[环评公示] 白云区石门街朝阳联新东街地块项目110kV输电线路迁改工程

[复制链接]
evelyn_512hp 发表于 2020-9-7 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   白云区石门街朝阳联新东街地块项目110kV输电线路迁改工程具体建设内容包括:
    主要是对现状110kV石塘甲乙线#1#4架空输电线路迁移下地,迁移后电缆管廊距原架空输电线水平距离为050m,由新建电缆终端塔引上接至原架空线路。具体由拆除工程、新建工程和调整导、地线弧垂三部分组成,具体如下:
一、拆除工程
(1)现有110kV石塘甲乙线为双回线路,拆除现有110kV石塘甲乙线双回线路#1~#4共计4基杆塔及#1~J1段双回导、地线约0.75km;原线路导线型号为LGJ-300/40,地线为2根48芯OPGW 光缆。
(2)拆除广佛肇迁改后石塘乙线鸦岗支线单回电缆约0.05km,导线截面为500mm2。
二、新建工程
(1)输电线路
①新建110kV石塘甲乙线双回电缆线路路径长约为2×1.0km,电缆单线长约2×1.06km。石塘甲乙线电缆导体截面选用1200mm2。建设三回电缆管沟,本期预留一回管容,三回电缆管沟结构外尺寸为2.12(宽)×1.75m(高)。
②新建110kV石塘乙线鸦岗支线电缆,新建电缆线路路径长约0.65km,电缆单线长约0.68km。石塘乙线鸦岗支线电缆导体截面选用500mm2。新建单回电缆管沟,单回路电缆沟结构外尺寸为2.22(宽)×1.15m(高)。
(2)新建塔基
新建1基双回路电缆终端塔J1。
三、调整导、地线弧垂
    调整110kV石塘甲乙线电缆终端塔J1-石塘甲乙线#7段双回路导地线弧垂约0.8km,调整前后弧垂高度分别为20m28m,即本工程将升高弧垂。        我单位(广州市怡地环保有限公司)受广州市白云区土地开发中心的委托,承担编制与申报《白云区石门街朝阳联新东街地块项目110kV输电线路迁改工程环境影响报告表》的工作。
    根据国家环保部办公厅相关要求印发的《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)的通知》(环办[2013]103号)的相关要求,现对《白云区石门街朝阳联新东街地块项目110kV输电线路迁改工程环境影响报告表》进行全本公开。    报告全本链接如下:
   链接:https://pan.baidu.com/s/1KH1pMxrG5-2A-Jh1UAR44w  提取码:mz8k

     如有意见,请按以下联系方式反馈:
     联系人:宋工

     联系电话:020-32038435
     公示日期:2020年9月7日至9月11日(共计5个工作日)