Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[环评公示] 内蒙古联发建筑材料有限公司改扩建年处理30万吨综合固废项目公示

[复制链接]
1264684832 发表于 2023-7-20 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
内蒙古联发建筑材料有限公司改扩建年处理30万吨综合固废项目公示
根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定,内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司对《内蒙古联发建筑材料有限公司改扩建年处理30万吨综合固废项目》进行环境影响评价公示,征求公众意见。
一、建设项目情况简述
项目名称:内蒙古联发建筑材料有限公司改扩建年处理30万吨综合固废项目
建设性质:扩建
建设地点:本项目位于呼和浩特市和林格尔县城关镇209国道南石材园区,项目中心点经纬度为:东经1114632.095秒,北纬402113.942
项目内容及规模本次扩建项目规划已建宿舍160m2,值班室30m2,锅炉房170m2,原料车间1350m2,砌块生产车间4150m2;新建固废综合加工车间5400m2,石泥处理车间1125m2,石泥深加工车间2140m2,办公楼480m2;扩建原料车间460m2,同时配套项目建设所需的给排水、采暖、电力、防尘等基础设施工程
二、建设项目对环境可能造成的影响概述及防治措施
1、废气
本项目运营期废气污染源主要为水泥制品生产线和砂石生产线产生的颗粒物
1)水泥制品生产线
水泥筒仓排放有组织废气
运营期,石泥深加工车间水泥罐车气泵向水泥筒仓内罐装时,需排出筒仓内空气而形成正压引起粉尘外逸,项目水泥仓顶自带脉冲布袋除尘器除尘,除尘效率为99.5%
项目水泥制品生产线水泥筒仓装料量为4t/a,产尘系数引用《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土搅拌原料贮仓排气排放因子0.12kg/t装料进行核算,则筒仓粉尘产生量为4.8t/a1.67kg/h),产生浓度556.67mg/m3水泥仓运行时间2880h/a,滤芯除尘器除尘效率可达到99.5%,经除尘器处理后,粉尘排放量为0.024t/a0.0083kg/h),筒仓废气量为3000m3/h·台,排放浓度2.77mg/m3粉尘经筒仓仓顶自带的脉冲布袋除尘器处理后直接从仓顶呼吸孔排放。
砂石贮存过程中产生的无组织粉尘
砂石装卸粉尘:项目砂料用量为10t/a,石料用量为8.5t/a,根据《逸散性工业粉尘控制技术》,原料卸料过程中的起尘系数为0.01kg/t贮料,则原料卸料粉尘产生量为1.85t/a,原料装卸作业位于原料棚内,全封闭一层钢结构厂房,采取喷雾降尘措施,抑尘效率取90%,则原料卸料粉尘排放量为0.185t/a0.096kg/h)。
砂石原料堆场扬尘:项目砂石储存于全封闭原料库,同时在料堆上方料棚顶部安装6台喷淋设施,进行抑尘治理。经厂房有效抑尘,砂石原料堆存时产生的粉尘量对环境影响较小。
搅拌产生的搅拌粉尘
本项目物料混合搅拌工序会产生一定粉尘。本工序设置1条搅拌线根据中国环境科学研究院工业污染源产排污核算系数3021水泥制品制造行业物料搅拌环节,各种水泥制品物料混合搅拌粉尘产生系数为0.13千克/·产品袋式除尘效率99.7%本项目水泥制品生产规模为35m3/a35t/a则粉尘产生量为45.5t/a产生速率23.70kg/h,产生浓度1185mg/m3。企业拟于每台搅拌机外围设置密闭箱体,上方链接一套集气罩,风机风量20000m3/h粉尘经收集后由一台脉冲布袋除尘器进行除尘处理,后由15m高排气筒高空排放。搅拌机上料由密闭传送带或传送管道输送至搅拌机内,过程全密闭集气罩与密闭箱体将搅拌时产生的粉尘全部收集处理,脉冲布袋除尘器除尘效率约99.7%搅拌粉尘排放量为0.1365t/a排放速率0.071kg/h排放浓度为3.55mg/m3
2)砂石生产线
砂石破碎线年加工废矿渣(主要为碎石)20万t/a,参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章、粒料加工厂逸散尘排放因子中给出的排放系数,碎石卸料过程粉尘产生量约为0.02kg/t破碎料,卸料量为20t/a;碎石一次破碎筛分过程中的粉尘产生量约为0.25kg/t破碎料,一次筛分破碎量为20t/a;碎石二次破碎和筛分过程中的粉尘产生量约为0.75kg/t破碎料,二次筛分量为一次破碎量的60%;碎石三次破碎和筛分过程中的粉尘产生量约为3.0kg/t破碎料,三次筛分量为二次破碎量的40%。在卸料口上方、预筛分-垃圾分拣机、一次破碎机、二次破碎筛分机、三次破碎筛分机上方分别设置集气罩负压吸风收尘装置,单个集尘罩风机风量10000m3/h,风机风量50000m3/h,收集后合并通过布袋除尘器处理合并通过高于15m排气筒排放。类比同类项目,集气罩收集效率90%,布袋除除尘器除尘效率99.5%。集气罩收集效率按90%,仍有10%的无组织粉尘会产生,通过封闭车间和喷雾除尘可使90%的粉尘沉降于车间内
经计算,有组织颗粒物产生259.2t/a产生速率135kg/h产生浓度2700mg/m3;排放量1.3t/a,排放速率0.68kg/h,排放浓度13.6mg/m3。含尘废气经处理后,通过15m排气筒排放;无组织颗粒物产生28.8t/a产生速率15kg/h;车间内采取喷雾降尘措施,抑尘效率取90%排放量2.88t/a,排放速率1.5kg/h污染物排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求,排气筒高度符合标准要求,对周围空气环境影响较小
2)运输汽车无组织尾气
项目营运期内会有汽车进出项目区,车辆驶入、驶出时产生少量的扬尘,并排放少量尾气,其中含有少量CHNOxCO等污染物,呈无组织排放。运输过程采取封闭运输方式,对运输车辆进行遮盖和防护,防止原料泄漏,污染运输道路。运输车辆产生的汽车尾气含有少量的CHNOxCO等污染物,通过自然扩散、绿化吸附等措施处理,呈无组织排放,对环境影响较小
2、废水
项目废水主要包括生产废水和生活污水,其中生产废水主要为配料用水和洒水抑尘用水,全部进入产品或消耗,不外排;洗沙用水部分消耗,废水排入三级沉淀池处理后循环使用)。生活污水总排放量为2.88t/d,生活污水经过厂内化粪池收集后排入市政污水管网,最终进入城关镇污水处理厂统一处理。
本项目生活污水排放量为2.88m3/d691.2m3/a),主要污染物为pHCODcrBOD5SSNH3-N等。生活污水经化粪池沉淀后,排入市政污水管网,最终进入城关镇污水处理厂统一处理
3、噪声
本项目产生噪声的设备均位于室内,对高噪声设备采取基础减振处理,再经过墙壁、窗户隔声和距离衰减后,降噪值在30dBA)以上。本项目各噪声源强及治理效果情况见表4-8。
4-8主要噪声源强及治理措施情况表
序号
设备名称
产生源强dBA
扩建后全厂设备台数
治理措施
治理效果dBA
排放源强
dBA
1
颚式破碎机
90
1
选用低噪声设备,基础减振,通过墙体隔音降噪
-30
60
2
斗式提升机
75
1
-30
45
3
密闭式皮带输送机
85
1
-30
55
4
球磨机
80
1
-30
50
5
螺旋输送机
70
1
-30
40
6
料浆储罐
70
1
-30
40
7
废浆储罐
90
1
-30
60
8
单螺管给料机
80
3
-30
50
9
电磁振动给料机
95
2
-30
65
10
斗式提升机
70
1
-30
40
11
打浆机
70
2
-30
40
12
搅拌机
85
1
-30
55
13
浇注搅拌机
90
1
-30
60
14
浇筑摆渡车
80
2
-30
50
15
模具
95
24
-30
65
16
翻转吊车
70
1
-30
40
17
翻转式切割机组
70
1
-30
40
18
釜前装载行车
85
1
-30
55
19
半成品吊具
90
1
-30
60
20
蒸养小车
80
80
-30
50
21
蒸压釜
95
12
-30
65
22
包装机
70
1
-30
40
23
移动式卷扬机
70
2
-30
40
24
叉车
85
2
-30
55
25
装载机
90
1
-30
60
26
振动给料机
80
1
-30
50
27
垃圾分拣机
95
1
-30
65
28
复摆颚式破碎机
90
1
-30
60
29
复摆鄂式破碎机
90
2
-30
60
30
立轴式破碎机
85
1
-30
55
31
振动筛
90
1
-30
60
32
水泥制品全自动设备
90
1
-30
60
33
斗轮洗砂机
85
1
-30
60
34
脱水筛
90
1
-30
55
35
传送带
70
6
-30
40
36
脉冲布袋除尘器
85
1
-30
60
3.2厂界噪声达标论证
根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)本次环评采用点声源预测模式进行预测。
1)室内声源等效室外声源声功率级计算
如图4-1所示,声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1Lp2。若声源所在的室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按式4-2近似求出:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7376\wps1.jpg
4-2室内声源等效为室外声源图例
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7376\wps2.png(式4-1
式中:Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级,dB
Lp2——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级,dB
TL——隔墙(窗户)倍频带或A声级的隔声量,dB
也可按式4.2计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7376\wps3.png(式4-2
式中:Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级,dB
Lw——点声源声功率级(A计权或倍频带),dB
Q——指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时,Q=1;当放在一面墙的中心时,Q=2;当放在两面墙夹角处时,Q=4;当放在三面前夹角处时,Q=8
R——房间常数;R=Sfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7376\wps4.pngS为房间内表面面积,m2file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7376\wps5.png为平均呼吸系数。
r——声源到靠近围护结构某点处的距离,m
然后按式4-3计算出室内声源在围护结构出产生的i倍频带叠加声压级:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7376\wps6.png(4-3)
式中:Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级,dB
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级,dB
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时,按式4-4计算出靠近室外围护结构处的声压级:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7376\wps7.png(式4-4
式中:Lp2iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级,dB
TLi——围护结构i倍频带的隔声量,dB
然后按式4-5将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7376\wps8.png(式4-5
式中:Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级,dB
Lp2T——靠近围护结构处室外声源的声压级,dB
S——透声面积,m2
2)预测值计算
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。
噪声预测值(Leq)计算公式为:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7376\wps9.png(式4-6
式中:Leq——预测点的噪声预测值,dB
Leqg——建设项目声源的预测点产生的噪声贡献值,dB
Leqb——预测点的背景噪声值,dB
3)预测结果及分析
4-9全厂噪声预测结果表单位:dB(A)
测点描述
设备叠加值dBA
标准值
昼间
夜间
昼间
夜间
东厂界
54.89
43.22
65.0
55.0
南厂界
53.14
42.15
65.0
55.0
西厂界
54.62
43.53
65.0
55.0
北厂界
54.59
42.74
65.0
55.0
针对项目噪声污染的特点,为了尽量减少项目对声环境影响,应采取如下治理措施:
1)购买环保低噪声设备,并且加强设备日常维护与保养;适当对高噪声的生产设备采用减振装置对设备进行减振消声处理;
2)合理布局,应充分考虑高噪设备的安装位置,将高噪声设备安装在远离敏感点一侧,减小项目噪声对敏感目标的影响;
3)加强厂区绿化,特别在高噪设备与厂界间合理设置绿化带,利用树木吸声、消声作用,减小噪声对敏感点的影响;
4)本项目设备采取消声减震措施,设备增减减震垫,加强车间管理,设备运行期间车间门窗关闭,以便减少噪声传播源强;并且合理安排工作时间,尽量减少夜间作业。
项目所有设备均位于厂房内,通过采取采用低噪声设备,厂房隔声,基础减振等措施后,对设备运行噪声减弱情况明显,加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。经采取以上措施后生产设备噪声对厂界噪声的贡献值在36.7~46.4dB(A)之间,且项目厂界外50m范围内无声环境保护目标,厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20083类标准要求,因此,项目运营期对周围声环境影响很小。
3.3自行监测计划
4-10自行监测情况一览表
[tr][/tr]
监测项目
污染源
产污环节
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
噪声
厂界噪声控制点
厂界噪声控制点
厂界噪声控制点
等效A声级
每季度1
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准
4、固废
运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和检修废物、废矿物油
1)生活垃圾
本次扩建工程新增劳动定员15人,生活垃圾产生量按0.5kg/(·d)计算,则生活垃圾产生量为0.0225t/d1.8t/a现有工程劳动定员20人,生活垃圾产生量按0.5kg/(·d)计算,则生活垃圾产生量为0.0225t/d3.6t/a本项目投产后全厂劳动定员45人,生活垃圾产生量按0.5kg/(·d)计算,则生活垃圾产生量为0.0225t/d5.4t/a)。本项目产生的生活垃圾集中收集后,由当地环卫部门统一清运。
2)一般工业固体废物
①除尘灰本项目除尘器粉尘产生量约74.555t/a回用于生产线
边角料残次品:本项目混凝土切块的平均密度为1000kg/m3,根据业主提供的资料,在切割过程中产生的边角料约占加工量的0.3%,养护过程产生的残次品率为加工量的0.3%。本项目年产35m3水泥制品,折算为35t/a,则项目边角料产生量约为1050t/a,残次品产生量约为1050t/a,边角料和残次品总产生量为2100t/a。边角料经收集后重新加水搅拌作为原料回用于生产,残次品破碎后储存于废料仓,回用于生产。
③杂物:根据建设单位提供,筛分分选过程中杂物产生量约为0.1t/a
④沉淀池污泥:沉淀池污泥年产生量约为0.5t/a,清运周期为每半个月一次,收集后作为原料回用于水泥制品生产线。
3)检修废物、废矿物油
本项目检修废物、废矿物油产生量约为0.1t/a。项目检修由厂家定期进行检修,检修过程中产生的检修废物和废矿物油由厂家回收带走,不在厂区内暂存。
本项目固体废物产生情况及属性见表4-11
4-11本项目固体废物产生及属性情况一览表
序号
名称
产生工序
产生量
固废属性
处理措施
1
生活垃圾
员工生活
5.4t/a
/
环卫部门定期清运
2
除尘灰
生产线
74.555t/a
一般固体废物
回用于生产线
3
边角料残次品
原辅料包装
2100t/a
回用于生产线
4
杂物
筛分分选工段
0.1t/a
建筑垃圾填埋场
5
污泥
沉淀池
0.5t/a
回用于生产线
6
检修废物、废矿物油
设备检修
0.1t/a
危险废物
由厂家回收带走,不在厂区内暂存
三、环境影响报告表提出的环境影响评价结论
综上所述,本项目只要认真落实该报告中提出的各项污染防治措施及建议,加强环境管理,从环境保护角度与产业政策符合性分析,该建设项目可行。
四、征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围考虑以拟建项目所在地区居民为主的原则;
评价单位编制有项目的报告表简本,公众有意可向评价单位索取;
公众在提出意见时,应本着客观、公正的原则;
对本项目建设如有较大疑义或持反对意见,请在公告期间向联系人员提出质疑;
为了更好的进行意见反馈,请留下您的具体联系方式。
五、征求公众意见的具体形式
咨询或口头向工作人员提出建议
将书面意见以信函形式向评价单位或建设单位提出意见
六、建设单位的名称及联系方式
建设单位:内蒙古联发建筑材料有限公司
委托联系人:付先生
联系电话:15247291888
七、评价单位名称及联系方式
评价单位:内蒙古久环环境科技有限公司
联系人:李工
联系电话/传真:15124739100

linzhiguo8888 发表于 2023-7-21 09:09 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

zxc1108 发表于 2023-7-21 13:59 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2026-6-14 10:28 , Processed in 0.077092 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表