安阳汤阴邺南110千伏变电站2号主变扩建输变电工程竣工环境保护验收信息公示 本工程目前各项技术指标均达到了设计预期规模,各项污染防治措施均正常运行,符合竣工环境保护验收的条件,国网河南省电力公司安阳供电公司委托东方环宇环保科技发展有限公司对本工程开展竣工环境保护验收调查。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《环境影响评价公众参与办法》的相关规定,将本工程的竣工环境保护验收基本情况予以公示。 一、验收工程概况 1)邺南110kV变电站2号主变扩建工程:主变终期规模3×50MVA,110kV出线4回。前期已建1台50MVA的1号主变,110kV出线1回;本期扩建1台50MVA的2号主变,110kV出线1回。 2)新建易都-邺南110kV线路工程(称为“110kV易邺线”):新建线路路径全长15.35km,其中利用已建同塔双回(全部挂线、一回备用)线路1.6km,利用已建同塔四回(利用下层南侧通道)线路0.9km,新建单回线路12.85km。 3)220kV易都变电站110kV间隔扩建工程:本期扩建1个110kV出线间隔,间隔扩建工程位于围墙内进行,不新增征地。 二、验收调查内容 根据国家对环保验收工作的相关要求,结合本项目的具体情况,本次验收调查工作的主要内容为:调查分析环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况,调查分析工程在建设和调试期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响,以便采取有效的环境保护补救和减缓措施。 三、验收调查范围、调查因子 1、调查范围:生态环境、电磁环境、声环境、水环境和公众意见等; 2、调查因子:1)生态环境:调查工程施工中植被遭到破坏和进行恢复的情况,以及工程占地类型、临时占地的恢复情况、弃土渣场的恢复与防护情况;2)电磁环境:工频电场强度、工频磁感应强度;3)声环境:等效连续A声级;4)公众意见和建议。 四、验收调查结论 本工程落实了环评文件及审批文件中提出的各项环保措施和要求,生态环境得到有效恢复;建设单位建立了较为全面的环保管理制度、配备了环保管理人员,工程投入运行以来,各项环保设施均正常运行,未发生任何环境污染事故,无任何关于本工程的环保问题投诉,实际监测本工程正常运行时,对周围环境产生的电磁及噪声影响满足国家相应标准的要求。 五、征求公众意见的主要事项 本次公示就项目的环境保护问题,征求项目所在地和项目有关的企事业单位或个人的意见和建议,并对本项目在施工期和运营期所造成的环境影响提出意见和建议 六、公众提出意见的形式和起止时间 任何本工程附近可能受影响的公众或团体均可在该信息公开之日起十日内,采取致电、致信或发电子邮件等形式向建设单位、调查单位反映关于本工程环境保护方面的意见和建议。 七、联系方式 1、建设单位:国网河南省电力公司安阳供电公司 通讯地址:河南省安阳市龙安区中州路与文源街交叉口西南角 联 系 人:张主任 联系电话:18737213780 2、调查单位:东方环宇环保科技发展有限公司 通讯地址:河南省安阳市万达中心512室 联系人:王工 联系电话:15136198235
|