[求助] 关于环保应急预案中的事故应急池

[复制链接]
发表于 2023-4-20 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬,可以讲解下事故应急池和消防废水的区别吗?一企业会产生工业废水所以有自建污水处理站,有消防水池,事故应急池可以用消防水池来替代吗?还是两个池子要区分开的,如果要区分开的话,可以用自建污水处理站的集水池当应急池吗?
发表于 2023-4-20 17:05 | 显示全部楼层
概念不清,这是两种不同用途的。
事故池,是用来储存火灾后,灭火后的消防废水的,平时是需要清空的。
消防事故池,是用来储存火灾中,用来灭火的水的,平时是满的。
可以去看一下:消防给水及消防栓系统规范,是有具体的计算要求的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-21 08:48 | 显示全部楼层
学习一下,感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-4-21 09:28 | 显示全部楼层
wfpp2006 发表于 2023-4-20 17:05
概念不清,这是两种不同用途的。
事故池,是用来储存火灾后,灭火后的消防废水的,平时是需要清空的。
消 ...

感谢感谢,学到了