1建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行情况
精元(重庆)电脑有限公司于201912月拟利用现有厂房建设“笔记本电脑键盘键帽检验测试项目(以下简称“本项目”),对产品进行检验和测试,主要包括物理检测和化学检测两部分。
项目于2019年12月进行了《笔记本电脑键盘键帽检验测试项目环境影响报告表》的编制,并于2020年1月12日取得环评批准书(渝(璧山)环准[2020]010号)。本项目于20204月建成并投入运行。本项目目前未进行排污许可,待本次验收后完成相应的排污许可。
本项目实际建设内容为:利用现有厂房的B栋夹层房间建设检验检测实验室,占用厂房面积为100㎡,购置各种检验、测试仪器,年检测笔记本电脑键盘、键帽约9000台次
实际建设内容和环评建设内容相比,除实验有机废气排气筒高度由15m变更为22m外,其余建设内容未发生变化。
依据《重庆市建设项目重大变动界定程序规定》(渝环发[2014]65号),笔记本电脑键盘键帽检验测试项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中任一项均未发生重大变动,主要变动为实验有机废气排气筒高度由15m变更为22m,项目原则上不界定为重大变动。
2环评批复落实情况结论
1 废气
项目的物理性检测物无废气产生;化学性检测仅为ROHS 2.0气相色谱质谱联用仪(GC-MS)。
各种溶剂转移、配制过程中会产生少量挥发,均在前处理室的通风柜中进行。
GC-MS上机测试过程中,溶剂会挥发到环境空气中,主要为甲苯和正己烷等有机废气,经万向抽风罩抽走。
以上实验有机废气分别收集后通过一套活性炭吸附系统处理,设计处理能力为1500m3/h,处理后经122m高排气筒高空排放。
本项目实验有机废气得到了有效的处置。
2废水
项目的废水包括实验室清洁废水和设备废水。
实验室工作人员按照规定统一服装、戴手套进行各种检测的操作,洗手废水和设备擦拭废水等实验室日常清洁废水水量较少,直接排放厂区生活污水管网。
设备废水主要有三种:恒温恒湿箱和三用恒温箱等设备产生的清洁下水,超声清洗机清洗废水,盐雾试验机产生的含盐废水。清洁下水直接排放厂区已有的雨水管网;超声清洗机清洗废水和盐雾试验机产生的含盐废水中含有微量的化学溶剂,排放厂区生化池。
以上废水依托现有生化池处理达标后排放市政污水管网,经观音塘污水处理厂进一步处理达标后排放璧南河。
本项目污水得到了有效的处置。
3噪声
本项目噪声源为小型粉碎机(台式)、跌落试验机、振动台、Life测试仪和落球冲击试验机等,噪声值在40~80dB(A)之间。采取的主要污染防治措施为:
1)通风机械采用先进低噪声设备,并进行基础减震,在风机进出口管道设置消音器,减轻对外环境的影响。
2采用先进低噪声设备,并对设备进行减振降噪处理。
3合理布局于厂房中部,降低对外环境的影响
本项目噪声源得到了有效的防治。
4固(液)体废物
项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废危险废物
一般工业固废
项目的一般工业固废为物理测试的被测试产品和盐雾试验设备废水自然挥发后的盐分结晶。
一般工业固废收集依托厂区已有的一般工业固废暂存间,经回收利用后交一般工业固废处置场处置。
②危险废物
项目危险固废主要为化学性检测产生的萃取固废、测试废物、清洗废溶剂、废活性炭。
危险废物经专用密封桶收集后,及时转运至厂区已有的危险废物暂存间,具有资质单位收运处置
③生活垃圾
项目工作人员由原有项目人员调配,不新增,故不新增生活垃圾。
本项目固体废弃物得到了合理的处置。
3验收监测结论
1)生产工况
验收监测期间(2020年5月23日-2020年5月24日),项目生产工况正常,平均生产负荷为设计能力的100%符合验收监测技术规范要求
(2)废水治理设施
验收监测期间,生化池排口W-1水质检测项目中pH悬浮物、化学需氧量排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准排放限值要求氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)1标准排放限值
(3)废气治理设施
验收监测期间,排口FQ-2废气检测项目中甲苯、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《大气污染物排放标准》(DB50/418-20161标准限值要求Q-1Q-3无组织排放废气检测项目中甲苯非甲烷总烃排放浓度均满足《大气污染物排放标准》(DB50/418-20161无组织标准限值要求,Q-2无组织排放废气检测项目中非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)排放标准的特别排放限值
(4)噪声治理设施
验收监测期间,C-1C-2点昼间厂界环境噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-20083类昼间排放限值要求
(5)固(液)体废物
项目一般工业固废收集依托厂区已有的一般工业固废暂存间,经回收利用后交一般工业固废处置场处置;危险废物经专用密封桶收集后,及时转运至厂区已有的危险废物暂存间,具有资质单位收运处置固废均得到合理处置。
(6)污染物排放总量核算
本项目污染物总量未超过相关环评文件及批复核定的排放总量指标的总量要求。
4综合结论
项目已落实了环评报告、环评批复提出的环保措施,主要环保设备运行正常;企业制定了相关环保管理制度和制定了相关的突发性环境事故应急预案;验收期间各项环保设施运行正常,废水、废气、噪声均达标排放,固体废物基本妥善处置。

笔记本电脑键盘键帽检验测试项目竣工验收调查报告.doc

11.35 MB, 下载次数: 335, 下载积分: 金币 -15 个

专家意见.pdf

1.65 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -15 个

附件.rar

9.24 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 金币 -15 个

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-1 01:21 , Processed in 0.065031 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表