[场调公示] 鲁鸿泰华项目(2018-F66B)地块场地调查公示

[复制链接]
海韵宝贝 发表于 2020-12-1 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
潍坊昌大房地产发展有限公司项目委托山东绿水青山检测科技有限公司编制该项目场地环境调查报告,为了听取项目所在区域的企事业单位和个人对该建设项目在环境保护方面的意见和要求,现将其环境调查报告予以公示。
一、公众查阅报告的方式
自公示之日起5个工作日内,可以在本网站查询本项目场地环境调查报告全本。
二、征求公众意见具体形式
自公示之日起5个工作日内,公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可以向建设单位或编制单位的联系人,当面反馈意见。场地调查机构的名称和联系方式:
1)建设单位:潍坊昌大房地产发展有限公司
地址:潍坊市坊子区凤凰大街以南、潍坊进步机械有限公司以北
联系人:于经理
电话:18853606399
2)报告编制单位:山东绿水青山检测科技有限公司
地址:山东省潍坊高新区健康街以南高新二路以东研发中心
联系人:王工
电话:13361555899

 楼主| 海韵宝贝 发表于 2020-12-1 16:54 | 显示全部楼层
项目地块附件

项目地块-土壤污染状况调查报告.pdf

17.11 MB, 下载次数: 1625, 下载积分: 金币 -15 个

回复 支持 反对

使用道具 举报

jiangjinhui2046 发表于 2021-4-26 09:04 | 显示全部楼层
个人建议,仅供参考
1.报告中采样深度写的诸如0.5~2.0m之类的没有明确采样深度,容易让人理解成采集的混合样,VOC是严禁采集混合样的;
2.原来地块使用油漆量较大,苯系物应该描述一下,基础45项中包含这类因子 不用单独加测了;
3.检测井的建立过程应该详细描述一下,按照要求最好提供建井每个环节照片,比如:下套管、淘泥沙、花管、缠纱布、下管、填加石英砂、黏土球等环节;
4.地下水采样前应检测pH、溶解氧、浊度、电导率、氧化还原点位等参数;
5.采样专业判断布点法布置采样点位,在实际操作过程中看着更像系统布点法,如果前期资料收集的齐全分析到位可以减少3个点位的检测。