屯南工业园区基础设施配套集中供热工程建设项目 竣工环境保护验收意见 2021年11月17日,北屯经济技术开发区管理委员会根据《屯南工业园区基础设施配套集中供热工程建设项目竣工环境保护验收报告》,按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,验收组包括项目验收单位、专家共4人。验收组听取了项目单位、验收单位对该项目竣工环境保护验收调查表的汇报。经认真讨论,提出意见如下: 一、工程建设基本情况 (一)建设地点、规模、主要建设内容 屯南工业园区基础设施配套集中供热工程建设项目位于第十师屯南工业园区,实际建设内容包括:6座热交换站(面积242.2m2/座,各站供热量9~15MW,13~16万m2),一次高温热水供热管网总长2×4303m;二次低温水供热管网总长2×3619m。一次网管线沿环城路、东环路、四红路、支农路、高新路、物流路布置,二次管网沿物流路、高新路、春辉路、四红路、春申路布置。 (二)建设过程及环保审批情况 2016年3月2日由十师北屯市环境保护局对该项目环境影响评价报告表作出了批复《关于对屯南工业园区基础设施配套集中供热工程建设项目环境影响报告表》的批复(师环发[2016]12号)。 2019年12月建成投产,2021年11月乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司接受北屯经济技术开发区管理委员会委托进行该项目的环境保护竣工验收调查工作。 (三)投资情况 本项目实际投资2121.445506万元,环保投资5.5万元,占总投资的0.26%。 (四)验收范围 本工程建设内容及涉及的设施。 二、工程变动情况 实际建设内容为:6座热交换站,一次高温热水供热管网总长2×4303m;二次低温水供热管网总长2×3619m。一次管网总长度增加2×123m,二次管网总长增加2×131m,不属于重大变更。 三、环境保护设施建设情况 (一)废水 本项目排水主要为换热站设备冲洗排水及值班人员生活污水,但总排放量较少,经由换热站内排水管道排入污水管道,最终排入污水处理设施处理,基本不会对当地水体产生污染。 (二)噪声 项目供热管网营运期不产生噪声,不会对周围环境产生影响。 换热站:运营期主要噪声源有循环水泵,补水泵等泵类设备。设备设减震基础,重视门窗的隔声屏蔽作用,尽量避免噪声影响。循环水泵,补水泵集中布置,水泵间设双层隔声窗和隔声门。此外,项目评价范围内无噪声敏感点分布,因此项目产生的噪声影响不大。 (三)固体废物 项目主要的垃圾为值班人员的生活垃圾,通过定点垃圾收集站收集后由184团垃圾填埋场统一处理。运营期换热站软化设备一般3年更换一次离子交换树脂,更换的废离子交换树脂由原厂家回收利用。 (四)生态恢复 本项目为供热管网及换热站建设项目,占地以临时占地为主,永久占地主要为换热站、检查井等占地 ,但占地面积很小。由于项目所在区域周围没有野生动物、珍稀植物种类分布。在管道施工中执行“分层开挖、分层堆放、分层回填的三分一回填原则”,工程结束后,覆盖表土,并进行植被恢复,临时弃土全部用于填方,弃渣完成后用表土填平,采用喷草籽、或植树等措施恢复临时弃渣场植被,最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。 四、工程建设对环境的影响 本项目对产生的固体废物能够进行妥善处理,产生的噪声对环境影响不大。 六、验收结论 综上所述,建设单位自主验收落实了环境影响报告表及批复中的环保措施,基本满足项目竣工环境保护验收的相关要求,验收组建议通过竣工环保验收。 北屯经济技术开发区管理委员会 2021年11月17日
|