[验收公示] 观山湖长岭街道社区卫生服务中心建设项目竣工环保验收

[复制链接]
发表于 2022-4-14 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunny_diudiu 于 2022-4-14 11:42 编辑

一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
贵阳市观山湖区城乡一体化公共卫生服务体系标准化建设项目(长岭街道社区卫生服务中心)位于观山湖区上寨新苑,租用观山湖区上寨新苑一栋6层结构楼房中的第一、第二层装修后作为业务用房。
本项目经营面积面积3795m2,设床位50张,诊疗科目设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇科专业、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科,卫生中心内不设牙科。
(二)建设过程及环保审批情况
2020年10月,贵州英维蒙特环保有限公司编制完成了《贵阳市观山湖区城乡一体化公共卫生服务体系标准化建设项目(长岭街道社区卫生服务中心)“三合一”环境影响报告表》;
2021年1月12日,贵阳市生态环境局以筑环表[2021]22号文,对该项目环境影响报告表进行了批复。
2021年,卫生服务中心完成了排污登记申报工作,并于2021年8月10日取得固定污染源排污登记回执,登记编号为:12520115MB1734647W001W。
2021年2月,项目开工建设,于2021年6月底完成项目建设工作,并于2021年7月正式投入运营,
项目建设以来没有环境投诉、违法或处罚记录等,项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用。
(三)投资情况
本项目实际总投资900万元,环保投资50万元,环保投资占总投资的5.56%。
(四)验收范围
本次验收范围为长岭街道卫生服务中心涉及的所有环保设施(本项目放射科及其相关设备另行验收,不在本次验收范围内),包括医疗废水处理设施出水水质监测、场界噪声监测、场界无组织排放废气监测、医疗废物及污水处理站污泥、其他有害垃圾及生活垃圾处置措施检查等。
二、 工程变动情况
对照项目环境影响报告表,该项目建设地点、建设内容、建设规模等与环评保持一致,未发生变化。
主要的变化为:由于一体化污水处理设备整体密闭,废气产生量较小、臭气浓度低,废气通过约5m排气筒排放,未采用活性炭吸附,未引至楼顶排放;
对照《污染影响类建设项目重大变动清单 (试行)》,污水处理设施排气筒不属于主要排放口,臭气因子排放量未增加,上述变化不属于重大变动。
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
医疗废水和生活污水一起进入处理规模为30m3/d的医疗废水处理设施,采用A/O+消毒处理工艺,处理后的出水排入城市排水管网,进入金阳污水处理厂(三期)进一步处理。
(二)废气
1、臭气
一体化污水处理设备整体密闭,废气通过约5m排气筒排放,中药煎制间安装排气扇,引致室外排放。
(三)噪声
本项目噪声主要来源于污水处理站水泵,水泵安装于室内,安装时基础减震,利用维护结构隔声降噪,控制对外环境的影响。
(四)固体废弃物
医疗废物及污水处理站污泥暂存于医疗垃圾暂存间内,血常规室、化验室产生特殊废水,采用密封桶盛装,分类暂存于医疗垃圾暂存间内,定期交由资质单位处置,卫生服务中心已与贵阳市城投环境资产投资管理有限公司签订了医疗废物处置协议;
废灯管、过期药品、废血压计等,集中于医疗废物暂存间分区暂存,定期交由资质单位处置,卫生服务中心已与贵阳物质回收有限公司签订了有害垃圾回收协议。
生活垃圾统一收集后经环卫部门送城市生活垃圾填埋场处置。
四、环境保护设施调试效果
根据贵州聚信博创检测技术有限公司提供的《观山湖区长岭街道社区卫生服务中心检测报告》(编号:聚信检字[2021]第21122104号),验收监测期间监测结果如下:
1、废水
污水处理站出口水质中pH、SS、CODCr、BOD5、LAS、石油类、动植物油、挥发酚、粪大肠菌群、总氰化物均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2中的预处理标准限值要求。
2、废气无组织排放监控点
无组织废气监控点臭气浓度、氨、H2S、CH4、氯气监测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中的标准限值要求。
4、场界噪声
场界昼夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB2348-2008)2类标准限值要求。
5、污染物排放总量
本项目环评和批复中均未对污染物排放总量控制做要求。
五、工程建设对环境的影响
本项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放,根据监测结果,本项目产生的污染物未对周边环境产生影响。
六、验收结论
根据贵阳威亚斯科技有限公司编制的《贵阳市观山湖区城乡一体化公共卫生服务体系标准化建设项目(长岭街道社区卫生服务中心)竣工环境保护验收监测报告表》和现场检查,验收工作组认为项目环保手续完备,技术资料基本齐全,执行了环境影响评价和“三同时”管理制度,基本落实了环评报告表及批复所规定的各项环境污染物防治措施,外排污染物达标排放,达到竣工环境保护验收要求,符合竣工环境保护验收条件,同意通过竣工环境保护验收。
七、后续要求
1、加强污水处理系统的日常巡检,并设置专人每天巡查,确保出水水质达标排放,杜绝事故排放的发生;
2、加强医疗废物暂存间的管控,地坪冲洗水确保导入污水处理站集中处理后达标排放。

长岭街道卫生服务中心建设项目验收意见.pdf

139.56 KB, 下载次数: 6

项目竣工环境保护验收监测报告表—长岭街道卫生服务中心-4.12.pdf

8.25 MB, 下载次数: 16

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-7 21:03 , Processed in 0.057504 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表