北京源欣新技术有限公司使用密封源项目 环境影响评价信息公示 一、建设项目概况: 1、项目名称:使用密封源项目 2、项目性质:新建 3、建设单位:北京源欣新技术有限公司 4、地理位置:公司位于北京市房山区阎富路66号院2号楼5层506-3,办公场所仅用作联系业务场所,不在该场所开展探伤机维修工作。 5、建设内容:公司所在地用房仅作为办公场所,伽玛探伤机维修工作限于在用户的移动探伤现场、固定探伤室或者伽玛探伤机设备库内进行,使用的Ⅱ类放射源种类为Ir-192和Se-75,年维修最多500台次。 二、建设项目对周边环境可能造成影响、对策和措施 1.维修作业前,备齐下列相关用品:a)便携式辐射监测仪、个人剂量报警仪和个人剂量计;b)快速接头;c)警戒线、警告牌或警示灯;d)放射源的远距离处理工具;e)换源器。 2. 维修工作前,进行如下检查: 检查安全锁:①源辫返回到源容器后,安全锁方能锁死;② 安全锁锁死时,源辫不能移动;③安全锁打开后,源辫方能移离源容器;④钥匙不在锁上时,安全锁仍能锁死;⑤只有专用钥匙打开安全锁后,才能进行装置的一系列操作,使放射源能够摇出。 检查联锁装置:①安装或拆卸驱动装置时,源辫应不能移离源容器;②非工作状态时,源辫应锁闭在源容器内;③工作状态时,驱动装置应保持与源容器连接,随时可将源辫摇回源容器内。 3. 每次维修不少于2名辐射工作人员,均为通过考核的辐射工作人员。配备1台性能良好(检定或比对合格)的辐射监测仪,佩带2台个人剂量报警仪。 4.打开安全锁时,工作人员必须在驱动揽一侧操作,避免射线直接照射人体。 5. 做好个人剂量监测工作,特别是对个人剂量监测结果偏高的情况(季度受照剂量超过1.25mSv或者更高)要及时调查原因,实行轮岗制度,确定人员受照剂量低于剂量约束值。 6. 做好辐射监测仪表的检定或比对工作。每年检定至少1台辐射监测仪,其它检测设备均与检定仪器进行比对,检定记录留存,确保仪表的有效性。 7. 参照《关于γ射线探伤装置的辐射安全要求》(环发〔2007〕8号)要求,对使用时间超过10年的伽玛探伤装置不再开展维修工作。 8. 放射源倒出后,尽可能在源库或者作业车辆内保险柜内暂存,落实安保措施,防止放射源丢失、被盗。 三、环境影响评价结论要点 本项目为在用户现场使用放射源项目,具有良好的社会效益和较好的经济效益。该项目在正常情况下,工作人员所受的剂量低于设定的年剂量约束值。对照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》提出的具体条件,能够在短期内全部符合要求。所以,从环保角度考虑,该项目的辐射防护和环境保护措施是可行的,对环境和公众的影响是安全可以接受的。 四、征求公众意见的主要事项 1、对本项目的总体看法和态度;2、对本环评报告提出的环境保护对策的意见和建议;3、对本报告环境影响评价结论的意见等。如果您有好的意见或建议请及时与我们沟通。 五、公众提出意见的主要方式 公众可通过电话、传真、电子邮件等方式与建设单位或环境影响评价机构联系,发表对工程建设及环评工作的意见看法。联系方式如下: 1、环境影响评价机构:北京科欣科技发展有限公司 联系人:于先生 电话:13811211992 2、建设单位:北京源欣新技术有限公司 联系人:杨先生 电话:15810006157 六、环评报告全文 见链接 北京源欣新技术有限公司 北京科欣科技发展有限公司 公告发布时间:2021年6月8日
|