[求助] 求解答 大气污染防治法 恶臭 防护距离

[复制链接]
发表于 2020-11-23 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个动物医院的项目,动物医院位于居民区,楼上就住的人,因而环保局以《大气污染防治法》“第八十条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的,应当科学选址,设置合理的防护距离,并安装净化装置或者采取其他措施,防止排放恶臭气体”为依据提出动物医院也产生恶臭了,这个防护距离要怎么解释,希望大家帮忙解答一下
 楼主| 发表于 2020-11-24 08:35 | 显示全部楼层
拜托大家啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-24 09:12 | 显示全部楼层
可以走大气环境防护距离的概念,根据HJ2.2-2018 要求,进行大气污染源核算,并采取AERSCREEN估算模式计算污染物最大贡献浓度占标率,占标率≤100%即无需设置大气环境防护距离。同时强化一下恶臭污染防治措施的描述,从源头上控制恶臭气体排放,根据大气污染防治法的要求,合理即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-24 11:49 | 显示全部楼层
xiaoxinwuyu 发表于 2020-11-24 09:12
可以走大气环境防护距离的概念,根据HJ2.2-2018 要求,进行大气污染源核算,并采取AERSCREEN估算模式计算污 ...

可是恶臭是以臭气浓度表征的,无法进行占标率的计算,只是定性分析了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-1 16:02 | 显示全部楼层
17835422180 发表于 2020-11-24 11:49
可是恶臭是以臭气浓度表征的,无法进行占标率的计算,只是定性分析了

是的,臭气浓度无法定量,如果有其它代表性恶臭污染物可以用来计算