上的!

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
leilei529117 + 10 积极参与讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-3 12:53 | 显示全部楼层
冷库还得考虑风险影响的范围,敏感点实在太近,不知道环保局敢不敢批啊!

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
leilei529117 + 10 多谢指点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-3 14:25 | 显示全部楼层
回复 5# yp-eia


    1、企业厂房07年已经建成,一直没做环评,属于未批先建项目;实际生产过程已于三年前开始,调整布局难度很大~~
    2、原有项目一期环评中并未设卫生防护距离;本项目厂区最宽处150m,车间面积还很大,车间距厂界最远处不超过20m,因此难度依旧很大~
    3、选址不合理确实是最好的选择,但收钱了想这么写很难啊~~~
多谢您热心帮助
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-3 15:27 | 显示全部楼层
写归写,批归批,建议你写的时候给他上个环保措施,用生物质填料塔可以处理,一效的不行就给上个双效的,当然,要在经济承受范围之内,上了之后再计算是否可以达到小区的要求,达不到就实在是没辙了,不过可以在环境管理方面给他制定严格一些,最大限度可能的密闭生产车间,减少无组织排放的可能...
当然,这只是我个人想法,如果不对,你可不准笑我哦~~

评分

参与人数 1金币 +30 魅力 +2 收起 理由
leilei529117 + 30 + 2 热心解答问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-3 15:34 | 显示全部楼层
想问下楼主你的水产品加工厂的用地性质是什么,扩建部分是在原有预留发展用地基本上建的,还是后来新购土地建的?如果是工业用地又是在原来预留发展用地扩建,隔壁就能建B居民小区么?怀疑是否符合整体规划要求。如果该B居民小区符合用地规划要求,真不知道当初环评是如何批的,外环境影响没考虑?

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
leilei529117 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-3 15:53 | 显示全部楼层
太敏感了。不好弄
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-3 16:42 | 显示全部楼层
回复 8# 明天的明天


    水产品加工厂用地性质为工业用地,土地证于2007年8月23日取得~~B小区用地原本为工业~~改成商住~~~现在变成了居住,B小区施工从2010年5月才开始
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-3 17:28 | 显示全部楼层
回复 10# leilei529117


    还真厉害。水产加工厂扩建项目出手迟了,看人家一步步过来真神速啊。先下手为强啊。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
leilei529117 + 10 积极参与讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-4 10:23 | 显示全部楼层
1.有腥味(恶臭),居民会投诉;
2。考虑安全防护距离;
3。制冷机噪声能否达标。

评分

参与人数 1金币 +30 收起 理由
leilei529117 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-4 14:51 | 显示全部楼层
这个问题十分棘手,不知如何处理,学习中!

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
leilei529117 + 10 积极参与讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-4 17:27 | 显示全部楼层
学习一下,现在很多选址不合理的项目,非常让人头疼,希望楼主解决时,能通知一下坛友,密切关注中~

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
leilei529117 + 10 积极参与讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 17:38 | 显示全部楼层
扩建还要注意施工期的影响

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
leilei529117 + 10 热心解答问题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-26 06:33 , Processed in 0.094713 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表