[交流] 求助:燃气锅炉的烟囱设置高度如何确定?

  [复制链接]
发表于 2007-11-22 01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气锅炉的烟囱设置高度如何确定?

根据锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2001来看,燃气锅炉的烟囱好象只有“不得低于8m”这条硬指标。

另外高于周围200米最高建筑物3米的规定是不是可以不执行?

除了上述这些,针对燃气锅炉的烟囱设置还有没有其他的规范要求?

诚心求助各位!
发表于 2007-11-24 12:09 | 显示全部楼层
另外高于周围200米最高建筑物3米的规定是不是可以不执行?
要执行。
发表于 2007-11-25 10:40 | 显示全部楼层

灵活控制

在城市建成区域内,燃气锅炉房用于取暖、制冷等目前没有限制,排气筒高于8m应该就可以了。因为一旦你锅炉房周边200m范围内有高层建筑例如大型写字楼、电视发射塔等300甚至400m的建筑,硬要求高于3m是不可能的,城市景观也不允许这么做。
   一般大型商业设施的锅炉房位于3、4层高的裙房内,而塔楼就在旁边并且至少200m以上高。从工程设计上将燃气锅炉房废气排气筒设置在塔楼顶上也基本不能实现。
  以上个人观点,实际工作中的一点体会,希望大家讨论。
发表于 2008-4-8 19:38 | 显示全部楼层
同意楼上的观点  很实际
发表于 2008-4-14 22:40 | 显示全部楼层
1.如果不是新建的,就不用考虑周围建筑物,新建锅炉房应高出周围半径200米距离内的建筑物3米以上。
2.燃气锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书要求确定,但不得低于8米。
所以:高于3米应该针对新建的锅炉房。个人观点,请提意见

[ 本帖最后由 zhangc_198 于 2008-4-14 22:48 编辑 ]
发表于 2008-5-31 14:46 | 显示全部楼层

还有1点

其实对气炉来讲,如果符合其中一点就行,主要是高于8米,但是污染物排放按照标准值的50%考核
发表于 2009-2-20 17:32 | 显示全部楼层
还是按实际的好,执行其中一条即可
发表于 2009-3-30 14:55 | 显示全部楼层
主要是高于8米,但是污染物排放按照标准值的50%考核
发表于 2009-11-18 09:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-18 11:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位行家!
发表于 2009-11-18 17:49 | 显示全部楼层
学习中,以后用的到
发表于 2009-11-19 11:24 | 显示全部楼层
4.6 其它规定

4.6.1 燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱高度的规定

4.6.1.1 每个新建锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表4规定执行。

表4 燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱最低允许高度

锅炉房装机总容量
MW
<0.7
0.7~<1.4
1.4~<2.8
2.8~<7
7~<14
14~<28

t/h
<1
1~<2
2~<4
4~<10
10~<20
20~≤40
[img][/img]
烟囱最低允许高度
m
20
25
30
35
40
45


 

4.6.1.2 锅炉房装机总容量大于28MW(40t/h)时,其烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于45m。新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。

4.6.2 燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度的规定

  燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于8m。

4.6.3 各种锅炉烟囱高度如果达不到4.6.1、4.6.2的任何一项规定时,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准值的50%执行
发表于 2009-11-19 11:26 | 显示全部楼层
个人认为新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。是针对 燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱高度的规定,不必执行
发表于 2009-12-5 16:09 | 显示全部楼层
根据锅炉大气污染物排放标准来确定高度
发表于 2009-12-5 20:19 | 显示全部楼层
燃气锅炉的烟囱只有“不得低于8m”这条硬指标。
如果低于8米,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准值的50%执行