Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 776|回复: 0
收起左侧

[其他] 罗平锌电公司环保工程验收报告

[复制链接]
发表于 2020-10-12 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
报告信息
项目名称: 罗平锌电公司环保工程验收报告
编制时间: 2020年7月25日
内容简介: 罗平县锌电公司环保工程技术升级改造项目主要建设内容为新建污水处理站、改造硫酸尾气处理装置、改造厂区雨污、改造清污分流系统。
建设规模:污水处理工程处理规模为200m3/d;硫酸尾气处理装置生产规模按处理烟气量为50000Nm3/h设计(两套装置,其中一系统15000Nm3/h,二系统35000Nm3/h),厂区雨污分流、清污分流系统工程总量为4400m2。
报告类别: 其他
文件格式: 其他
文件页数: 60 页
罗平县锌电公司环保工程技术升级改造项目
竣工环境保护验收意见
20207月24日,罗平县锌电公司邀请环保设施设计单位、施工单位、环境监理单位、验收调查报告表编制单位和3名特邀专家,根据罗平县锌电公司环保工程技术升级改造项目竣工环境保护验收调查报告,对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范,罗平县锌电公司环保工程技术升级改造项目环境影响报告罗平县环境保护局对该项目的批复,对本项目进行验收,提出意见如下:
一、工程建设基本情况
罗平县锌电公司环保工程技术升级改造项目位于罗平县九龙镇长家湾村罗平锌电公司厂内,建设性质为技改。项目建设污水处理工程处理规模为200m3/d;硫酸尾气处理装置生产规模按处理烟气量为50000Nm3/h设计(两套装置,其中一系统15000Nm3/h,二系统35000Nm3/h),厂区雨污分流、清污分流系统工程总量为4400m2。工程实际总投资3140万元,其中环保投资为3140万元,占总投资的100%。程于2017年6月开工建设,于2017年12月建设完成。
2017年9月,委托云南七彩环境咨询有限公司编制完成了《罗平县锌电公司环保工程技术升级改造项目环境影响报告表环境影响报告表》, 2017年9月8日,罗平县环境保护局以(罗环审〔2017〕26号)《关于罗平县锌电公司环保工程技术升级改造项目环境影响报告表的批复》对该项目进行了批复。项目从立项至建设完成过程中无环境投诉、违法及处罚记录。
二、工程变动情况
本项目实际建设内容与环评内容没有发生重大变动。
、环境保护设施建设情况:
(一)废水
污水处理过程中,在反冲洗工段、脱水间压滤工段会产生废水,产生的废水经泵打入污水处理站处理循环使用。根据建设单位提供的资料,生产区产生的废水预处理后并入股份公司污水处理站再次处理,处理后回用。项目废水零排放。
脱硫设施的脱硫废水循环利用,不产生废水。
公司生产废水产生量为200m3/d,项目污水管与股份公司污水管采用三通阀门接通,若本项目污水处理站发生事故将打开通入股份公司污水处理站的阀门,污水排入股份公司污水处理站处理。
(二)废气
1)硫酸尾气处理
硫酸尾气处理规模按处理烟气量50000Nm3/h(其中一系统15000Nm3/h,二系统35000Nm3/h)设计,二氧化硫平均浓度为5000mg/ Nm3,现有氢氧化钙处理尾气二氧化硫出口浓度不高于400mg/ Nm3,改造后出口烟气二氧化硫不高于200mg/ Nm3,脱硫效率达到96%以上。对现有50000Nm3/h的尾气脱硫装置进行升级改造,主要是更换脱硫剂,将现有的脱硫剂石灰更换为含氧化锌60%的废料。本项目采用“氧化锌脱硫”技术工艺,最终产物通过输送泵送至浸出系统。
3-1  项目废气污染物排放量统计表
污染源
烟气量
(Nm3/h)
污染物排放情况
排气筒高度(m)
污染物
名称
排放浓度
(mg/Nm3)
排放量
kg/h
t/a
硫酸装置
50000
二氧化硫
≤200
10
72
60m
本项目对现有14万吨/年硫酸生产尾气装置进行改造,采用“氧化锌脱硫”技术工艺。硫酸尾气处理规模按处理烟气量50000Nm3/h(其中一系统15000Nm3/h,二系统35000Nm3/h),二氧化硫平均浓度为5000mg/ Nm3,现有氢氧化钙处理尾气二氧化硫出口浓度不高于400mg/ Nm3,改造后出口烟气二氧化硫不高于200mg/ Nm3。技改后脱硫渣通过输送泵输送至浸出系统综合利用,避免技改前脱硫渣造成二次污染;技改后二氧化硫达标排放,大大降低了二氧化硫的排放浓度,削减了二氧化硫的排放量;技改后脱硫剂为含氧化锌60%的废料(主要为股份公司除尘器收集的烟尘),烟尘变废为宝,较于技改前从外购买氢氧化钙大大降低脱硫剂成本。
2)异味
在废水处理和污泥处理过程中,有少量的难闻气味逸出,主要来源有加药间、综合处理间内的污泥脱水间等。对含有异味的场所进行封闭处理,并采用副压抽吸的方式集气,然后集中净化处理达标后再排放,由于产生量少,对环境空气的影响小。
(三)固体废物
①污泥
主要是污泥,污泥利用原压滤机压滤,根据《国家危险废物名录(2016年)》,污泥属于危废,项目区内设置规范的危废暂存间,污泥统一收集堆存在危废暂存间,最后送至股份公司渣场处置。
渣场属股份公司,渣场占地30亩,有效库容4.48m3,服务年限11.8年,危险固废暂存场占地12.3亩,有效库容1.79m3服务年限10年。现有生产线产生的废渣均堆存于此地。渣场于20073月由曲靖市环境科学研究所做了《罗平锌电股份有限公司电锌渣库扩容项目环境影响报告书》,对渣场进行了评价,渣场的建设进行了相应的“三防”处理。渣场还有容量,本项目距渣场较近。项目产生的污泥运至渣场堆存合理、可行。
②脱硫渣
主要为脱硫渣,脱硫渣产生量约5130t/a,产生的脱硫渣通过输送泵输送至浸出系统。产生的脱硫渣主要为硫酸锌,送至浸出系统电解,通过电解方法从硫酸锌水溶液中提取锌。项目产生的锌送至浸出系统利用合理可行。
项目固体废弃物处置率可达100%
、环境保护设施调试效果
(一)污染物达标排放情况
1、废气
云南中科检测技术有限公司于2019410~2019411日对项目运行期废气进行了验收监测,根据检测报告,项目运营期产生的硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物经“氧化锌脱硫”技术工艺,运营期废气达到《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表6标准。
总量控制指标
根据检测结果,项目的总量指标为:SO20.305t/aNOx0.305t/a
六、验收结论
罗平县锌电公司环保工程技术升级改造项目环评审批手续齐备,技术资料与环境保护档案资料齐全;环境影响报告和环境保护主管部门批复中要求的各项措施已得到落实,污染物做到达标排放,满足项目竣工环境保护验收要求,验收组同意通过环保验收。
、要求
1)加强环保设施的管理,定期检查环保设施运行情况,如污水处理站、尾气脱硫装置等设施是否正常运行,防止废气未经处理排放、污水溢出,污染区内外环境及环境空气、地表水环境。及时排除故障,保证环保设施正常运转。
2)运用经济、教育、行政、法律及其它手段,加强职工的环保意识,加强环境保护的自觉性,不断提高环境管理水平。
3)运营过程中,防止噪声以及废气对环境造成影响。
4)加强环境管理工作,健全各种环境保护规章制度。
5)规范排污口,设置相关标识、标牌。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册