[公告] 四子王旗仁爱医院竣工环境保护验收公示

[复制链接]
发表于 2023-9-26 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工程建设基本情况
( ) 建设地点、规模、主要建设内容
建设地点:内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇建设路
项目性质:新建项目。
建设规模:项目共设置6个科室,35张床位,年最大接待能力为3500
() 建设过程及环保审批情况
202112月由内蒙古德越环保科技有限公司编制完成了环境影响报告表。
2022519日,乌兰察布市生态环境局以《关于四子王仁爱医院建设项目环境影响报告表的批复》 (乌环四审[2022]05) 对本项目环评文件进行了批复。
本项目于20087月开工建设。于20233月竣工进行调试运行。
(三) 投资情况
总投资300万元,实际环保投资30万元, 占总投资的10%。
(四) 验收范围
项目共设置6个科室,35张床位,年最大接待能力为3500
二、工程变动情
本项目无重大变更。
三、环境保护设施建设情况
()废气
医疗废物存放期间会产生臭气,医疗垃圾做到及时清理,同时采用紫外线照射地面、物体表面、空气等定时消毒,以降低空气中的含菌量。污水处理设备产生的恶臭气体,通过管道收集起来,经活性炭吸附后通过15m高排气简排放。排放标准需满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。
()废水
医疗废水和生活污水混合排入处理站采用生化+过滤+二氧化氯消毒处理设施进行预处理的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)标准后,排入市政管网进入四子王旗城镇污水处理厂处理。
() 噪声
选用低噪声设备、经过隔声、减振和降噪后,确保厂界噪声符合排放标准限值要求。
()固体废物
按照减量化、资源化、无害化原则做好分类处理处置工作。生活垃圾定期交由当地环卫部门统一处理。医疗废物经专用收集箱收集后暂存于医疗废物暂存库,统一交由资质公司回收处理。危险废物暂存库的设计、建设、运行和管理须严格按照《危险废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597-2001)执行。
四、验收监测结果
1.  废气
污水处理设备产生的恶臭气体,通过管道收集起来,经活性炭吸附后通过15m高排气简排放。根据监测报告可知:排气筒废气排放硫化氢的浓度最大值为0.03mg/m3、氨的浓度最大值为1.09mg/m3;臭气浓度最大值为543。满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准的限值要求。厂界硫化氢最大浓度为0.03mg/m3、厂界氨最大浓度为0.241mg/m3,臭气浓度<10满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3的限值要求。
2.废水
医疗废水和生活污水混合排入处理站采用“生化+过滤+二氧化氯消毒”处理设施进行预处理的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)标准后,排入市政管网进入四子王旗城镇污水处理厂处理。根据2022923日(编号:WT220909001)水质例行监测报告可知:本项目污水水质各项指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2限值要求。检测报告见附件4
3.厂界噪声治理设施
选用低噪声设备及采用隔声、减振和降噪等措施。根据监测报告可知:项目厂界昼间最大噪声值为52.9dB(A)、夜间最大噪声值为42.9dB(A)。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -20081类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的限值要求。
4.  固体废物治理设施
本项目严格落实固体废物防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则做好分类处理处置工作。生活垃圾定期交由当地环卫部门统一处理。医疗废物经专用收集箱收集后暂存于医疗废物暂存库,统一交由呼和浩特市奕德康医疗垃圾处置有限公司回收处理。危险废物暂存库的设计、建设、运行和管理须严格按照《危险废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597-2001)执行。医疗废物处置协议见附件5
五、建议
1、加强环保设施的运行维护管理。
2、按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关要求做好危险废物的相关台账。
六、报告修改意见
1 、核实项目组成一览表、主要设备一览表和原辅材料一栏表。
2 、完善污水处理工艺流程。
3、完善水平衡图。
七、验收结论
四子王仁爱医院建设项目执行了建设项目环境影响评价制度,在建设过程中执行了环保“三同时”管理制度,环境管理体系较完善,技术资料与环境保护档案资料齐全,环评文件及其批复提出的主要环境保护对策措施基本得到了有效落实。经监测,项目生产废气、厂界无组织 污染物和厂界噪声均实现达标排放。
整改措施完成后,验收组原则上同意通过该项目竣工环境保护验收。



仁爱医院验收监测报告表.docx

5.95 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -15 个

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-28 12:21 , Processed in 0.071874 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表