2020年8月23 日通辽市迎宾石油有限公司扎鲁特旗分公司根据通辽市迎宾石油有限公司扎鲁特旗分公司成品油经营储存建设项目环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下: 一、工程建设基本情况 (一)建设地点、规模、主要建设内容 通辽市迎宾石油有限公司扎鲁特旗分公司成品油经营储存建设项目地址位于扎鲁特旗鲁北镇黄河路南段西侧。项目总投资1800万元。总建筑面积800m2。总占地面积 8500m2,,建设加油区、储油区、站房,以及配套的给排水、供电、供热及环保设施等公用工程,项目有地下储油罐5个,储罐均为双层罐,其中3座50m3汽油储罐,2座50m3柴油,储罐总罐容积200m3;双枪税控加油机共6台,加油枪12把。 (二)建设过程及环保审批情况 通辽市迎宾石油有限公司扎鲁特旗分公司于2019年7月进行“通辽市迎宾石油有限公司扎鲁特旗分公司成品油经营储存建设项目”的环境影响评价,于2019年8月2日取得通辽市生态环境局扎鲁特旗分局批复文件,文件号为霍环审表[2019]2号。 (三)投资情况 项目实际总投资1800万元,环保投资33万元,所占比例为:1.83%。 (四)验收范围 本次验收主要为通辽市迎宾石油有限公司扎鲁特旗分公司成品油经营储存建设项目。 二、工程变动情况 项目建设工程与环评批复基本一致,无重大变更。 三、环境保护设施建设情况 (一)废水 本项目废水主要为职工生活污水。生活污水排入污水管网,项目排水水质可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4中的其他排污单位三级限值标准。 (二)废气 本项目主要废气为无组织非甲烷总烃。本项目废气经二级油气回收系统进行处理,油气收集系统的效率高于90%,处理后本项目上、下风向非甲烷总烃无组织排放浓度范围为0.08~0.20,监测结果均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2非甲烷总烃无组织排放边界最高浓度4.0mg/m3的标准限值要求。 (三)噪声 本项目昼间噪声最高监测值为51.3dB,夜间最高监测值为41.1dB,监测结果显示:厂界四周各监测点昼间噪声值为 50~52dB(A),夜间噪声值为 40~42dB(A),监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求。 (四)固体废物 本项目固废主要为职工生活垃圾、油泥。生活垃圾经统一收集后,由环卫部门统一清运处置。油泥的清除、运输和处置由辽宁永润石油制品集团有限公司完成。清除后直接拉运不在场区内贮存。 四、环境保护设施调试效果 1.废水 本项目废水COD最高监测值为153mg/L,BOD最高监测值为29.4mg/L,SS最高监测值为222mg/L,氨氮最高监测值为4.381mg/L,动植物油6.39mg/L,挥发酚0.036mg/L,氨氮4.381mg/L,总氮10.02mg/L,总磷0.64mg/L。监测结果显示:项目排水水质可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4中的其他排污单位三级限值标准。 2.废气 本项目产生的废气主要为无组织废气非甲烷总烃。 非甲烷总烃最高监测值为0.20mg/m3,监测结果表明,非甲烷总烃监测结果均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2非甲烷总烃无组织排放边界最高浓度4.0mg/m3的标准限值要求。 3.厂界噪声 本项目昼间噪声最高监测值为51.3dB,夜间最高监测值为41.1dB,监测结果显示:厂界四周各监测点昼间噪声值为 50~52dB(A),夜间噪声值为 40~42dB(A),监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求。 4.固体废物 本项目固废主要为职工生活垃圾、油泥。生活垃圾经统一收集后,由环卫部门统一清运处置。油泥的清除、运输和处置由辽宁永润石油制品集团有限公司完成。清除后直接拉运不在场区内贮存。 五、工程建设对环境的影响 本项目废水、废气、噪声及固废均经妥善处理并符合验收检测标准要求,对周围环境影响较小。 六、验收结论 辽市迎宾石油有限公司扎鲁特旗分公司成品油经营储存建设项目落实了本环境影响报告表及通辽市生态环境局扎鲁特旗分局对批复中的相关要求,执行了国家建设项目环保管理规定。项目无重大变更。经监测,各污染物达标排放。本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件,同意通过验收。 七、后续要求 加强对废气处理设施的日常维护。
|