验收,涉及到锅炉,燃料是清洁天然气,现在是排放浓度达标,但是总量超了指标要求,由4个排气筒排出,现在监测的排放浓度每个都差不多,二氧化硫在6mg/3;氮氧化物在30mg/m3左右,都不是很高,现在是每个排气筒的截面积大小不一样,所以标杆废气量不一样,现在用实测法算出来的总量超了是什么原因?
 楼主| 发表于 2023-6-30 11:25 | 显示全部楼层
求助各位大神,谁能知道原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-25 17:36 | 显示全部楼层
1、排气筒有漏风;
2、排气筒口径比较大,监测流速的时候没有按照规范,同心圆多点测量取均值,仅测一个点流速,过大导致算出风量非常大;
3、环评数据不准,有误;