项目为家具喷漆项目。厂房A座和B座相邻,并且每一层是相通的。原环评审批的是项目位于厂房B座第1、3、4、5、7、9层,4楼底漆房两个,5楼面漆房两个,其他楼层为木工、冷压等工序,有机废气处理设施均位于楼顶。现项目将原环评批准的5楼2个面漆房搬迁至A座6楼。沿用楼顶的有机废气处理设施,且排放口位置不变。项目涉及新增用地,变动平面布局,但不涉及新增设备、不新增污染物种类和总量,也不涉及新增敏感点,请问是否属于重大变动呢?
发表于 2021-10-11 13:36 | 显示全部楼层
总平面图布置变化没有导致环境防护距离变化,并且没有新增敏感点,不属于重大变动,我觉得可以以验代变
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-2 14:09 | 显示全部楼层
参考《污染影响类建设项目重大变动清单》第5条。因为项目涉及新增用地,还是要慎重核实环境防护距离和敏感点变化情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-4 14:17 | 显示全部楼层
这个项目属于建设地点和平面布置发生变化,没有新增敏感点,不属于重大变动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-31 15:33 | 显示全部楼层
个人感觉属于重大变动,因为本项目环评写的位置位于B座,即说明A座不属于本项目用地,即A座并不属于企业范围内,现在将两个项目内的喷漆房搬至A座,应该属于部分设备搬迁,按照《污染影响类建设项目重大变动清单》第5条,应该是属于重新选址的。如果5楼面漆房两个,搬至本项目B座其他楼层才属于项目用地范围内调整。所以这个要看当时写环评的时候是否暗示AB座是否同属于企业。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-4 16:22 | 显示全部楼层
《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》中“在原厂址附近调整”
是指建设项目调整后厂址红线范围与原厂址红线范围有重叠部分的情形;“重
新选址”是指建设项目调整后厂址红线范围与原厂址红线范围没有重叠部分的
情形。首先得先确定是重新选址还是在原厂址附近调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-6 11:51 | 显示全部楼层
个人意见   看下选址前的项目红线与调整后的项目红线有无交叉部分   有的话就不属于  无的话就是重新选址  属于重大变动  当然  不能新增敏感点