Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 920|回复: 3
收起左侧

[验收公示] 淄博腾飞电气科技有限公司电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜生产制造项目竣工环...

[复制链接]
发表于 2020-5-21 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式




淄博腾飞电气科技有限公司
电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜生产制造项目
竣工环境保护验收监测报告















建设单位:淄博腾飞电气科技有限公司


二〇〇年



1 项目概况
淄博腾飞电气科技有限公司,法人代表为王腾,公司位于山东省淄博市桓台县果里镇闫家村南,占地面积6500m2
20193月,湖北黄环环保科技有限公司编写完成了《淄博腾飞电气科技有限公司电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜生产制造项目环境影响报告表》。2019426日桓台县环境保护局对该项目做出了批复,编号为桓环许字〔201984号。202043~202044日,山东恒准中测环保技术有限公司对本项目污染物进行了监测。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、环办环评函[2017]1235号《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知征求意见稿>意见的通知》、生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等有关规定,建设单位自主开展环境保护验收。



2 验收依据
2.1 建设项目环境保护法律、法规、规章和规范
&#216; 《中华人民共和国环境保护法》(修订版),2015 1 1日实施;
&#216; 《中华人民共和国水污染防治法》(修订版),2018 1 1日实施;
&#216; 《中华人民共和国大气污染防治法》(修订版),20181026日实施;
&#216; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2016 11 7 日(修正版);
&#216; 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018 12 月;
&#216; 《中华人民共和国水土保持法》2010 12 月;
&#216; 《国家环境保护标准十三五发展规划》,2017 4 10 日;
&#216; 《山东省南水北调条例》,2015 5 1 日;
&#216; 山东省人大常委会(2001)第 16 号公告《山东省环境保护条例》,2001 12 月;
&#216; 环境保护部、国家发展和改革委员会公安部令第39号《国家危险废物名录》,20166月;
&#216; 中华人民共和国国务院 682 号令《建设项目环境保护管理条例》,2017 10 月;
&#216; 环境保护部 环发[2012]77 号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》,2012 7 月;
&#216; 环境保护部 环发[2012]98 号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》,2012 8 月;
&#216; 环境保护部办公厅 环办[2015]52 号 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》,2015 6 月;
&#216; 鲁环办函【2016141号文《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》,20169月;
&#216; 环办监测函【20161686号《关于特征污染物监测、监管通知》,20169月;
&#216; 环境保护部办公厅 环办[2017]43号 《建设项目危险废物环境影响评价指南》,20179月;
&#216; 环办环评函[2017]1884号《关于征求<关于强化环境影响评价 事中事后监管的实施意见(征求意见稿)>意见的函》,201712月。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
&#216; 环境保护部 国环规环评【20174号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》,201711月;
&#216; 生态环境部 [2018] 9号《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》,20185
&#216; 环境保护部办公厅 环办环评函[2017]1235号关于《公开征求< 关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知(征求意见稿>意见的通知》,20178
2.3 建设项目环境影响报告书(表)及审批部门审批决定
&#216; 淄博腾飞电气科技有限公司电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜生产制造项目环境影响报告表》(20193月)。
&#216; 20194月26日桓台县环境保护局审批意见桓环许字〔201984)。
&#216; 淄博腾飞电气科技有限公司电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜生产制造项目竣工验收监测委托书。
2.4 验收监测执行标准
&#216; 厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-20082类声环境功能区标准;
天然气锅炉产生的有组织二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表21中重点控制区大气污染物排放浓度限值;
&#216; 有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值;
&#216; 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求
&#216; 无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分:表面涂装行 业》(DB37/2801.5-2018)中表 3 排放限值限值;
&#216; 有组织VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 5 部分:表面 涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表 2 电气机械和器材制造业(C38)排放限值限值


2 项目建设情况3.1 地理位置及平面布置
本项目位于山东省淄博市桓台县果里镇闫家村南,项目南面为厂房、北面为淄博博通电气集团、西面为农田、东面为上海路,项目地理位置图见附 1,厂区平面布置图见附图 2,项目周边环境图见附图 3主要环境保护目标一览表见表 3-1。
3-1 主要环境保护目标一览表
序号
环境保护目标
方位
距离(m
环境保护级别
1
闫家村
西北
320
2
苇河村
西北
1050
3
李王村
西北
1760
4
周家村
西北
1290
5
万家村
西北
2010
6
孔家村
2150
7
西埠村
东北
2210
《环境空气质量标准》二级标准;
8
闫高村
东南
2050
《声环境质量标准》2 类标准
9
夏家村
东南
471
10
店子村
东南
628
11
杨楼村
东南
1170
12
楼里村
西南
1260
13
沈家村
西南
1470
14
红庙村
西南
1920
15
郝园村
西南
1860

16
西猪龙河
西

4400
《地表水环境质量标准》
(GB 3838-2002)V 类标准

17
周围地下水

--
《地下水质量标准》
(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准
3.2 建设内容
淄博腾飞电气科技有限公司电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜生产制造项目建设地址位于山东省淄博市桓台县果里镇闫家村南,该项目总投资为500元,主要建设内容包括生产车间、办公室、仓库等。根据现场调查情况,项目基本情况详见表 3-2、表 3-3


3-2 项目基本情况
建设项目名称
电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜生产制造项目
建设单位名称
淄博腾飞电气科技有限公司
建设项目性质
新建
建设地点
山东省淄博市桓台县果里镇闫家村南
主要产品名称
电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜
设计生产能力
年产电缆桥架 1000 /a、环保型中压气体绝缘开关柜 1000 /a
实际生产能力
年产电缆桥架 1000 /a、环保型中压气体绝缘开关柜 1000 /a
建设项目环评时间
20193月
开工建设时间
20194月
项目竣工时间
2020年2月
验收现场
监测时间
2020年4月3日~
2020年4月4日
调试时间
2020年2月
环评报告表
审批部门
桓台县环境保护局
环评报告表
编制单位
湖北黄环环保科技有限公司
投资总概算
500
环保投资总概算
10
比例
2%
实际总概算
500
环保投资总概算
10
比例
2%
1、验收监测依据
1、国务院令[2017]682号《建设项目环境保护管理条例》
2、原国家环境保护总局环发[2001]13号文《建设项目竣工环境保护验收管理办法》
3、原国家环保总局环办[2002]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实施公示的通知》
4、生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告(公告2018年第9号)
5、湖北黄环环保科技有限公司制《淄博腾飞电气科技有限公司电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜生产制造项目环境影响报告表》(20193月)
620191021日桓台县环境保护局审批意见(桓环许字〔201984号)
7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008
8、《挥发性有机物排放标准 第 5 部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018
9、《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376—2019)
10、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996
2、验收监测标准
标号、级别
1、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-20082类声环境功能区标准;
2、天然气锅炉产生的有组织二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值;
3、有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。
4、无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求;
5、无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表3排放限值限值
6、有组织VOCs排放执行《挥发性有机 物排放标准 第 5 部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)中表2电气机械和器材制造 业(C38)排放限值限值。
3-3 项目组成一览表
工程名称
项目名称
环评工程内容
实际现场工程内容
与环评一致性
主体工程
南车间
1层,占地面积2100m2,建筑面积 2100m2。
1层,占地面积2100m2,建筑面积2100m2。
一致
西车间
1层,占地面积990m2,建筑面积 990m2。
1层,占地面积990m2,建筑面积990m2。
一致
辅助工程
办公室
1层,占地面积120m2,建筑面积 120m2。
1层,占地面积120m2,建筑面积120m2。
一致
配电室
1座,1层,占地面积10m2,建筑面积 10m2
1座,1层,占地面积10m2,建筑面积10m2
一致
储运工程
储存
危废暂存间1座,占地面积15m2,建筑面积15m2。
危废暂存间1座,占地面积15m2,建筑面积 15m2。
一致
厂内运输
配备机动叉车1辆,行车5台
配备机动叉车1辆,行车 5台
一致
厂外运输
社会车辆协助
社会车辆协助
一致
公用工程
供水系统
新鲜用水量54t/a,由桓台县自来水管网提供
新鲜用水量54t/a,由桓台县自来水管网提供
一致
供电系统
用电量为32万kWh/a,由桓台县供电电网提供
用电量为32万kWh/a,由桓台县供电电网提供
一致
供热系统
办公室采用空调供暖,生产采用天然气加热
办公室采用空调供暖,生产采用天然气加热
一致
环保工程
大气处理控制
在焊接加工区设置移动式焊烟净化器,喷塑产生塑粉经收集布袋除尘器处理后由15米排气筒排放,固化产生 VOCs 经光氧催化设备处理后经同一根15m高排气筒排放(1#、2#、3#共3条喷塑线,配置相同措施)
在焊接加工区设置移动式焊烟净化器,喷塑产生塑粉经收集布袋除尘器处理后由15米排气筒排放,固化产生VOCs经光氧催化设备处理后经同一根15m高排气筒排放(1#、2#、3#共 3 条喷塑线,配置相同措施)
一致
噪声处理控制
隔声、减震设施
隔声、减震设施
一致
固废处理控制
固废分类处理,设置危废暂存间1座
固废分类处理,设置危废暂存间1座
一致
废水处理设施
设置化粪池1个,生活污水排入化粪池后由环卫部门定期清理
设置化粪池1个,生活污水排入化粪池后由环卫部门定期清理
一致
3.3 主要原辅材料燃料及主要设备
项目主要原辅材料及能源消耗见表 3-4、主要设备见表3-5
3-4 原辅材料及能源消耗一览表
序号
名称
单位
环评年用量
实际年用量
与环评一致性
备注
1
钢板
吨/年
800
800
一致
外购
2
电器开关
件/年
1000
1000
一致
外购
3
塑粉
吨/年
12
12
一致
外购
4
焊丝
吨/年
2
2
一致
外购
5
电线
米/年
5000
5000
一致
外购
6
螺丝
吨/年
0.5
0.5
一致
外购
7
液化天然气
吨/年

30

30
一致
外购,不存储,一天 2 罐,
50kg/罐
8
万 kWh/a
32
32
一致
桓台县供电电网
9
吨/年
54
54
一致
桓台县自来水管网
3-5 主要设备一览表
序号
设备名称
单位
环评数量
实际数量
与环评一致性
1
喷塑流水线
3
3
一致
2
桥架一体成型设备
1
1
一致
3
冲床
10
5
减少5
4
剪板机
2
1
减少1
5
折弯机
2
2
一致
6
电焊机
15
4
减少11
7
等离子切割机
2
1
减少1
8
钻床
1
2
增加一台
3.4 水源及水平衡3.4.1
本项目用水主要为职工生活用水,由桓台县自来水管网提供。本项目定员6人,年工作天数为300天,生活用水量按30L/(人&#8226;d)计算,则年用水量为54t/a,职工生活污水产生量按80%计,产生量为43.2t/a,排入厂区内化粪池处理后由环卫部门定期清理。
项目水平衡图如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4764\wps1.jpg
3-1 项目水平衡图  单位:m3/a
3.5 生产工艺3.5.1 工艺简述原料钢板通过剪板机、折弯机及冲床进行切割、冲压成所需要的尺寸、形状,利用折弯机将钢板折成箱体或电缆桥架,将处理好的钢板配件按需要进行焊接,焊接后部件进行 喷塑处理,喷塑好的金属件进行高温(180℃)固化,采用天然气燃烧加热(废气直接加热, 加热完后直排),固化好的零部件与其他配件进行组装,得到需要的产品。3.5.2 工艺流程图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4764\wps2.jpg
3-2 工艺流程图
3.6 项目变动情况
本次验收淄博腾飞电气科技有限公司电缆桥架、环保型中压气体绝缘开关柜生产制造项目,对照建设项目环境影响报告的建设内容及该项目的环评批复,参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)的相关要求,项目生产设备中冲床减少5台、剪板机减少1台、电焊机减少11台、等离子切割机减少1台、钻床增加1台,其他不存在重大变更。


4 环境保护措施4.1 污染物治理/处置措施
4.1.1 废水
本项目本项目无生产废水产生,项目废水主要为生活污水。排入厂区内化粪池处理后由环卫部门定期清理。


file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4764\wps3.png
4-1 废水治理工艺流程图
4.1.2 废气
本项目废气主要为天然气燃烧产生废气,焊接烟尘、喷塑、固化产生的烟尘、VOCs。
项目共有喷塑流水线3套,每套流水线产生的喷塑废气(脉冲布袋除尘器)、固化废气和天然气燃烧废气(光氧催化设备)经废气处理设施处理后共用115米排气筒高空排放,即喷塑产生的废气经布袋除尘器处理固化产生的废气集气罩收集天然气燃烧废气一起经过光氧催化设备处理,废气引风机输送至115米排气筒高空排放。项目喷塑流水线3套,15米排气筒3根。焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放,未经集气罩收集的烟尘、VOCs,通过加强车间操作管理后达标排放。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4764\wps4.jpg
4-2 废气治理工艺流程图

4.1.3 噪声
该项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声,通过选用优质、高效、低噪声设备,在设备基础上采取设置隔振、减振设施,再经过距离衰减来降低噪声。
4.1.4 固(液)体废物
本项目固废主要为机加工过程产生的金属边角料,设备维护保养产生的废机油、废机油桶、焊渣、焊烟净化器收集的烟尘、喷塑除尘系统收集的粉尘、废灯管,职工生活垃圾。金属边角料,全部集中收集,外卖。焊接产生焊渣及焊烟净化器收集的烟粉尘集中收集后由环卫部门定期清理。喷塑除尘系统收集的粉尘,集中收集后,回用于生产。设备维护保养产生的废机油废机油桶废灯管属于危险废物,暂存于危废暂存间,定期交由资质单位处理。属于危险废物,危废类别为HW29(危废代码900-023-29),暂存于危废暂存间,定期交由资质单位处理。职工日常生活产生的垃圾,定点存放收集后,由环卫部门统一清运。
本项目固废均得到合理处置,对周围环境影响较小。
4-1

淄博腾飞电气科技有限公司验收意见-2(1).pdf

167.93 KB, 下载次数: 5

发表于 2020-5-22 09:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-22 09:23 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-22 11:05 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-20 07:13 , Processed in 0.416655 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表