看到有的材料中有这样一句话,即《高压交流架空送电线无线干扰限值》(GB15707-1995)规定的距边相导线投影20米距离处,测试频率为0.5MHz的晴天条件下不大于55dB(μV/m)的标准。


所以想请教一下,若一个房产项目,红线距高压线距离为10米,不满足上述的20米距离要求,是否可以以“不满足无线干扰的评价标准,要求项目地块红线需退让高压线距离为20米”。还是说只要“地块红线内的建筑物或者住宅距高压线的距离要20米即可啊!”


红线距高压线距离为10米处的工频电场、工频磁场满足标准的。现在是无线干扰不清楚!

 楼主| 发表于 2010-12-10 09:37 | 显示全部楼层
没有理我啊,自己顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 12:47 | 显示全部楼层
根据《电力设施保护条例》规定,220kv架空电力线路保护区为:在一般地区导线边线向外侧水平延伸15m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,任何单位或个人在架空电力线路保护区内,不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品;不得烧窑、烧荒;不得兴建建筑物、构筑物;不得种植可能危及电力设施安全的植物。

根据《电力设施保护条例实施细则》规定,220kv电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为5.0m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 12:52 | 显示全部楼层
标准值太高  一般都不回超标   

除了这个之外

各地环保局可能会有一个 最小距离的内部规定

看你多大kv的高压线?

有些地方环保局要求  建筑距离高压线至少距离

      110kv  20m
        220kV    25m