泰丰精密机械(东莞)有限公司温塘厂区(一期) 建设项目竣工环境保护自主验收意见 2023年8月14日,泰丰精密机械(东莞)有限公司组织召开泰丰精密机械(东莞)有限公司温塘厂区建设项目工程竣工环境保护自主验收现场检查会。验收小组(名单见附表)现场查阅并核实了建设项目工程配套的环境保护设施建设与运行情况。根据《泰丰精密机械(东莞)有限公司温塘厂区建设项目工程竣工环境保护自主验收监测报告》并对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《转发广东省环境保护厅<关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函>的通知》(东环办函〔2018〕4号),严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对建设项目工程进行验收,形成验收意见如下: 一、工程建设基本情况 (一)建设地点、规模、主要建设内容 泰丰精密机械(东莞)有限公司温塘厂区项目位于广东省东莞市东城街道温塘横岭工业区二街15号6栋105室(东经113°48'36.031",北纬23° 2'18.409"),项目投资50万元,占地面积400m2,建筑面积400m2。项目主要从事精密零件、塑胶配件的加工生产,项目年加工精密零件19吨、塑胶配件2.94吨。 项目分期验收,一期验收的工程内容主要如下:废水:项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管网,项目设置容积为6m3的零散废水收集装置对超声波清洗废水进行收集后交石马河流域外有相应处理能力的单位处理;噪声:项目定期对各种机械设备进行维护与保养,对噪声源采取适当隔音、降噪、减震、吸声等措施;固废:项目设置1个一般固废暂存仓,仓库门口已设置标识,地面已做硬化处理,仓库内不同类的固废分区存放,项目设置1个独立的专用于贮存危险废物的危废仓库,仓库门口设置警告标识及负责人管理制度,地板为环氧树脂涂层,已做好相关防腐防渗措施,仓库门口设有围堰,防止污染物向外泄漏。 项目分期验收,一期次验收的设备有:超声波清洗机(含10个槽)1台。其余设备暂未建设。 (二)建设过程及环保审批落实情况 建设项目履行了环境影响评价手续,于2023年4月23日通过了东莞市生态环境局的审批,批复文号:东环建【2023】3734号。 2023年4月26日建设项目已办理排污登记管理,登记编号为“91441900756499251D003Y”, 有效期限:自2023年04月26日起至2028年04月25日止。建设项目工程于2023年4月开工建设,2023年6月竣工,于2023年6月投入试运行。 项目环评批复(东环建【2023】3734号)落实情况见表1。 表1 环评批复落实情况一览表 序号 | | | | | 严格落实水污染防治措施。不允许排放生产性废水。超声波清洗废水(18吨/年)收集后交由石马河流域外有资质单位处理,不外排。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二 时 段 三 级 标 准 和 《 污 水 排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准的较严值后排入市政截污管网,引至城镇污水处理厂处理。 | 项目超声波清洗废水产生量为18t/a,经收集后交石马河流域外有资质单位处理。生活污水经三级化粪池预处理后,可达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准中的较严值,最后经市政污水管网引至东莞市东城东部污水处理厂处理。 | | | 严格落实噪声污染防治措施。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类限值。 | 项目对噪声源采取了建筑隔声、设备减震等措施,厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类限值。 | | | 严格落实固体废物污染防治措施。采取符合国家环境保护标准的防护措施安全分类贮存,并依法依规处理处置。 | 项目分别设置1个一般工业固废仓库(面积为5m2)和1个危险废物仓库(面积为5m2),用以分类、暂存生产过程产生的一般固废和危险废物。 一般固废定期交专业公司处理。危险废物定期交有危废资质单位处理。 | | | 强化环境风险管控,落实有效的环境风险防范和应急措施,防范环境污染事故发生。 | 项目生产过程中存在危险废物泄漏、火灾次生污染等潜在环境风险隐患,已按要求提出环境风险防范和应急措施。 | | | 按照国家和省、市的有关规定规范设置排污口,安装主要污染物在线监控设施并按要求实施联网监控。 | 本项目不涉及VOCs产生和排放。按照排污许可证申请与核发技术规范,项目无需安装污染物排放自动监测设施 | |
二、项目建设有关变动情况 工程内容建成后在产品种类及产量、生产设备数量、原辅材料种类及数量、生产工艺与环评报告表及批复内容对照表如下: 表2 环评审批内容与工程建设内容对照表 类别 | | | | | | | 一期工程仅生产精密零件19吨/年,暂未生产塑胶配件 | | | | | 本项目仅租用1F部分区域作为生产车间,占地面积400m2,建筑面积400m2,设有成型加工、超声波清洗、镀膜、烘干车间等 | | 本项目仅租用1F部分区域作为生产车间,占地面积400m2,建筑面积400m2,相关建筑已建成,设超声波清洗车间 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 钢材、铝材、铜材→成型加工→清洗→烘干→镀膜→包装出货 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合理布局噪声源,对噪声源采取墙体建筑隔声、加减震垫减震等措施 | | 合理布局噪声源,对噪声源采取墙体建筑隔声、加减震垫减震等措施 | | | | 设置一般固体废物暂存场所并安装了相关要求的环保标识,地面做硬化处理,仓库内不同类的固废分区存放 | | 项目设置的一般固体废物暂存场所并安装了相关要求的环保标识,地面已做硬化处理,仓库内不同类的固废分区存放 | | | 设置1个独立的专用于贮存危险废物的危废仓库,仓库门口设置警告标识及负责人管理制度,地板为环氧树脂涂层,做好相关防腐防渗措施,仓库门口设有围堰,防止污染物向外泄漏 | | 项目设置1个独立的专用于贮存危险废物的危废仓库,仓库门口设置警告标识及负责人管理制度,地板为环氧树脂涂层,已做好相关防腐防渗措施,仓库门口设有围堰,防止污染物向外泄漏 | | | 按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点,每日由环卫部门清理运走,并对堆放点进行定期的清洁消毒,杀灭害虫 | | 项目员工生活产生的生活垃圾落实了按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点,每日由环卫部门清理运走,并对堆放点进行定期的清洁消毒,杀灭害虫 | |
如上表所知,项目实际建设过程中产品、原料、设备及生产工艺、污染防治设施均与环评一致,项目现场未发生重大变化。 三、一期工程环境保护设施建设情况 (一)废水 生活污水经配套的三级化粪池治理后排入市政污水管网,引至城镇污水处理厂处理; 超声波清洗废水:项目超声波清洗废水产生量为18t/a,项目设置容积为6m3的零散废水收集装置对超声波清洗废水进行收集后交石马河流域外有处理能力的有资质单位处理,不外排。 (二)噪声 已落实合理布局噪声源,对噪声源采取建筑隔声、设备减震等措施。 (三)固废 项目生产过程中产生的废清洗剂桶经收集后交专业公司处理;项目员工生活产生的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点,每日由环卫部门清理运走,并对堆放点进行定期的清洁消毒,杀灭害虫。 四、一期工程环境保护设施调试效果 (一)污染物达标排放情况 1.废水 根据验收监测报告(报告编号:SFT2306101),项目生活污水监测结果符合广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准中的较严值。 超声波清洗废水:项目超声波清洗废水产生量为18t/a,项目设置容积为6m3的零散废水收集装置对超声波清洗废水进行收集后交石马河流域外有处理能力的有资质单位处理,不外排。 2.噪声 根据验收监测报告(报告编号:SFT2306101),项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 2类标准。 3.固废 项目的各类固废、危废均按照环评要求落实处置,已签订转移合同,项目生产过程中产生的废清洗剂桶经收集后交专业公司处理;项目员工生活产生的生活垃圾落实了按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点,每日由环卫部门清理运走。 五、一期工程对环境的影响 一期工程各类污染物均得到妥善处理,工程外排污染物均能做到达标排放,对环境影响较小。 六、验收结论 结合项目验收监测报告的结论和现场检查情况,建设单位配套了相应的环境保护设施,基本落实了环评及批复文件提出的各项污染防治措施,执行了环境影响评价和“三同时”管理制度,外排污染物符合达标排放要求,不存在重大变动情形,验收组认为本项目工程废水、噪声、固废等治理设施均满足竣工环境保护验收要求,同意通过验收。 七、建议 建立台帐;加强环境设施维护与管理,确保污染物长期稳定达标排放。 泰丰精密机械(东莞)有限公司 2023年8月14日
|