根据《国务院关于修改<建设项目竣工环境保护管理条例>的决定》(国务院令第682号),以及环保部《关于<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评【2017】4号),现将 都龙矿区废石综合回收项目110kV南加总降压变电站及110kV电力系统接入工程 竣工环境保护验收内容(验收调查报告、验收意见)公示如下:
项目名称:都龙矿区废石综合回收项目110kV南加总降压变电站及110kV电力系统接入工程建设单位:云南华联锌铟股份有限公司
建设地点:文山壮族苗族自治州马关县都龙镇正街
建设内容:
都龙矿区废石综合回收项目110kV南加总降压变电站及110kV电力系统接入工程于2019年8月16日开工建设,至2023年1月9日建成投入试运行。项目实际总投资5869.81万元,其中环保投资299.06万元,环保投资比例5.09%。项目现存工程的实际建设内容与环评阶段基本一致。
1、110kV南加总降压变电站110kV南加总降压变电站位于文山州马关县都龙镇云南华联锌铟股份有限公司都龙矿区废石综合回收项目厂区内,位于厂区西北侧;主要建设内容为:新建31.5MVA主变压器1台,预留1台31.5MVA主变压器安装位置,主变压器为户外布置;新建1栋L型2层配电综合楼,其中1层内设10kV配电室、35kV配电室、无功补偿室和资料室等,2层内设110kVGIS配电室、控制室、蓄电池室和卫生间等;并配套建设事故油池、化粪池等。 110kV南加总降压变电站呈矩形布置,站区长71.49m、宽53.45m;变电站设2个进站口,分别位于变电站东南侧站址两侧围墙处,进站道路从变电站东南侧公司厂区道路引接;站内采用雨污分流。 2、输变线路工程 本期工程新建110kV输电线路2回,1回至220kV马关变,1回至110kV新田变;采用单双回混合架设,导线采用JL/LB1A-240/30铝包钢芯铝绞线。 (1)至220kV马关变线路:起于220kV马关变,终于本期新建的110kV南加总降压变电站,线路路径长度22.4km;线路单双回混合架设,新田变附近至南加总降变线路同塔架设4.807km,其余单回路架设,共用杆塔56基。 (2)至110kV新田变线路:起于110kV新田变,止于本期新建的110kV南加总降压变电站,线路路径长度5.366km;线路单双回混合架设,110kV新田变至同塔双回预留接线塔段采用单回路架设,路径长度0.559km;同塔双回预留接线塔至110kV南加总降压变电站段采用同塔双回架设,与至220kV马关变线路同塔双回架设;至110kV新田变线路新建单回塔2基。 项目输电线路合计使用铁塔56基,其中耐张塔27基,直线塔29基。
公示内容:验收调查报告、验收意见(见附件)
公示时间:2023年3月14日至2023年4月15日(20个工作日)
意见反馈:公示期间对上述公示内容如有异议,请以书面形式反馈,个人须署真实姓名,单位须加盖公章。
联系人:蔡工 13577664260
|